Блок автозапуска генератора своими руками?

Шквал 06.02.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Кто нибудь сам собирал такой? Интересуют фишки используемые. Как уровень масла контролировать, как от перегрева защитить, какими фишками это кто выполнял?
Str-andrey 07.02.2015 «ответить»
В основном сопряжение устройств к генератору (причем к конкретной марки)...А так , чтобы переделать сам генератор не доводилось.
netslove 07.02.2015 «ответить»
Шквал писал(а)
сам собирал такой? Ин

Валер, там контроля уровня масла нет,у тебя же на машине нет, только датчик температуры ДВС. Значит если купить самую дешевую охранку с автозапуском, то можно её прикрутить.
Шквал 07.02.2015 «ответить»
Бывает что есть контроль давления, а когда нет, колхозят датчик уровня каким-то макаром. Вот и интересуюсь, что можно приспособить из готового и как на систему подключить. Просто сейчас на три дома есть одинаковая задача. Денег у них вагон и готовы платить за надёжность и хороший функционал. У стандартных блоков функционал маловат, на мой взгляд да и цена не соответствует. Вот и ломаю голову чем лучше автоматизировать всё это до нужного уровня. Надо и заслонку закрывать при определённой температуре и за маслом следить, и уровень топлива отслеживать, и на сотовый сигналы отправлять, и дистанционный запуск по микрофону продумать и сброс аварийного режима предусмотреть, и запуск приточной вентиляции по возможности организовать. Если получится собрать такой набор функций из отдельных готовых элементов, то и ремонт будет проще и будет понятный алгоритм реализации разных вещей для разных кошельков.
Anatoly A. Stupakov 07.02.2015 «ответить»
А если прикупить готовое решение: www.texenergoschit.ru/catalog_item_5-1-1.html ( тут можно посчитать чопочём: www.texenergoschit.ru/pages_27.html ) ?
Из самодельных приглянулось такое: oleg-bk2.narod.ru/index/avtozapusk_generatora_versija_3_00/0-20
Шквал 07.02.2015 «ответить»
У этих готовых решений слабо с описанием возможностей. Непонятно как что работает и на какие сигналы програмируется. Вот и ищу того, кто с непосредственно прощупал руками и может рассказать подробно об алгоритме и возможностях.
netslove 07.02.2015 «ответить»
Шквал писал(а)
рийного режима п

Покурил форум по ссылке, да бывает с датчиком уровня масла и привод заслонки.За всем неуследишь ) В прошлом году подключал генератор с автозапуском, но при испытаниях стало ясно, что нужно линии разделять (в инструкции про это ни слова), колхозил на реле - авр с переключателем, "переключатель системы имеет электрическую и механическую защиту от встречных токов, то есть исключает возможность одновременной работы потребителей от основной сети и от генератора" а тут прочитал что в этом АВР уже всё включено.
texenergoschit.ru/catalog_position_super_bujetniy_avtozapusk.html
netslove 07.02.2015 «ответить»
датчик давления масла можно посчитать за датчик уровня масла, ведь при отсутствии масла он сработает, ещё хорошо бы если бы АВР отреагировал. может так получиться что в инструкции не всё написали. Подключал генератор с автозапуском и АВР у одного клиента, и пришлось к этому АВР добавлять ещё АВР, хотя в инструкции было написано что всё будет хорошо, но на деле оказалось не так. Инструкции обычно не полные и схемы АВР там нет.
lial-nnov 12.02.2015 «ответить»
Некоторые из данных вопросов, отключение при аварийном давлении масла = его пониженный уровень, можно решить применив AVR-02G ( reletorg.ru/catalog/products/00003311/00003720/ ), подключив к аварийным входам отключения (18, 19) сигнал обратной связи от датчика давления масляной магистрали через промежуточное реле 12V DC. Уровень топлива через поплавковый датчик (автомобильный, например) с применением того же промежуточного реле. Другие тоже можно (включение вентиляции, и прочее), но конкретного готового решения думаю Вам не найти.
Wlad1977 14.02.2015 «ответить»
Запуск генератора и переключение между основным и резервным питаниями проще и дешевле наверное осуществить с помощью стандартного АВР http://www.nn.ru/~gallery233802?MFID=536037&IID=11689293
А вот дистанционный контроль за запуском, за уровнем масла и бензина (при наличии соответствующих датчиков, выходов на генераторе) можно осуществить с помощью GSM контроллера, например МЕГА 150
Песок для кладки на затирку

С доставкой и на самовывоз
Цена: 50 руб.

Наружное утепление квартир в нижнем новгороде

Наружное утепление фасада квартир в нижнем новгороде пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой. Звоните по тел...
Цена: 1 300 руб.

Высотные работы. Нижний Новгород

Косметический ремонт внешних стен здания: штукатурка стен, покраска стен. Утепление фасадов Утепление стен здания с ...
Цена: 1 000 руб.

Сборка мебели.в Нижнем Новгороде

Вызов сборщика мебели на дом, в нижнем новгороде нужна помощь по сборке мебели? Ищите фирму, оказывающую услуги по пр...
Цена: 450 руб.