Lucefer
09.03.2006
Если какие-нибудь ГОСТы или указания как прокладывать ЛВС?
У меня проблема - пожарники кинули силовые кабеля в сетевый короба. Начальство требует бумажное (документальное) подтверждения что так делать нельзя.
Что можно показать кроеме рис.№1?
t101
09.03.2006
так делать можно.
ipstorm
09.03.2006
Обсуждалось неоднократно. Однофазная проводка - без проблем, можно. Трехфазная тоже можно, если нет сильного перекоса по фазам. Такое было резюме.
Flash©
09.03.2006
Ну если хочется указаний, то фтыкаем ПУЭ :
2.1.16 В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного (эвакуационного освещения), а также цепей до 42В с цепями выше 42В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки...
Другими словами, перегородка в короб спасет отца русской демократии). А что касается стандартов на СКС - то у которого из производителей как... Кто до 15м разрешает без перегородки силу класть (по комнате, другими словами), у кого обьязательно с перегородкой.. Но лучше по ПУЭ..
Хрюкин.
09.03.2006
Flash© писал(а)
А что касается стандартов на СКС - то у которого из производителей как...


Вы ошибаетесь. Стандарт(ы) СКС едины для все производителей.

Люциферу: по ПУЭ тебе написали, а с т.з. ISO 11801 (2 ed.) не требуется принимать специальных мер по снижению наводок от силовых линий, если их мощность не превыщает 3 кВа. У тебя сколько выходит?
gramps
10.03.2006
По ПУЭ - тебе объяснили, а по помехозащищённости норм нет(ИМХО - честно говоря не уверен, но не встречал), так как это прописывается в ТТД на применяемую технику. Например: я купил прибор, в инструкции к которому написано, что "питающие и сигнальные провода не должны идти параллельно проводам сети 220 вольт более одного метра и иметь не более 10 пересечений с проводами силовой сети 220/380 вольт", а у другого прибора другие требования.
Lucefer
10.03.2006
Всё окзалаось проще.
У пожарников был проект прокладки своей сигнализации и прочего... в этом проекте никаких наших коробов нет, так что ребята будут переделывать всё по своему проекту, а не так как получилось. :)
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.

Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.