In_search_of
11.06.2018
Пока не повесил, поэтому конструктивная критика приветствуется.
В щите солянка из дифов и УЗО АВВшных. Автоматы Шнайдоровские. Щит Текфор
К щиту планиуется подвести 24 линии.
swenter
13.06.2018
Тоже хотел там выложить, но там тема слишком большая стала.
Мой щиток входной, для трубостойки, никак не доделаю не повешу и не приглашу электриков((
skiv68
13.06.2018
белой изоленты не было под рукой ? :)
Израсходовали
18+
нажмите, чтобы увидеть спрятанный текст
skiv68
13.06.2018
неплохой вариант изоляции :)
swenter
13.06.2018
кстати была в комплекте, какой цвет надо было поменять? еще не поздно кстати))
s-photo
14.06.2018
Кстати, однолинейные схемы в чем рисуете?
Мне тут надо будет несколько щитов обеспечить документацией,
Всю голову сломал в чем просто и быстро набросать
kosta03
15.06.2018
Я в Компасе работаю.
Много разных схем имеется.
Компас может схемы из Автокада конвертировать.
Ещё один плюс Компаса - в свободном доступе учебные версии.
s-photo
15.06.2018
Он только под винду? Под мак не бывает?
kosta03
15.06.2018
Ничего подсказать не могу, в этом я не специалист.
s-photo писал(а)
Он только под винду? Под мак не бывает?



у себя в резюме написал

уверенный пользователь МакБука.
skiv68
13.06.2018
фаза синей не должна быть, также как и ноль желто-зеленым
MelekTaus
14.06.2018
УЗИП в ШУ нельзя ставить после УЗО. Чередование фаз до счётчика и после разное.
s-photo
13.06.2018
В Случае КЗ или утечки фиг поймешь какое УЗО к какому автомату
Хаос
В щите всего 3 узо. чего тут понимать то?)
s-photo
14.06.2018
Логичнее если автоматы следуют на рейке за УЗО.

Да и вообще, в данном случае в щит впустую вбито море денег.
1. Использование ДИФов спорная практика, DSH941 пользуются не очень хорошей славой, тогда как проверенное УЗО FH202 будет где то на 1000р дешевле. При объединении в группы даже по 2-3 линии можно сэкономить 10-12 тыр без ухудшения качества защиты.

2. Клеммы в данном щите абсолютно неоправданный расход места и средств. Есть применения, где они незаменимы, но тут - выкинутые деньги. И немалые.

Если хочется потратить именно столько на щит, я бы собирал на F202 и S201. Надо прикинуть, но похоже в те же деньги получится оборудование следующего класса.
ARtBAITer
14.06.2018
В чем заключается "классность" автоматов и УЗО?
s-photo
14.06.2018
я имел в виду полноценную линейку модульки по сравнению с облегченной для домашнего использования
В случае с ABB УЗО F серии и автоматы S против удешевленных FH и SH
ARtBAITer
14.06.2018
Так что там облегчено, за счет чего удешевление?
s-photo
14.06.2018
Конструкция клемм, отключающая способность как следствие разницы в изоляции и конструкции контактов и дугогасительной камеры, более бедная линейка номиналов и тд и тп.
1. Даже при использовании дифов пришлось в группы объединять. В этот щит будет приходить освещение со всего дома, уличное освещение, питание слаботочки и розетки второго этажа. Всего 24 линии. Это самый большой щит из бюджетной линейки, который я смог найти. При использовании УЗО вместо дифов пришлось бы по 2-м щитам разносить, либо использовать щит из другой ценовой категории.
2. Клеммы позволят удобно подключить кабели, не сажая по 2-3 провода на клемму автомата. Я считаю, что в случае большого количество линий применении клемм вполне оправдано.
s-photo
14.06.2018
1 - на УЗО + автоматы было бы компактнее (3-4 автомата под каждое УЗО) 24 линии это ерунда

2 - под сдвоенные клеммы ABB S серии чудесно заводится до 4-х линий, да и автоматов можно добавить, больше универсальности будет
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

ОПГС от 1 до 40 т в наличии

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный от 350 руб/т 2)...
Цена: 2 200 руб.

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...

Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...

Плотник
договорная
Полная занятость
Техник по комплексному обслуживанию
22 000 руб.
Полная занятость
Техник-строитель
от 27 000 руб.
Полная занятость
Изолировщик Группа компаний "ВВН"
от 40 000 руб.
Полная занятость