Реле напряжения РН-113 что за зверь

Есть вопрос
693
10
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
C V B
27.11.2016
А вот с таким зверем кто работал?
https://fast.ulmart.ru/manuals/610429.pdf
Как впечатление? По функционалу аппаратик схож с УЗМ51М, но как бы дополнительно присутствует индикация напряжения. Цена вроде как даже ниже в сравнении и УЗМкой?
Как то напрягает сечение клемм для выходных контактов 5кв мм . Это что стандартную шестерку уже не засунешь?
А я хотел вообще 10 кв мм использовать печалька.
skiv68
27.11.2016
да уберется 6мм2, а вот 10мм2 уже точно нет, да и переключающие контакты на 10мм2 не рассчитаны
часто вижу на объектах как в клеммы на 4 мм2 заводят кабель сечением 10 мм2...просто немного работы напильником...))
такие вот проектировщики)
skiv68
29.11.2016
да нет-же. там реально 6мм2 нормально входят и без напильника.
SERG-R
27.11.2016
Через контактор хоть 150мм квадратных 7 киловатт это при номинале сейчас 230-240 в получаем 32 ампера по пуэ 32 ампера это 6 мм квадратных. Контактор на 63 А и 10 квадратов сечение.
C V B
27.11.2016
Через контактор это да. Производитель обещает через встроенные контакты сего девайса коммутировать нагрузку мощностью до 7 кВт. Вопрос зачем городить еще и контактор.
Если уж в связке с контактором то РН111М значительно дешевле будет.
Или взять РН 106 на 14 кВт и вообще не задумываться о контакторе.

Так всеж вопрос о качестве этих аппаратов интересует. Кто с ними встречался, каковы мнения.
SERG-R
27.11.2016
Я предпочитаю F&F например CP-721 и контактор чтоб не нагружать контакты реле, контактор дешевле поменять. Особенно при индуктивной нагрузке так в одном коттедже выключатели в двух комнатах сплавлялись контакты наглухо, при потреблении 7А а пусковой ток светильников достигал 70А еле выловил.
А нафига на такие мощности? В связке с прошлой темой.
C V B
27.11.2016
Вводной АВ на 25А т.е 5,5 кВт. Есть желание поставить 32А если МРСК разрешит.
Далее срабатывание теплового расцепителя на токе 1,5 от номинального (37/48А) в течении часа.
Вопрос что будет с контактами реле напряжения если по ним в течении часа будет протекать ток в 1,5 раза больший номинального? Думаю ничего хорошего.

Или я заблуждаюсь.
зы. УЗМ к слову имеет номинальный ток 63А т.е те же 14 кВт.
190volt
28.11.2016
Вы немного запутались. Вам доступно трехфазное подключение с разрешенной мощностью 15 кВт. Эту самую мощность как раз ограничивает трехполюсный вводной автомат номиналом 25А т.е. 5 кВт на фазу (схему с автоматом 32А вам утвердить просто не должны в соответствии с техническими условиями) хотя могут подписать не глядя (были случаи). Но задавшись целью экономии на реле напряжения, вы уже рассматриваете нагрузку на одну фазу до пределов нужных вам для питания всего дома.
Последние темы форумов
Песок,щебень,ОПГС,асфальтная крошка+Услуги спецтехники

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2) Щебень 5/20 м400 3)...
Цена: 350 руб.

Фасадные и Кровельные работы под ключ

Компания Волга-Фасад выполнит фасадные и кровельные работы любой сложности под ключ, быстро и качественно. Лучшая компания в Нижнем...

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

ОПГС от 1 до 40 т в наличии

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный от 350 руб/т 2)...
Цена: 2 200 руб.