Подключение участка к электричеству

Требуется помощь
3317
24
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
ledit
27.02.2015
Нужна консультация по стоимости работ по присоединению к электричеству. Дайте пжл. координаты
ledit
27.02.2015
Кто предложил 15 кВт на 0,23 кВ? Вы в заявлении или сетевая организация ?
ledit
27.02.2015
Так в заявлении написали
el-mon
27.02.2015
У вас явная ошибка (или опечатка) в ТУ! Максимальная мощность на 0,23кВ-5кВт, а на 0,4-15кВт!
Может быть (если запросите) 15 кВт на 0,23кВ! В ФЗ про напряжение не сказанно ничего - только мощность.
el-mon
27.02.2015
Сейчас обязательно указывается!
el-mon
27.02.2015
У Вас в ТУ 0,23кВ, а счетчик указан трехфазный - п.11.2!
В скобках написано про однофазные.
Если это Вы написали - то ошиблись серъёзно. Если планируете использовать полностью 15 кВт. токи будут большие и соответственно будут греть и снижать надежность и работоспособность компановки щита.
ledit
27.02.2015
Что делать если договор уже подписан?
Выясните в МРСК по возможности изменения ТУ. Мне вносили изменения с приложением - дополнительную опору указывали и соответственно точку подключения с ней.
ledit
28.02.2015
Дд. Скажите пжл., а стоит ли менять мощность, если в дальнейшем к этой линии будут подключаться др. приборы (водяной и отопительный насос, и какая то часть бытовой техники). И еще вопрос на жилой дом какую мощность запрашивают?
15 кВт Вам хватит на нужды небольшого дома с запасом. У меня лично вообще 5 кВт на 0,23кВ на время стройки. По ФЗ за 550 руб пошлины (А Вы так наверно их получили?) больше не дадут. В Ваших ТУ исправить только напряжение с 0,23кВ на 0,4кВ. Всё остальное правильно. У Вас в ТУ точка подключения с опоры 0,4кВ - думаю проблем не возникнет.
kosta03
28.02.2015
Добрый вечер.
Прошу взглянуть п 11.3 В этом пункте у Вас указано ВРУ 0,4 кВ.
Я бы не советовал переделывать ТУ.
В наше время лучше больше (то есть три фазы 380 В и 15 кВт)
чем меньше.
Кстати могу проект сделать.
В скобках посмотрите, что написанно (это типовой договор на 0,4кВ и 0,23кВ - нужное выбрать). Вы советуете не переделывать ТУ даже не вникнув в тему обсуждения!
kosta03
01.03.2015
Electromen2010 писал(а)
0,4кВ и 0,23кВ - нужное выбрать)

В таком случае выбрать 0,4 кВ
Каким образом? Посмотрите пункт No5!
kosta03
01.03.2015
Посмотрел.
Моё мнение: банальная опечатка.
kosta03
28.02.2015
ledit писал(а)
консультация по стоимости работ по присоединению к электричеству

Проконсультируйтесь в Борском РЭС кто осуществляет присоединение к сетям (подключает провода к воздушной линии электроснабжения)?
Раньше это делали электромонтажники Борского РЭС.
Если это так, то Вам надо 1. согласовать проект в Семёновских сетях;
2. Собрать щит учёта согласно проекта;
3. Сделать контур заземления+протокол на контур;
4. Сдать узел учета инженеру из Борского РЭС.
el-mon
01.03.2015
В РЭС, последнее время, стали еще протокол (замера сопротивления изоляции) на кабеля до ВРУ спрашивать!
kosta03
01.03.2015
ВРУ и Щит Учета в одном корпусе.
От опоры до ВРУ СИП.
Типа протокол замера сопротивления изоляции на СИП?
Я правильно понял?
Или на кабель который идёт от ЩУ до ЩР?
el-mon
01.03.2015
от ВЛ до ЩУ и от ЩУ до ВРУ!
el-mon
01.03.2015
+ заземление ЩУ И ВРУ!
Последние темы форумов
Услуги спецтехники Экскаватор -погрузчик

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 2 500 руб.

Строительная экспертиза и оценка недвижимости

Здравствуйте друзья! Меня зовут Александр Шорин, я эксперт, имею профессиональное экспертное образование в строительно-технической...
Цена: 5 000 руб.

Щебень от 1 до 40 т в наличии

Доставка в день заказ/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2)...
Цена: 1 500 руб.

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...