Открытая и закрытая проводка. Вопрос знатокам

Советы профессионалов
1921
70
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Cherdak
04.03.2019
Проводка в подъезде на стене в гофре открытая или закрытая? Допуски по току отличаются в 1,5 раза...
garik8011
04.03.2019
Делай открыто
garik8011
04.03.2019
Скюудя по всему у тебя не более 6 квадрат будет, вот их и прокладывай
Cherdak
04.03.2019
вопрос скорее теоретический
а по потолку в квартире под натяжным потолком?
без гофры
garik8011
04.03.2019
По негорючим прверхностям ввг нг LS, можно
kemy
18.03.2019
вопрос не в типе кабеля
а то, о чем многие в расчетах забывают - применять коэффициенты
Cherdak
06.03.2019
garik8011 писал(а)
6 квадрат

а землю вы тоже проводом на 6 квадратов в квартиру тащите со щитка?
garik8011
06.03.2019
У вас вроде нет РЕN защитного в щитке?
Cherdak
06.03.2019
garik8011 писал(а)
нет РЕN защитного в щитке

сам корпус щитка заземлен
вот каким способом , это уже другой вопрос
garik8011
06.03.2019
Но вообще да, трёхжильным кабелем при одной фазе
Cherdak
06.03.2019
Я понимаю что вам так проще
Но какой в этом смысл, если нагрузка нем будет не толее 30 миллиампер
MelekTaus
06.03.2019
Cherdak писал(а)
Я понимаю что вам так проще <br> Но какой в этом смысл, если нагрузка нем будет не толее 30 миллиампер ...

Что за бред?
В Вашем случае сечение защитного проводника должно соответствовать сечению линейных проводников.
Cherdak
06.03.2019
MelekTaus писал(а)
сечение защитного проводника должно соответствовать сечению линейных проводников.

Что значит соответствовоть?
При наличии узо при 30ма оно уже отключит напряжение
дм19
06.03.2019
Наличие узо никак не коррелируется с сечением ре
Cherdak
06.03.2019
ну тогда скажи с чем оно "коррелируется"
дм19
06.03.2019
В сетях освещения, например, или в стационарной проводке, вообще допустимо не устанавливать узо. Впрочем о чём я...
Ликбез не такой и большой. Читайте ПУЭ, там всё описано.
Cherdak
06.03.2019
дм19 писал(а)
Читайте ПУЭ

я так и знал что меня "пошлют" )))
конкретно про толщину провода РЕ есть что сказать?
дм19
06.03.2019
на малых равно сечению, на больших на размер меньше. А зачем Вам это нужно??? Вы собрались купить кабель 2х6+1х4 или в целях экономии проложить пв-1? :-)
Cherdak
06.03.2019
я так понимаю, что если у меня земля по квартире разведена по розеткам 2,5 квадрата, то нет никакого смысла тащить из подъезда 6 квадратов.
А 2,5 будет вполне достаточно
irbis007
06.03.2019
нахрен тебе вообще в подъезд землю тащить? в панельке на арматуру в распредке накинь конец , лампочкой проверь если чё
Cherdak
06.03.2019
irbis007 писал(а)
в распредке

это где?
на арматуре земля плохая, большое сопротивление
я мерил
irbis007
06.03.2019
те "полумесяцы" под потолком во всех панельках , там часто арматура торчит , как правило вполне хватает на землю
Cherdak
06.03.2019
в панельке у меня на щитке земля нормальная
Cherdak
06.03.2019
в этой теме речь про кирпичный дом
на щитке тоже земля есть
irbis007
06.03.2019
Cherdak писал(а)
речь про кирпичный дом

тогда на ноль землю лучше не вешать
Cherdak
06.03.2019
на рабочий ноль я и не собираюсь
надеюсь щиток заземлен на землю в подвале
irbis007
06.03.2019
Cherdak писал(а)
надеюсь щиток заземлен на землю в подвале

" тут должна быть цитата из всем известной песни "
Cherdak
06.03.2019
то что он с рабочим нулем соединен это понятно
но будем считать что на землю тоже
Cherdak
06.03.2019
irbis007 писал(а)
под потолком

вот нахрен мне провод под потолком))
и как провод крепить к арматуре?
irbis007
06.03.2019
Cherdak писал(а)
и как провод крепить к арматуре? ...

учить как провод на арматуру накрутить?
Cherdak писал(а)
irbis007 писал(а) <br> под потолком
<br> вот нахрен мне провод под потолком))

как бы в панельке по каналам можно протащить
Cherdak
06.03.2019
irbis007 писал(а)
провод на арматуру накрутить?

