Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

1 ИБП и 2 сервера

Нужен совет (поиск решения проблемы. не для купли-продажи)
4
11
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
ОВОЩЪ
11.08.2011
Дано: 2 сервера.
1 - файлопомойка, принтсерв (принтера плёвые - один цветник ХП, один тоже ХП - но уже струйный плоттер, их потерю в сети особо никто и не заметит)
2 - терминалка на вин2003

ИБП - 1 шт. 3х-кватник АПС.

Понятно, што терминалка важней, посему ПоверШут повешен на неё, ну и гасицца в случае потери питания и исчерпания батарей он первый, предварительно отослав фалопомойке shutdown /s /m \\STEALTH
Ничего умнее я не придумал.

Проблема то вот в чем - питание восстанавливаецца, ИБП подает ток и терминалка воостает из мёртвых, а второй, который выключен скриптом - ХРЕН.

Блин, тыркните куда нить в нужное направление, а то моск не работает.
acella
11.08.2011
В BIOS сервака с файлопомойкой направление ))

Resume AC On power loss - Power on

НО , нужно оставлять какую нибудь нагрузку что бы упс отрубался в итоге, иначе потери питания не будет и он не включится.
Вариант не гасить его вообще , пусть тухнет вместе с умиранием упса.
Либо мастерить на первом серваке будилку и будить его через Wake-on-LAN
в повершуте есть настройка, чтобы после выключения компов упс сам отключался до появления напряжения в сети.
дык "finally turn off the ups" стоит, помню, она вроде даж по умолчанию стояла.
но оно тут не причом. упс включаецца, без вопросов, и включаецца терминальный, но вот порчему не включаецца тот, который не связан с упсом? вот в чом загадко.
acella писал(а)
В BIOS сервака с файлопомойкой направление ))
Resume AC On power loss - Power on

Само собой это в положение Always On. На обоих, двух. Один включаецца (тот который управляет ИБП), а второй, который не имеет связи с ИБП - нет. Сволочь.
acella писал(а)
НО , нужно оставлять какую нибудь нагрузку что бы упс отрубался в итоге, иначе потери питания не будет и он не включится.

Нагрузка есть. В виде старенькой АТС-ки.
acella писал(а)
Вариант не гасить его вообще , пусть тухнет вместе с умиранием упса.

Не вариант. Я однажды геморроился с развалившимся рэйдом - ну ево ффтопку.
acella писал(а)
Либо мастерить на первом серваке будилку и будить его через Wake-on-LAN
Вот тут спасиба, чот сам недотумкал, попробую поковырять.
pl17
11.08.2011
ОВОЩЪ писал(а)
acella писал(а)
В BIOS сервака с файлопомойкой направление ))
Resume AC On power loss - Power on

Само собой это в положение Always On. На обоих, двух. Один включаецца (тот который управляет ИБП), а второй, который не имеет связи с ИБП - нет. Сволочь.


не должно зависеть, это настройка биоса, которая говорит, что делать если пропавшее питание (полностью пропало напряжение на входе БП) восстановилось, есть 3 режима: on, off и last state. тк комп выключается скриптом, то last state не подойдет, единственный подходящий вариант Power on

у меня так 2 компа включаются без проблем
kpv1
11.08.2011
ОВОЩЪ писал(а)
а второй, который не имеет связи с ИБП - нет. Сволочь.

1. забудьте что у вас есть ибп. погасите файлопомойку этой командой shutdown /s /m \\STEALTH
выдерните шнур питания из системника и через десять секунд врубите назад - файлопомойка должна запуститься.

2. Если файлопомойка не запускается, то ковыряйте биос на предмет включения после пропадания питания.

3. если файлопомойка запускается таким образом - ковыряйте парашут, чтобы он вырубал питание на упсе.
сталкивался с такой фигней, что по функции из биоса комп не включался с появлением питания,- хз глюк какойто был, и перепрошивка биоса не помогла.
+ 1 к совету использовать "вэйк он лан" с терминальника при его старте.
Max Brytva писал(а)
сталкивался с такой фигней, что по функции из биоса комп не включался с появлением питания,- хз глюк какойто был, и перепрошивка биоса не помогла.


Во! Я может несколько непонятно дал вводную, но у меня тоже самое. Вроде должен включицца при появлении напруги - ан, нет, не включается. Я потому и стал грешить на связку ИБП+Серв. И што характерно - матери на серверах одинаковые, разница только в процах и памяти.
Badsky
12.08.2011
есть вот такая штука APC AP9207 ( buyserver.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=173 ) - позволяет подключить 1 ИБП к 8 серверам одновременно...
Использовать psshutdown из pstools,
c ключом -s Shutdown without power off.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.

Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.