узо злта 3х фазное

elmontag 15.03.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

почему вышибает узо когда включаешь электропилу или сварку. что делать что бы не вышибало.
kash34 15.03.2015 «ответить»
Вариантов много, зависит от характеристик самого УЗО-ЭЛТА и включаемых приборов. Не стоит забывать, что это все таки УЗО, и если в каком-то приборе есть замыкание на корпус, или просто высокая влажность в помещении, оно может срабатывать. Так же электронный модуль следит за качеством напряжения, и отключает УЗО при повышенном или пониженном напряжении.
skiv68 15.03.2015 «ответить»
надо бы еще и УЗО указать какое, кроме того что оно 3х фазное, а также марку плиты и сварочника. А так, гадание получается.
Госснаб 15.03.2015 «ответить»
Подключено правильно?Просадка напряжения сильная?Узо или дифавтомат?Правильно говорят,что марка нужна.
seryivolk 15.03.2015 «ответить»
однозначно,что что-то не так и нужен специалист
kosta03 16.03.2015 «ответить»
Может быть такой вариант:
В момент включения происходит просадка напряжения ниже допустимого порога и Элта автоматически отключает потребителя.
seryivolk 16.03.2015 «ответить»
точно-точно пусковые токи
elmontag 16.03.2015 «ответить»
узо элта тип С 25 / 0.3 А. все приборы работают нормально. выбивает от электропилы и сварки. что надо сделать что бы не выбивало. узо стоит сразу после счетчика. ставить розетку с автоматом на вводе узо или отсоеденить землю от разетки.
seryivolk 17.03.2015 «ответить»
номинальные мощности какие у нагрузки?
skiv68 17.03.2015 «ответить»
УЗО просто подключено без защитного автомата? Они должны быть в паре, если Диф, то он может и один устанавливаться.
0,3А также как и 0,1А ставятся для защиты вводного кабеля, так называемые противопожарные меры.
Пусковой ток сварки возможно большой (марка сварки ???), электропила (???)
Иногда (в импульсных блоках питания почти всегда) стоят небольшие емкости в фильтрах и один контакт идет на корпус. Они тоже не очень хорошо сказываются на работе УЗО, хотя не всегда так бывает.
elmontag 20.03.2015 «ответить»
ослабли контакты.
skiv68 20.03.2015 «ответить»
так наша наука вся о контактах - или есть, или нет. следить надо за всей контактной группой, те обслуживать, хоть иногда.
а так удачи, молодей что все исправил.
Картины на любой вкус для подарка

продам картины на холсте,в рамах,маслом.цены договорные от 2500 до3500 руб.на речке 30*40 см,одуванчики 30*40 см,пейз...
Цена: 3 500 руб.

Ноги от антикварного стола

продам комплект ног(рыжие) -четыре ноги от антикварного стола.по одной не продаю,только комплектом.пересылку не предл...
Цена: 3 000 руб.

Зеркало в раме под старину итальянский багет

продам зеркало в раме 25-и летней давности итальянского багета с имитацией дорогой лепнины.размеры в раме 74*64*5,5 с...
Цена: 5 000 руб.

Переезд квартиры

Организация квартирных и офисных переездов, подъем стройматериалов, вывоз строительного мусора, разборка и сборка меб...