Всё за питцот , всё новое
lyss
10.02.2016
Добрый день, в какую цену отдадите оба АВДТ32?
Б@ся
10.02.2016
продаю всё вместе
возьму. дайте тел.
Б@ся
10.02.2016
скинул
Б@ся
11.02.2016
jg
Б@ся
12.02.2016
амипартгорьо
амперажик слабоват...ап
Б@ся
12.02.2016
на розеточные линии нормально
если только каждому по одной розетке)))
Б@ся
13.02.2016
хорошо,предположим что на одной розеточной линии подключено 3 розетки,какой автомат будем ставить?
Makstree
13.02.2016
Номинал автомата выбирают, исходя из сечения кабеля.
Б@ся
13.02.2016
сечение кабеля роз.группы стандартное, 2,5 мм.кв.
Makstree
13.02.2016
20А, если сечение действительно 2,5кв.мм.
И не зависит от количества розеток на линии.
Б@ся
13.02.2016
А бытовые розетки на какой ток рассчитаны?
на розетке посмотри-10А
Б@ся
13.02.2016
Хорошо,пусть 10 А,тогда что произойдёт, если по данной розеточной линии с 5 ю розетками,где ты поставил автомат 25 А , потечёт ток через одну розетку 20 А ?
Makstree
13.02.2016
На них обозначен номинальный ток. Наиболее распространенны на 16А.
Б@ся
13.02.2016
Хорошо,пусть 16 А,тогда что произойдёт, если по данной розеточной линии ,где ты поставил автомат 20 А , потечёт ток через одну розетку 19 А ?
Makstree
13.02.2016
Ахаха, ничего не случится, если винтовые соединения в розетке протянуты и жилы кабеля правильно подсоединены.
Б@ся
13.02.2016
предположим,но ведь контакты розетки на 16 Ампер,а значит при превышении тока место соединения с эл.приёмником будет греться,а это значит что у кабеля будет преждевременно стареть изоляция.
Так же возможно что она оплавится ,возможно это приведёт к пожару
Поэтому автомат будем выбирать на 16 Ампер а не на 20 или 25,хотя провод сечением 2,5 выдерживает ток 27 А,но розетка рассчитана на 16. Винтовые контакты по умолчанию должны быть протянуты,и на ток контактов розетки это не повлияет
Makstree
13.02.2016
С вашего позволения утащу это в мемориз.
Как начальник электротехнической лаборатории, я собираю подобные штуки.
Б@ся
13.02.2016
не возражаю. Про изоляцию кабеля имел ввиду то место где он непосредственно к розетке подсоединён,а не по всей длине естественно.
Makstree
13.02.2016
Привлекла идея выбора номинала АВ, исходя из надписи на розетке.
Б@ся
13.02.2016
Ога,зато я этих выгоревших напрочь розеток ооочень много видел
Makstree
13.02.2016
В выгоревших розетках виноваты ослабленные контакты розетки и вилки и, возможно, некачественные розетки.
В гараже более 10лет тепловентилятор 3кВт включен в розетку 220/10. Намеков на оплавление нет ))
на 2 розетки со скрипом 16а пойдет, а на 3 маловато будет. Если только на 3ей розетке радиоприемник постоянно слушать или настольную лампу включать на 60вт)))
Б@ся
13.02.2016
А на 3 какой автомат нужен??
А на 5?
25а нормаль будет...
Б@ся
13.02.2016
ПРОДАНО!
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Глина на отсыпку территории

Грунт на отсыпку участка.Глина сухая. -1м3-200 руб В наличии Доставка в день заказа Самовывоз с базы Большой объем Оплата любая
Цена: 200 руб.

Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...

Строительная экспертиза и оценка недвижимости

Здравствуйте друзья! Меня зовут Александр Шорин, я эксперт, имею профессиональное экспертное образование в строительно-технической...
Цена: 5 000 руб.

Ремонт гидронасоса экскаватора.

Производим приема сдаточные испытания гидравлического оборудования Российского и зарубежного производства. Наш испытательный стенд...