имеется 3х фазный двигатель,мощностью до 1кВт,нужно подключить в сеть 380В,можно ли подключить его напрямую подключив 3 фазы и 0 на корпус, и можно ли подключать двигатель не через пускатель, а просто через 3х фазный автомат?заранее спасибо
1)Какой двигатель? Асинхронный с КЗ ротором имеет в момент пуска ток превышающий 7 номиналом.

2)Какой автомат? Я так понял вы хотите поставить автомат с характеристикой С (обычный 3 - полюсной), Харатеристика "С" означает срабатываение автомата превешение от 5 до 10 кратного тока от номинала.

Исходя их этого вероятность отключения двигателя от включения автомата имеется. И второе данный автомат не обеспечит от перегрузки, так что если двигатель не жалко - ставьте.

А так есть спец. автоматы для двигателей, кот. обезпечивают защиту от КЗ и перегруза,и за кот. и ставят пускатель для коммутации нагрузки.
LEXI
20.05.2010
Лучше подключать через пускатель, естественно с автоматом. На пускачах есть тепловая защита, она защитит двигатель от перегрева и межвиткового во время перегрузок. При пуске пусковой ток очень высокий и возникновение дуги сократит срок службы автомата, а пускачи на это расчитаны.
Станок токарно-винторезный 163 х 1400

Станок токарно-винторезный 163 х 1400 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 630 Наибольший диаметр...

Купим Лебедки монтажные ЛМ-5, ЛМ-8, ЛМ-10, ЛМ-15, С хранения и б/у,

Купим Лебедки монтажные ЛМ-5, ЛМ-8, ЛМ-10, ЛМ-15, С хранения и б/у, Самовывоз по РФ.
Цена: 777 руб.

Новый Замок Для Почтового Ящика

Возможна доставка по городу и установка.
Цена: 300 руб.

Фрезерный станок Ф-09M

Фрезерный станок Ф-09M