Звонит друг и говорит, что надо подключить варочную. кабель проложен "кем-то" типа 3х6мм2 (сам еще не видел), и так, что его не хватило до варочной 1 метр! вопрос по сращиванию не стоит (пайка, сварка и ...), хотя на такие ответственные потребители сам лично не сращиваю. вопрос в другом. Мощность варочной по инструкции 7200Вт, а по этикетке на самой варочной 7800Вт. АВ установлен 40А (со слов). вот и думаю, а хватит-ли 3х6мм2 - там не то, что впритык, а даже малова-то будет.
BGreed
21.11.2016
Надо посмотреть какой кабель - в смысле ГОСт или ТУ.
Если ГОСТ, то прокатит....нагрузка чисто активная 32 с небольшим Ампера.....
skiv68
21.11.2016
может и так, но сам кабель пока не видел еще
alex22_73
21.11.2016
Чаще всего проектанты считают 1 мм2 = 8А (если в штукатурке и не длинный), так что с запасом ( и это не 100% от возможностей кабеля). Ну и конечно, это для ГОСТа.
Yuretz 52
21.11.2016
alex22_73 писал(а)
Чаще всего проектанты считают 1 мм2 = 8А

не могут они так считать, достаточно умножить эти две цифры на 10,а лучше на 100 и будет понятно почему
alex22_73
21.11.2016
Спайка сильно все портит.
skiv68
21.11.2016
почему пайка всё портит, разъясните плиз
seryiy
22.11.2016
просто поверь, там много составляющих
skiv68
22.11.2016
все составляющие знаю уже давно и нареканий на пайку, как и на сварку пока не было. есть доводы как за, так и против таких методов соединения, но не хоронить-же силовые соединения на WAGO в стене, к которой потом уже не будет доступа совсем
s-photo
22.11.2016
К вопросу о Wago - у меня у знакомых временно электрокотел подключен ими, теми, что до 6 квадратов. 30 ампер круглосуточно месяц уже. Холодные.
Это, конечно, не повод замуровывать их в стену, но и страшилки не оправдываются :)
seryiy
22.11.2016
а у меня вот были нарекания и на пайку и на ваги. есть еще болт латунный с такими же шайбами и гайкой
s-photo
22.11.2016
а какие проблемы с WAGO были, если не секрет?
seryiy
22.11.2016
плавятся,причем вместе с изоляцией провода
s-photo
22.11.2016
медь и при токах не выше номинала?
seryiy
22.11.2016
всяческие варианты: и медь и алюминь и вперемешку, и не выше номинала. выкидываю сразу в помойку не раздумывая.
s-photo
23.11.2016
С алюминием и старой серией беды были, да, а вот чтоб с медью на нормальных токах не видел ни разу.
skiv68
22.11.2016
опять получается обслуживаемое соединение, а его "хоронить" в стене нельзя!
seryiy
21.11.2016
надо к уже проложенному кабелю подключить эту панель(временно) и замерить токи,сразу все станет понятно.
garik8011
21.11.2016
Автомат по моему завышен,а вводной тогда какой?В общем ждём продолжения истории...
skiv68
21.11.2016
вводной тоже 40А :)))
190volt
21.11.2016
Я бы заменил автомат на 32А. Понятно что кабель ни кто менять не будет при готовом ремонте.
skiv68
21.11.2016
по автомату так и сделано
kril
21.11.2016
Инструкции как правило типовые и мощность может отличаться от написанной в документах. 7800 это пиковая нагрузка которую в повседневной эксплуатации достичь не реально, в основном готовят на 2х ну максимум на 3х комфорках, а это не более 70% от заявленной. По опыту 3*6 если ГОСТ, то хватает.
skiv68
21.11.2016
чисто ради интереса почитал отзывы на эту панель - первое, что бросилось в глаза некоторых отзывчивых покупателей, так это возможность использования сразу всех конфорок. вот так :)))
BASF
22.11.2016
естественно возможность использования всех комфорок есть,просто мало кто включает сразу все комфорки,но мы то считаем по максималке в данном случае
вот у меня по инструкции максимальная мощность плиты 12,2 кВт (это если все конфорки разом включить в режим бустера - максимального быстрого нагрева)...
ясно, что такого никогда не будет, хотя возможность есть...так же и для квартиры: если посчитать мощности вех электроприборов(лампы, ТВ, утюги и т.д....), то совокупная мощность намного превысит возможности вводного автомата..
поэтому при расчетах вводят обычно коэффициент одновременности(понижающий)
skiv68
22.11.2016
с этим тоже согласен, но бывают случаи когда очень надо много и быстро.
dinet
21.11.2016
Мощность можно и занизить до 16 ампер обычно по настройкам. сращивать не надо, все равно ПВСом подключается же. Сам я в свое время "психанул" и проложил 10мм2 для варочной :) а так в новостройках больше чем 3*6 и не видел ни разу.
skiv68
21.11.2016
никогда ПВСом не подключал варочные.
dinet
22.11.2016
А "родной" кабель разве не пвс?
BASF
22.11.2016
кг наверное
skiv68
22.11.2016
там родные только клеммы под винт
dinet
23.11.2016
У меня в комплекте к варочной был родной ПВС. Я заранее купил вилку и розетку на 32 Ампера от Легранд. Все это успешно смонтировалось в 10 см от пола, в цоколе мебели. :)
skiv68
24.11.2016
ваш комплект - это ваш комплект. у заказчика другой, и уже давно все подключено и работает
dinet
24.11.2016
А по флудить? :)
skiv68
24.11.2016
тема закрыта.
skiv68
21.11.2016
Отвечу всем сразу.
кабель проложен далеко не ГОСТ
щит собран очень конкретно.
пример из щита - линия 3х2,5мм2 и АВ 25А. и всё в таком духе.
но это еще цветочки.
на кухне одна из внутренних розеток (на уровне столешницы) превращена чудесным образом в распредкоробку. закрыта квадратной крышкой 100х100, от наружной распредкоробки, и из нее пауком по стенам идут 3 линии по 2,5мм2. как вы все уже поняли, АВ стоит тоже на 25А.
Вот такая вот картина.
190volt
22.11.2016
Стандартная картина например Белый город
netslove
22.11.2016
по варочной панели, я бы наростил, подключил и провел испытания на полную мощность 5-10 минут на предмет нагрева кабеля и замерил ток. Дальше вывел бы резюме заказчику. бывает в новостройках не факт что в квартиру 10 квадрат заходит, далее по обстоятельствам.
к примеру в 1й такой новостройке, в которую входит 6 мм2, и есть такие потребители как хамам, варочная, и дух шкаф, живут уже 3 года, проводку по квартире делал я , ввод в квартиру не меняли, 3ка.
skiv68
22.11.2016
все так и сделано
seryiy
22.11.2016
ну вот и объем работ
skiv68
22.11.2016
это полная переделка уже сделанного и оплаченного - на это заказчики не готовы.
seryiy
22.11.2016
ну это дело хозяйское
skiv68
22.11.2016
всем форумчанам спасибо за обсуждение.
модераторов прошу тему закрыть
skiv68
24.11.2016
модераторов прошу тему закрыть
AllexB
25.11.2016
Как скажешь)
закрыто.
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Счетчики тепла и воды

Продажа счетчиков воды и от компании Unelum.ru Оптовые и розничные продажи счетчиков воды:...

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

Гидравлик сервис ижевск.

Наша команда специалистов обладает обширным опытом в ремонте гидронасосов, гидромоторов и гидрораспределителей для различной...

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...