Водяной теплый пол. Как регулировать?

142
28
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
У многих, кто любит комфорт возникает вопрос : какую автоматику ставить, что бы и полы были комфортной температуры и воздух, при том Еще и с учетом разных чистовых покрытий и изменением теплопотерь.
Хочу почитать ответы местных гуру На этот счет и покритиковать. Потом уж свой вариант в последнюю очередь предложить, что бы и его покритиковали...
Картинки и схемы приветствуются.
jushi
07.07.2015
И сразу вопрос в тему. Есть высокотемпературная система отопления на радиаторах по лучевой схеме с центральным коллектором. Хочу в одну комнату добавить теплый пол. Каким устройством соединить его с основной системой? Надо ли тащить к нему отдельную ветку от центрального коллектора, или можно подсоединиться к ближайшей ветке радиаторов? И вообще, где его лучше поставить, в котельной рядом с центральным коллектором, или непосредственно в комнате?
Лучше из котельной, т.к. Для того что бы теплоноситель смешать До нужной температуры нужен насос который Может разбалансировать отдельную ветку радиаторного отопления. Нужны пара тройников 1/2", самый слабый насос клапан термостатический с головкой, гильза куда опустить датчик головки(хотя его можно и к трубе примотать), присоединения для труб. Этого достаточно Что бы пол был комфортной температуры.
Есть вариант с термосмесителем ГВСным - деньги теже.
Площадь большую хотите закрыть? Если 1-2м2, то проще электрический.
jushi
07.07.2015
Площадь 16 кв.м.
В те же деньги выйдет, что и электрический. В эксплуатации конечно в разы дешевле.
а что скажешь про это,Александр? Твое мнение? (моя ссылка).
Могу Только предположить, что он в разы дороже при покупки Чем водяной, и он не имеет возможности топится от газа от газа, а значит подходил Только тем кто ворует электричество или тем, кто зарабатывает достаточно много и готов тратится постоянно и много.
Я бы вместо него СамРег положил, это Если бы имел возможность постоянно вбухивать бабло в отапливаемые в моем случае 300м2
И еще тема о регулировки водяного ТП, а не о том какой выбрать пол. Уже в принцыпе всем понятно, что водяной выгоднее.
А вообще любопытно было бы почитать про него. А с паспортом заморочка... Почему они не могут просто его выложить... Надо бы все таки скачать и изучить... Плюсы Есть у него - Это бесспорно.
СПС
До сих жду от них паспорта и цены...
OWK
07.07.2015
можно применить пару комбибоксов с RTL вентилем. Один максимально на 10 м.кв.
Он же не будет менять температуру теплоносителя, это зональная регулировка... Непонятно че головка в ящике вообще мериет... Была бы она горизонтально расположена и торчала в комнате, такие тоже вроде Есть... На мой взгляд этот вариант будет точнее Электротермических приводов, Только воздушники лучше автомат.
jushi
07.07.2015
Глянул на сайт с картинки. Там есть варианты с торчащей головкой, а есть с декоративной решеткой. Но регулируют они на самом деле температуру воды в обратке, а не по воздуху. Ценники однако веселые на такой вроде бы простой девайс...
Что бы температуру смешать по-любому нужен насос, Может эта головка и по теплоносмтелю конечно, но тогда я ей вообще не вижу применения...
jushi
07.07.2015
Там по схеме ветка пола просто параллельно радиатору подключается и на выходе вот эта фигня. Предполагается, видимо, что давления в трубе хватит протолкнуть воду и через пол.
www.komfort.ru/catalog/tex.dokumentaciya_kombiboks-rtl-dc4035.pdf
Посмотрел. Так там температура, которая в пол идет ничем не регулируется. Там регулируется расход таким образом, что бы вода высокой температуры попадала в пол в том количестве которое будет успевать остывать, а на входе то он Так и будет высокой температуры Это плохо.
Кроме этого трубы у Вас будет под сто метров... если Вы даже два контура сделаете по пятьдесят - зачем теплоносителю идти по такому длинном пути если вон под радиатором труба прямая, Ну в крайнем случае через радиатор он пойдет(и то На троечку), а что бы в пол заставить идти этот же теплоеоситель ему Надо огромную скорость предать, в вашем случае На основном насосе. Допустим Вы даже решились на это и поставили насос который достаточно быстро гоняет воду в длинном контуре, а через радиатор она тогда вообще пролететь будет - вероятно с вибрацией и шумом. Вообщем именно эта схема бредовая.
OWK
07.07.2015
Термоголовка в ящике измеряет температуру теплоносителя. Есть наружу торчащие, по воздуху работают. Бывают варианты, что по воздуху работать получается не хорошо, то превышение температуры, то сквозняк. Я предпочитаю по теплоносителю.
Я тоже, но вот в таком исполнении.
Как тебе Володь такое исполнение контроля по обратке?
Владимир, Ну че скажешь про такую тему? Интересные головки?
OWK
09.07.2015
Не знаю. Пощупать надо. Как они балансировку производят? Нужно же уровнять л/с между контурами.
На той петле которая покороче температура обратки будет выше она сама разберется и придаст необходимое сопротивление, а значит в более длинные контура больше пойдет.
Через две недели Еще образцы придут, их Можно будет посмотреть... Пока отладка идет, доработка нюансов... Я думаю к осени первая торговая партия будет.
Пока Вот Так Можно посмотреть
OWK
13.07.2015
Но ведь это обычный термостатический клапан. Балансировка контуров тёплого пола производится расходомерами, ты ведь знаешь это прекрасно. Все подающие линии открыты, расходомеры обраток устанавливаются на один объём протока теплоносителя.
На картинке термоголовка с выносным капиллярным датчиком, как термостатическим клапаном балансировать петли, если его величина переменчива и зависит от температуры? На панельнике с нижним подключением ладно ещё, там клапан с балансировкой, и радиатор не таких размеров как контуры тёплого пола, и инерция у него гораздо меньше, поэтому и придумали расходомеры с указателями протока.
Или я чего то не догоняю, или одно из двух.
Давай с обратной стороны...
Для чего регулировать длинную петель расходомером?
Понятное дело для того что бы уровнять петли...
А для чего петли уравнивать?
Что бы везде был одинаковый теплосъем...
А головами Мы сразу задаем необходимый теплосъем и под него Уже расход регулируется автоматически.
OWK
13.07.2015
Если с обратной стороны, то да. Но ведь расходомеры дешевле, чем комплект термоголовок с выносными гильзами. На моей практике регулировка теплого пола, зонально, сводилась к тому, что он либо работает, либо не работает. Подача теплоносителя на контуры как правило 38-40?С. Поверхность пола 27-30?С. Выше-ниже уже малокомфортно. Если говорить о системе только на базе теплого пола, то такая регулировка может и уместна. Хотя подумай сам: если, к примеру на малом контуре держать более высокую температуру, а на большом меньшую, то теплоноситель будет идти по наименьшему сопротивлению, соответственно на больших контурах вероятно появление "зебры".
Их стоимость выше Чем расходомер, но ниже Чем привода с термостатом, да и инерционности тут той Не будет. Это То Что касается цены и автоматической регулировки.

