Подключение УЗО 3ф при TN-C-S

Есть вопрос
1593
33
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Prcr
06.04.2015
накидал схему.

Подскажите пожалуйста:

Правильно ли развязано заземление (TN-C-S)?
Куда кидать N выводы УЗО? нужно ли разрывать шину N (на N до УЗО и N после УЗО)?
SteeLLord
06.04.2015
- при подключении в розетку нагрузки у вас узо сработает, ноль с узо должен быть, а не откуда захочется,
- да нужно разрывать шину.
Prcr
06.04.2015
Спасибо
А на счетчик не принципиально откуда ноль идет? С шины PE или N.
птур
06.04.2015
пуэ запрещает насколько мне известно использовать узо при такой системе заземления
Prcr
06.04.2015
Сетевая компания в ТУ прописала
skiv68
06.04.2015
вы хорошо ТУ прочитали? там прописано, что разделение PE и N произвести в ВРУ, там-же и повторное заземление. Значит к вам приходит уже 5 проводов из ВРУ. Зачем 2 автомата защиты последовательно?
Prcr
06.04.2015
Вроде хорошо. По моей логике:

ВРУ на столбе: включает в себя: автомат 3ф, счетчик. PEN делится на PE и N, к PE подключается внешнее заземление.

В дом идут 5 проводов A,B,C,PE,N

Щиток в доме: включает в себя: УЗО, автомат 3ф общий, 1ф автоматы по нагрузкам.
skiv68
06.04.2015
по вашей логике это одно, а вот ТУ полного нет, а ведь там должно быть прописано еще про молниезащиту в ВРУ, защиту от перенапряжений и тд.
по вашему рисунку все в одном флаконе и ВРУ и распределение по однофазке. по рисунку - ноль УЗО на N, и ноль счетчика тоже на N.
Prcr
06.04.2015
Про молнезащиту в ТУ ничего нет.
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?). Выше выложил. Может опечатка.

Перерисовал с учетом советов.
skiv68
06.04.2015
а трехфазной нагрузки нет (типа двигателей)? если есть, то еще надо реле контроля фаз. Реле еще требуют типа УЗМ от повышенного/пониженного напряжения. по рисунку в приват.
kosta03
07.04.2015
Prcr писал(а)
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?)

Нет.
Для защиты от повышенного, пониженного напряжения ставлю УЗМ 3-63 в трёхфазных сетях и УЗМ 51 в однофазных.
Функцию защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять ЭЛТА УЗО (делают в Чувашии) или УАЭ (делают в Сормово).
el-mon
07.04.2015
узип ставится 4-х модульный для защиты воздушной линии от перенапряжений - 3ф и ноль!!!
Prcr
07.04.2015
Тоесть просто ошибка в ТУ?

Записан от новой ТП в 5 столбах от участка, черта города, проблем на этой линии с напряжением нет. Обязательно ли ставить защиту?
Цель просто сдача и пуск ЭЭ. Уточнял по поводу УЗО у того кто ТУ выдавал. Объяснили: автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
Prcr писал(а)
автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
?

узо выйдет из строя при токе 40х1.45=58

надо ставить на 63
Prcr
07.04.2015
А 32А вводной и 40А УЗО пойдет?
Трёхфазных нагрузок нет вообще, а в сумме однофазных, пару киловатт.
при пиковой нагрузке и С-характеристике вводного может погореть....
или ставить под защиту промежуточного АВ25А
или брать узо на 63

зы дешевле взять узо 63, чем АВ25А+УЗО40А и мощность еще ограничить промежуточным
190volt
07.04.2015
Почитайте внимательнее ТУ. Есть слова " выполнить повторное заземление"? Почему вводной автомат 40А если выделенная мощность 15 кВт? должен быть 25А 3p. И вообще вы схему на согласование в этом виде понесете или нормально нарисуете?
kosta03 писал(а)
защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять...УЗО

?
kosta03
07.04.2015
они УЗОм диффавтомат обозвали?
kosta03
07.04.2015
Отчасти Нет.
Они назвали многофункциональный блок - ЭЛТА УЗО
сгенерировали конкурентное приемущество)

зы электронные или эМ?
el-mon
07.04.2015
У вас на вводе идет три фазы и ноль (а не земля), четвертая жила СИПа сажается сразу на счетчик.
Верхний щит - щит учета, располагается около опоры подключения, запитывать кабелем ВВГнгLS 4*10(не СИП), с щита учета до ВРУ - СИП!
В щите учета не нужна не нулевая не земляная шина! Заземляется только корпус, если щит металический!
Дополнительное заземление делается для ВРУ и перемычка не ставится!
Ноль без разрывов сразу на УЗО, паралельно УЗО подключается УЗИП!
Prcr
07.04.2015
Как я понял, заземление TN-C-S (которое в ТУ) подразумевает что с ТП приходит A B C PEN. И по ТУ они хотят разделения на N и PE в ВРУ.

По инструкции на счетчик ему надо подать "0", как понимаю это N.

По ТУ мощность 0,4кВ х 15кВт. Приходит с соседнего столба где отпайками уходит на мой СИП 4х16, который Протянут до столба на моем участке. На этом столбе они требуют установить счетчик.
190volt
08.04.2015
+1.
el-mon
07.04.2015
молниезащита в ТУ не отображается!
skiv68
07.04.2015
у вас или вообще?
el-mon
07.04.2015
молниезащита в ТУ не отображается!

А у вас в ТУ часто про молниезащиту пишут?
skiv68
08.04.2015
верхолазкой уже давно не занимаюсь
Prcr
07.04.2015
Перерисовал схему, разделив на два щита узел учета и ВРУ.
Прикинул пути нуля при аварийных ситуациях, на мой взгляд в месте разделения PEN и отпайки на контур заземления нужны не просто перемычки а плавкие перемычки. Чтобы в случае аварии на линии своим контуром половину улицы не занулять. Те чтобы в случае потери нуля от ТП. Отгорал PEN. А защитное заземление продолжало работать как N.
ваш взгляд вводит вас в заблуждение

плавкие вставки вас не спасут и ставить их зарпещено на линию PE
Prcr
07.04.2015
Я не про вставки, а перемычки в разделителях типа таких. Не знаю как модуль этот называется.

Ток выгорания перемычки предполагался как ток сип16 минус 5А. Тоесть около 55А.

Мысль развязать PEN ТП и контур заземления перемычкой, возникла в целях защиты своей ВЛ от отпайки общей линии, исключения межфазного напряжения на нагрузках, исключения опасности возникновения шагового напряжения от контура заземления.
el-mon
08.04.2015
Вот вас прет! Вы дом подключаете или производство с высокоточным оборудованием? РЭС вам не согласует такую схему подключения, читайте выше!
Последние темы форумов
Ремонт гидронасоса экскаватора.

Производим приема сдаточные испытания гидравлического оборудования Российского и зарубежного производства. Наш испытательный стенд...

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...

ООО Ремонт гидравлики.

В процессе ремонта гидронасосов, гидромоторов для спецтехники мировых брендов, таких как Hyundai, Hitachi, Komatsu, Caterpillar,...

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.