это не наш метод
так не будет нормального контакта
Cherdak
06.03.2019
дм19 писал(а)
ПУЭ

Меня не бюрократические акты интересуют, а физика процесса
Cherdak
06.03.2019
Даже если не сработает узо по какой-то причине, то сработает автомат 16 ампер
Кратковременно это даже 1 квадрат спокойно выдержит
skiv68
06.03.2019
тогда уже начните изучать физику процесса нормально, а заодно подучите при каком токе отключится АВ 16А
Cherdak
06.03.2019
skiv68 писал(а)
начните изучать физику

ты хочешь мне сказать что при коротком замыкании провод сечением 1мм сгорит раньше чем выключится 16а автомат?
skiv68
07.03.2019
на "ты" не переходили, или сомневаетесь
Cherdak
06.03.2019
Я намедни болгарку неловко положил, замкнул диском провод переноски
сечением 0.5 примерно
Автомат на 16 вылетел моментально, проводу хоть бы что...
Cherdak
07.03.2019
дм19
04.03.2019
Подьезд - место общего пользования. либо скрыто, либо открыто, но с согласованием других собственников и дук
Cherdak
04.03.2019
речь не об этом
а о том как считать сечение провода
дм19
04.03.2019
если газовая плита хватит в любом случае
garik8011
04.03.2019
Всё посчитано до нас, много не сэкономите поверьте. Да и делается это обычно на всю жизнь, не стоит хитрить
Cherdak
04.03.2019
garik8011 писал(а)
Всё посчитано до нас

"хохол глазам не верит, пощупать надо..." ))
garik8011
05.03.2019
Кабель не надо щупать, прокладывйте и всё)
seryiy
04.03.2019
Cherdak
04.03.2019
зачем ты мне прислал эту хрень
seryiy
04.03.2019
и еще немного юмора www.youtube.com/watch?v=euqw6gQC31w
MelekTaus
04.03.2019
Cherdak писал(а)
на стене в гофре...


Открытая.
В ГОСТе смотреть столбец - "...на воздухе..."
Yuretz 52
06.03.2019
Пожарные докопаются до гофры или кабельканала в под'езде, 100%
Силовые провода только в металле или скрыто
Cherdak
06.03.2019
25 лет висит и ничего
Yuretz 52
06.03.2019
Я всего лишь предупредил о последствиях, может тебе сдавать надо
Cherdak
06.03.2019
Так то все тамбуры надо сносить
А про двери которые наружу открываются даже и говорить нехочу
Соседская дверь мою полностью блокирует
Cherdak
06.03.2019
Yuretz 52 писал(а)
в металле

я ее серебрянкой покрашу))
Yuretz 52
06.03.2019
Металлорукав тоже не прокатит)
MelekTaus
06.03.2019
Yuretz 52 писал(а)
Пожарные докопаются до гофры или кабельканала в подезде, 100% <br> Силовые провода только в металле или скрыто ...


На основании чего?
Ссылка на НТД?
Yuretz 52
07.03.2019
Ссылок искать не буду, в МОП только скрыто или в трубе, щиты, утоплены в стену, я 4 дома многоквартирных сдавал за последние 2 года, пожарные не принимают, не гофру, не кабель канал, последний раз докопались до слаботочников, пустили в гофре питание на свое оборудование
garik8011
07.03.2019
Это когда сдаёшь нельзя, а для себя никто не запрещает никогда.
50gerz
07.03.2019
Если только по горючему основанию в металлорукаве или на негорючей прокладке,но сейчас спец кабели есть по прокладке по дереву уже в оболочке.Кабель "нг"по не горючему основанию можно прокладывать открыто ,только где можно прикоснутся руками,на человеческий рост желательно в синтетическую гофру.
Что за спецкабели?
50gerz
08.03.2019
ретро для изоляторов
MelekTaus
09.03.2019
"Ретро" кабель - специальный кабель для прокладки по дереву? В какой он оболочке?О_О
50gerz
09.03.2019
Ну да,оплетка тканевая.Думаю для дерева сойдет бронированный ,есть такие тонкие,хотя ни где не упоминается,только для ввода в дом
дм19
09.03.2019
15.11 В лестничных клетках открытая
прокладка кабелей и проводов не
допускается за исключением
электропроводки для слаботочных
устройств.
При замене электропроводок в
существующих зданиях допускается
прокладка линий питания освещения
лестничных клеток и коридоров, а также
линий питания квартир в стальных трубах,
обладающих локализационной
способностью, если выполнение скрытой
проводки не возможно (требует
штробления основных несущих элементов
строительных конструкций: капитальных
стен, железобетонных ригелей и
перекрытий).
MelekTaus
09.03.2019
Спасибо.
Cherdak
10.03.2019
дм19 писал(а)
15.11

что за документ?
и кто отвечает за его выполнение
дм19
10.03.2019
СП 256.дальше не помню.
Не понял вопроса. Кто делает, тот и отвечает.
MelekTaus
08.03.2019
Спасибо. Нашел.
хз. у нас типа капремонт, силовой проложили в подъезде в гофре, виидмо пожарные в доле))
Нет это они специально, чтобы потом второй раз бабла срубить.
жуть
Последние темы форумов
Глина на отсыпку территории

Грунт на отсыпку участка.Глина сухая. -1м3-200 руб В наличии Доставка в день заказа Самовывоз с базы Большой объем Оплата любая
Цена: 200 руб.

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...

Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...

Песок,щебень,ОПГС,асфальтная крошка+Услуги спецтехники

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2) Щебень 5/20 м400 3)...
Цена: 350 руб.