Нужен совет про автоматику на подачу воды в СНТ

imos 24 июня в 07:17 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Прорабатываем как сделать автоматическую подачу воды в нашем СНТ.
Сейчас вода подаётся из скважины около 60 м насосом в бочку через верхний люк. Когда бочка наполнена, насос выключается и вода из бочки подаётся в определённое время на полив самотеком (бочка стоит на вершине холма). Когда наполняется бочка насосом происходит также подача питьевой воды, от тройника на трубе, идущей на верх бочки.
Вопрос: как сделать автоматическую подачу воды на полив и при этом надо сделать так чтобы питьевая вода подавалась как раньше - в определённое время? Задача сделать надежное и не очень дорогое решение так как бюджет ограничен и подъём насоса сложен - насос висит на скрученных по резьбе стальных трубах.
Сосед 19 24 июня в 12:58 «ответить»
Мало исходных данных. Сейчас автоматики вообще никакой нет? Когда бочка наполнилась насос кто отключает?
imos 25 июня в 06:56 «ответить»
Сейчас автоматика отсутствует, полностью ручной режим. Насос включает и выключает водолей.
Питьевая вода подается когда наполняется бочка.
skiv68 24 июня в 13:57 «ответить»
imos писал(а)
при этом надо сделать так чтобы питьевая вода подавалась как раньше - в определённое время? ...
подача воды запускается автоматикой или вручную ?
остальное в привате
imos 25 июня в 07:07 «ответить»
Планируется что подача воды будет в ручном режиме. Есть мысль отключать насос заранее чтобы к началу подачу питьевой воды бочка была наполовину пуста, в момент начала подачи питьевой воды включать насос на наполнение бочки на подачу питьевой воды.
Хотя если это автоматизировать то будет неплохо.
Главное чтобы все надежно работало, т.к. процесс поднятия насоса крайне трудоемок.
Насос ЭЦВ 5-6,5-80. Труба от насоса диаметром 70 мм, длина труб 47,3 м, см. приложенную схему.
Сосед 19 25 июня в 08:38 «ответить»
Полностью автоматизировать - это два Э/М клапана.
Тогда за наполнение бочки отвечает один Э/М клапан, за ХВС - другой. Бочка наполняется по датчикам уровня (поплавки или электроды - неважно). ХВС через Э/М клапан - по расписанию. Всё полностью независимо.
Частично автоматизировать - один Э/М клапан на ХВС. Бочку наполняем до середины. Ждем времени, когда надо подавать ХВС - по расписанию включаем ХВС через Э/М клапан, при этом будет параллельно наполняться бочка.
Без клапанов только полуручные режимы. Бочку до середины наполнить автоматом, а потом вручную, в нужное время, открыв кран на линию ХВС дождаться или таймера или полного наполнения бочки.

