Кабель на кухню транзитом через санузел.

Советы профессионалов
2665
20
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
tRaneccc
08.11.2016
Обнаружил, что на кухню идет кабель от щита через санузел. Лежал там прям на металлопластиковых трубах. Можно ли так? Достаточно ли его затянуть в гофру и так оставить или это недопустимо и надо класть новую линию?
190volt
08.11.2016
На трубах ни как лежать не должен. А какая марка кабеля?
tRaneccc
08.11.2016
Старый ввг 3*2,5 плоский, белый. Он 10 дет там лежал. Все живы.
Ой я ж ошибаюсь как раз не транзитом. А с кухни этот к Абель на тёплый пол.
190volt
08.11.2016
Вы ремонт делаете? Белый ВВГ редкий случай. Заменить трудно? Хотя я так думаю проводка не менялась а просто кабель с кухонной розетки пробросили на питание пола.
tRaneccc
08.11.2016
С потолка пришел кабель отдельной группой. С него расключено в коробке розетки и пол тёплый. Тёплый пол через дыру где трубы из ванной в кухню ушёл кабель в ванну на тёплый пол. Переделывать геморно. Щиток собран и заштукатурен((( хоть пол отключать... Мыться сыкотно..
seryiy
08.11.2016
тогда лучше переделать
tRaneccc
08.11.2016
Если это безопасно в гофре то не буду. Если опасно, то переделаю. В этом и состоит вопрос.
seryiy
08.11.2016
если б он шел транзитом(без соединений) еще можно было бы что то подумать а так ванна - помещение влажное-током бьет намного сильнее.
tRaneccc
08.11.2016
Соединение то на кухне , а через ванну он тупо идет под ванной по периметру до терморегулятора, метра 4 или около того
190volt
08.11.2016
Понимаете даже чтобы гофру одеть нужно кабель отключать в каком ни будь месте. Отодвинте от труб в любом случае, осмотрите, главное чтобы у кабеля не была повреждена изоляция. По идее простой ВВГ должен быть проложен в гофре и не касаться труб конечно.
tRaneccc
08.11.2016
Я одел гофру но чтоб он не касался труб надо положить прям по полу но тогда его не хватит до распред коробки. Там всё в притык. И что делать?(
seryiy
08.11.2016
по полу в ванной ни в коем случае
tRaneccc
08.11.2016
Тогда просто отключу этот теплый пол и ну его от греха....
190volt
08.11.2016
Автоматика какая УЗО есть у вас?
tRaneccc
08.11.2016
Узо 40а 30 ма на всю квартиру разом
190volt
08.11.2016
Поставьте на эту линию УЗО с током утечки 10мА. кабель постарайтесь приподнять над полом и трубами на сколько можно и гофру герметизировать с обеих сторон.
tRaneccc
08.11.2016
Спасибо за консультацию!
tRaneccc
08.11.2016
Мне проще вообще положить на тёплый пол отдельную линию. Но в щите уже нет места для автомата. Если только на убрать один из автоматов на свет и с него посадить фазу на соседний световой. Так можно??? Чтоб из автомата выходило 2 провода фазы и обе на свет. Одна прихожая другая комната.
190volt
09.11.2016
Можно группы освещения обединить нагрузка сейчас на освещение не очень большая. Но нужно посмотреть какая у вас автоматика. Есть ведь и дифы одномодульные.
seryiy
08.11.2016
трубы надо одеть и кабель тоже во вспененый полиэтилен и будет нормалеус https://im1-tub-ru.yandex.ne...n=33&h=215&w=323
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...

ОПГС от 1 до 40 т в наличии

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный от 350 руб/т 2)...
Цена: 2 000 руб.

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...