Если говорить про температуру поверхности, то для одинакового покрытия устанавливается одинаковая температура обратки и получаем одинаковую дельту На контуре любой длины - зебра даже На соприкосновение контуров(по поверхности пола) куда меньше Чем при регулировки расходомером... А вот при разных покрытия нужно устанавливать разную Т2.

Я уверен, что ты найдешь где эти штуковина применять. Я только один минус вижу - отсутствие визуализации, Может замутить модель с термометром...
Вот Еще - работает Не работает - Это у приводов, а тут количество позиций почти неограниченно. Наполнитель расширяется, сожмется, расширился и найдет нужное положение при котором будет развиваться расход для поддержания постоянной температуры обратки и пола, а меняться будет Только с изменением теплопотерь и теплосъем с поверхности.
На самом деле вся тема создавалась из-за Вот этого поста:
"самой эффективной регулировкой На мой взгляд является комплекс термоголовой: одна из которых ограничивает максимальную температуру полов, просто Как предохранительная, что бы в момент пуска Не перегреть, когда Все холодное. Вторая тоже устанавливается На смешение в зависимости от температуры воздуха. И по одной головке На каждый контрур по обратке теплоносителя, на них то и раздаются приоритеты, если плитка положена, то учитывая ее теплопроводность ставим температуру обратки 28, если ламинат, то 23, и получаем разницу между подачей и обраткой снятую в полу. При том когда меняются теплопотери, комната Только начинает остывать температура теплоносителя поднимается, а обратки остаются прежней температуры гарантируя тем самым одинаковое изменение температур На разных покрытиях.
Хочется Еще добавить, что термоголовки Являются самыми надежными точными приборами для регулировки температуры, так как в них минимум движущихся частей, контроль происходит каждую единицу времени и очень очень тонкий.
А вот Еще чуть не забыл - расходомер Можно выкидывать, они больше не нужны, головки сами Все уровняют и даже поспособствуют удалению воздуха, свободные от воздуха контура будут прогреваться и закрываться освобождая мощность насоса для того что бы выгнать воздух из петли которая не греется, а значит полностью открыта.

Вот - Как То Так.
На сегодняшний день головок показаны На фотографии в продаже Нет ни в одном магазине ни России, ни Европы ни Америки, но скоро все изменится...
Последние темы форумов
Фасадные и Кровельные работы под ключ

Компания Волга-Фасад выполнит фасадные и кровельные работы любой сложности под ключ, быстро и качественно. Лучшая компания в Нижнем...

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...

Строительная экспертиза и оценка недвижимости

Здравствуйте друзья! Меня зовут Александр Шорин, я эксперт, имею профессиональное экспертное образование в строительно-технической...
Цена: 5 000 руб.

Услуги спецтехники Каток грунтовый

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 2 200 руб.