Один Э/М клапан ориентировочно стоит 12...15 т.р. на диаметр 40 мм. Шкаф автоматики будет стоить ориентировочно 25-30 т.р.
skiv68 25 июня в 09:19 «ответить»
Сосед 19 писал(а)
Полностью автоматизировать - это два Э/М клапана...
для полной автоматизации 3 клапана и ...
Сосед 19 25 июня в 09:28 «ответить»
Один на наполнение бочки, второй - на ХВС. Третий зачем?
skiv68 25 июня в 09:33 «ответить»
так полив-то по расписанию из бочки
Сосед 19 25 июня в 09:36 «ответить»
Точно. РАСПИСАНИЕ.
Всё же по расписанию... и полив и ХВС...
skiv68 25 июня в 09:18 «ответить»
в привате уже все ответил
skiv68 25 июня в 09:36 «ответить»
диаметр труб от насоса (на выходе) пишите
pecha 24 июня в 14:50 «ответить»
А так, просто для понимания - а зачем 2 системы подачи воды? Питьевая система на супер пупер трубах и построена недавно?
skiv68 24 июня в 17:49 «ответить»
насос один, а вот время подачи воды для разных нужд разное. и просто хотят это автоматизировать
pecha 24 июня в 19:46 «ответить»
ТО есть у них тоненькие трубы типо на водопровод и толсты на заполнение баков?
Имхо бред, кто мешает использовать тоненькие на заполнение баков?
skiv68 24 июня в 21:59 «ответить»
какие у них трубы знает только ТС, а остальное дело техники :)
imos 8 августа в 22:24 «ответить»
В продолжении темы привожу фотки (извиняюсь за качество) электрощита в нашей насосной. У меня возник спор с некоторыми членами нашего СНТ - они говорят, что сделана защита насоса, я говорю, что ее нет и нужно ставить СУЗ, чтобы сделать и полноценную защиту (сухой ход, пониженное напряжение и перекос фаз) и автоматику.
Я правильно понимаю, что кроме автомата на 16 А никакой защиты нет?
Популярно объясните назначение КМИ 22510 и серого элемента под ним (от которого идут 3 провода на насос).
imos 8 августа в 22:26 «ответить»
Автомат на 16 А
imos 8 августа в 22:26 «ответить»
Рубильник
imos 8 августа в 22:26 «ответить»
Счетчик
imos 8 августа в 22:27 «ответить»
Манометр
imos 8 августа в 22:27 «ответить»
Задвижка
imos 8 августа в 22:27 «ответить»
Сосед 19 9 августа в 07:37 «ответить»
Серый элемент это тепловое реле для защиты от перегрузки по току. СУЗы есть разные. Есть с косьвенной защитой по сухому ходу - смотрят токи и с проверкой сопротивления изоляции перед пуском. А есть где защита по сухому ходу требует отдельного датчика. Перекос фаз, перегрузку по току смотрят все с которыми сталкивался.
skiv68 9 августа в 08:55 «ответить»
imos писал(а)
Популярно объясните ...
не нужно спорить в СНТ, а нужно пригласить того, кто в этом разбирается и поставить ему задачу.
imos 9 августа в 09:10 «ответить»
Пригласим.
Все таки защиты от сухого хода, перекоса фаз, обрыва фазы и пониженного напряжения нет сейчас?
Сосед 19 9 августа в 12:00 «ответить»
От сухого хода есть или нет неизвестно. Возможно реализовано внешним сигналом (зеленые провода куда то идут?) но скорее всего её нет. Она нужна на случай, если дебет скважины ниже или близок к подаче насоса и есть вероятность того, что насос осушит скважину.
Перекос фаз, пропадание фазы и пониженное напряжение ведет к увеличению потребляемого тока. По идее, должно сработать тепловое реле в соответствии с уставкой и время-токовой характеристикой. Но это косвенный и крайне не надежный способ защиты, а если уставка завышена то оно может вообще не сработать. Основная задача теплового реле - отключить насос при перегрузке по току.
Реле контроля напряжения отключает сразу при проблемах в сети. Стоит оно не дорого.
imos 9 августа в 13:20 «ответить»
Я, наверное, глупость спрошу, но не могу не спросить. Разве автоматический выключатель С16 не защищает от перегрузки по току?
Сосед 19 9 августа в 17:30 «ответить»
Защищает в соответсвии со своей время токовой характеристикой. Вот картинка: electrik.info/uploads/posts/2016-01/1453822328_vremyatokovaya.jpg Номинальный ток насоса неизвестен, поэтому непонятно, защищает ли он от перегрузки тоже или только при КЗ сработает.
imos 9 августа в 17:53 «ответить»
Большое спасибо. А какую функцию выполняет КМИ 22510? И почему при расстоянии от земли до насоса 47 м манометр показывает 0,1 МПа, то есть 1 кгс/см2?
imos 9 августа в 18:27 «ответить»
Или манометр в данном случае показывает давление после насоса, то есть по сути это высота верхней горловины бочки над манометром?
Сосед 19 9 августа в 18:36 «ответить»
КМИ это контактор. Он выполняет коммутационную функцию - включает и отключает насос по внешнему сигналу, например от реле давления или ЭКМ (электроконтактного манометра). Его контакты рассчитаны на пуск асинхронного электродвигателя и, при отключении, на разрыв дуги.
Если показания манометра сняты при отключенном насосе, то он показывает давление в системе в точке его установки. А вот что там в системе это давление создает - башня или просто труба в гору идет, виднее уже вам.
imos 9 августа в 18:45 «ответить»
У нас так: насос, мамометр перед задвижкой, от неё идёт труба в верхнюю горловину, стоящей на земле цистерны. Фото манометра сделано при работающем насосе.
Сосед 19 9 августа в 19:08 «ответить»
Значит это давление создаваемое насосом на вашу систему. Вообще маловато... скорее всего насос работает с перегрузкой в правой зоне характеристики. Но это лишь предположение.
imos 9 августа в 20:11 «ответить»
Насос только заполняет бочку. Потом его выключают и из бочки вода идёт самотеком.
Тогда получается что примерно 1 атм и должна быть для наполнения бочки, так как высота её горловины над землёй около 4 м и длина трубы от насоса до бочки около 8м (вроде как 10 м по горизонту это 1 атм)?
Сосед 19 9 августа в 20:21 «ответить»
imos писал(а)
вроде как 10 м по горизонту это 1 атм

