использование "лишних" жил кабеля в качестве дополнительных проводников

Есть вопрос
609
36
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
oleg.nn
21.09.2015
Есть кабель 4х1,5 . Хочу использовать две жилы "фаза"+ две жилы "ноль". Честно говоря жалко денег чтобы покупать другой. Есть противники данной затеи? И если есть, то пожалуйста аргументируйте.
tukman
21.09.2015
По большому счёту страшного ничего нет, если не перегружать сечение кабеля, на каждую фазу автомат не более 10А.
skiv68
21.09.2015
к выше сказанному добавить только - про маркировку жил не забывайте, ведь теперь в нем будет две L и два N.
190volt
21.09.2015
Интересный вопрос. А для каких целей подается 2 ноля? Если две силовых цепи (две разных группы) и длинна кабеля около 20 метров и он ТУшный, то конечно нельзя ставить на них автомат более 10А. Или это дублирование на одну силовую цепь?
oleg.nn
22.09.2015
Получается что-то вроде 2х3
190volt
22.09.2015
Понятно. А метраж какой.
seryivolk
25.09.2015
лучше бы 3 на 2
?!
1.какие потребители на линии?
2.мощности потребителей?
skiv68
22.09.2015
вот она экономия, просто взять и купить 3х2,5 нельзя - будем сидеть и перекрашивать концы провода под стандарт, а может и нет
какой перекрашивать ... я тебя умоляю .. эти отодвинем вправо , а эти влево - пущай электрик втыкается в креатив.
skiv68
22.09.2015
+ лучше уже и не скажешь :)))
38
25.09.2015
Как мне прокомментировали "грамотные электрики" - фазу пустим по желто-зеленому, т.к он яркий и заметный :)
skiv68
25.09.2015
лет 5 назад, открыв щиток 3х фазный, в доме у знакомого был в шоке - вся разводка щита желто-зеленая. на вопрос кто так сделал и почему, ответ простой - гл. энергетик данного поселка (лично), закупал всё что было необходимо и что было сказано этим энергетиком
190volt
22.09.2015
Плюсуюсь к вопросу.
oleg.nn
22.09.2015
Какие потребители в однокомнатной квартире ...
oleg.nn
22.09.2015
Ремарка небольшая. Есть квартира. Хочу поменять в ней провода. Но вот обстоятельства жизненные заставили экономить. Вот собрал все что было и из этого пытаюсь что-то сделать. Теоретически то вроде как можно... Интересуюсь не пробовал ли кто на личном опыте. Да и вообще, мнение людей с опытом, да если еще и аргументированное, никогда лишним не бывает.
190volt
23.09.2015
А сколько метров у вас этого кабеля 4х1,5 и какая марка? Может найдется человек возьмет этот кабель или обменяет на нормальный для розеток. Этот кабель советую использовать для освещения.
oleg.nn
23.09.2015
Как раз на квартиру этого кабеля. Есть 4х1,5 экранированный 88 метров. Марку напишу позже. Вот этот я с удовольствием обменял бы. 2х4 мне бы самое то.
190volt
23.09.2015
2х4 для бытовой проводки не применим как правило по крайней мере с стандартных проектах. Вам нужен ВВГ 3х2,5. Если уж собрались менять проводку то ведите проводку с защитным проводником. Замененная проводка стояков уже не редкость в старых домах, будут менять подключите землю по правильному.
oleg.nn
23.09.2015
Это я согласен бесспорно. 2х4 - питание на всю квартиру, не считая электроплиты.
190volt
23.09.2015
Нет ввод практически в любую квартиру без электроплит нужно делать с запасом 3х6 квадрат и защищать автоматом 32А.
skiv68
23.09.2015
oleg.nn писал(а)
... 2х4 - питание на всю квартиру, не считая электроплиты. ...

а плиту от отдельного ввода и щитка запитывать думаете?
или ее нет вообще в квартире?
oleg.nn
23.09.2015
Плиту отдельно конечно. 3х4 от этажного щита.
skiv68
23.09.2015
чего-то не очень понятно "про ввод в квартиру" и "плиту от этажного щитка".
Щиток-то на квартиру где установлен?
и на плиту меньше 3х6мм2 не советую, всякое бывает
oleg.nn
23.09.2015
Да все обычно. На этаже щит. В щите счетчик. От него идут 2 группы на квартиру и одна на эл. плиту. Вот я и решил, пока квартира пустая, надо поменять электропроводку
oleg.nn
24.09.2015
КВВГ экр 4х1,5 Такая бирка висит. Четыре жилы. Потом изоляция. Следом экран. Еще один слой изоляции. Жилы одним проводом-не многожильные. Может реально нужен кому?
38
25.09.2015
Кабель ТУ или ГОСТ? Есть 3х1,5 и 3х2,5 могу обменять если что.
serega_90
23.09.2015
ДД! ввод на даче 7 лет так сделан)) только алюминь 4х5 итого 2х10 норм главное нагружать по мере)
seryivolk
25.09.2015
4 * 5 ?
serega_90
25.09.2015
конец рабочего дня сказался, конечно же 4х4 написал ведь и посчитал правильно)
oleg.nn
24.09.2015
Люди видимо от безделья минусы ставят)) Хоть один обоснуйте за что
seryivolk
25.09.2015
скупой платит дважды а то и трижды
да ничего страшного не будет. делал так у себя. оченно много этого кабеля?хватит на всю квартиру? а то может лучше доп коробки поставить и пустить на освещение. по разным группам
seryivolk
25.09.2015
надо потратить время,силы,средства - ради чего? может лучше сделать один раз и забыть "навсегда"? или вам нравится переделывать по несколько раз ? кое какерство - по Задорнову, по поему - техника(потребители) дороже и соседи тоже(хоть и уроды).
skiv68
25.09.2015
+++ за ремарку про соседей, спасибо :)))
seryivolk
01.10.2015
НЕ за ЧТО
Последние темы форумов
Гидравлик сервис ижевск.

Наша команда специалистов обладает обширным опытом в ремонте гидронасосов, гидромоторов и гидрораспределителей для различной...

Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...

ООО Ремонт гидравлики.

В процессе ремонта гидронасосов, гидромоторов для спецтехники мировых брендов, таких как Hyundai, Hitachi, Komatsu, Caterpillar,...

Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...