Нет. 1 атм. это 10.3 м. водного столба. Гидравлические потери в трубах рассчитываются по таблицам Шевелева. Они зависят от расхода. При этом, так же, учитывают потери на фитингах (задвижки, углы и пр.) В свободном доступе есть калькулятор созданый по этим таблицам. Удобнейшая вещь...
Meg@VaD 9 августа в 23:41 «ответить»
Может сразу электропривод поставить уже? Он и за токами посмотрит, и перекосы и т.п. выявит, и undervoltage faults там тоже есть
skiv68 10 августа в 07:48 «ответить»
приглашайте спеца и тд и тп
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Кронштейны для светильников

Центр инженерных услуг «МОДЕЛЬЕР» производит кронштейны для светильников. Кронштейн под светильник является опорой, то...
Цена: 500 руб.

Электрик,монтаж электропроводки,электрика под ключ

Организация комплексных работ в квартирах, новостройках, коттеджах, домах, лечебных учреждений, коммерческих зданий, офисах и магазинах...
Цена: 1 руб.

Грузоперевозки

Грузоперевозки по РФ по нижегородской области 24/7

Уголок стальной 45х45х4

Продам уголок стальной 45х45х4 гост 8509-93 в Нижнем Новгороде в количестве 18 тонн цена за тонну 30000 рублей
Цена: 30 000 руб.

Инженер-конструктор ПГС/ ведущий (главный) специалист Бизнес-Ассистанс
договорная
Стаж работы 3-5 лет, полная занятость
Архитектор Бизнес-Ассистанс
договорная
Стаж работы 1-3 года, полная занятость
Маляр-штукатур Группа компаний "ВВН"
30000 -
40000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы до 1 года, частичная занятость
Отделочники Группа компаний "ВВН"
договорная
Без опыта, полная занятость
«Десять тысяч этих рваных денег». Нижегородка рассказала, как ее «наказал» Сбербанк

Светлана сняла 10 тысяч рублей наличных для похода на рынок. Банкомат ей выдал две рваные купюры по 5 тысяч. Пристроить их никуда не...

Водитель «четырнадцатой», пострадавший вчера в ДТП на Львовской, умер в больнице

18 октября в Нижнем Новгороде произошла страшная авария. На перекрестке Toyota протаранила «Ладу». Водитель последней...

Как нижегородцам провести выходные

Впереди теплые октябрьские выходные. Как провести эти два дня и где найти подробную информацию о событиях, подскажет «МегаФон».

На Стрелке ограничат автодвижение из-за крестного хода

В Нижний Новгород прибывает особо почитаемая православная святыня — мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа...