VGcompany
06.12.2012
Подскажите пожалуйста! Есть какие ГОСТы или СНиПЫ или другая документация, по монтажу ЛВС в медицинских учереждениях, действующие на Нижегородской области?
Зарание Спасибо!
kemy
06.12.2012
это слаботочка, никакими лицензиями и снипами не нормируется
есть общие правила укладки типа углов сгиба, расстояния между подвесами, длинны расплетения пар
VGcompany
06.12.2012
А где эти требования посмотреть можно? Объект будут принимать, нужно что бы все сделанно правильно было, будет так же межэтажная протяжка и в коробах!
kemy
06.12.2012
тесты не запланированы?
обычно сети сдают с тестами
тест пройден, запасы есть - все принято, как там лежит - не смотрят обычно
VGcompany
06.12.2012
Медицинское учреждение, тем кто нам заказал пофигу как лежит в коробе, на какой высоте и как межэтажка просверленна, главное не болталось, не мешало и было красиво... а их проверять будут, надо знать на какой высоте можно делать, в каких помещениях, какое оборудование ставить! Заказ есть, требование есть, а документации у них нет!
VGcompany
06.12.2012
На какой высоте монтировать и как (в коробе, висячку)? в каждой комнате должен быть комутатор (свич, хаб) или только на этаже? сверлить этаж или искать техканал? все остальное знаем))))
kemy
06.12.2012
еще раз - никаких регламентов нету - слаботочка не поднадзорна, не лицензируется, не требует участие компании в СРО
если вы завязаны на электро короба - то пусть они сначала проложат - там есть ограничения
свичи вообще никак не лимитируются - лимит в длинне в 95м на линию и аплинки
рекомендуется прокладывать через тех каналы - опять же - никак не лимитируется - просто стоит подумать - стоит ли класть короб в коридоре, где провозятся каталки
нельзя прокладывать на расстоянии ближе 20 см от силовых линий (при параллельной укладке) не защищенные кабели
VGcompany
06.12.2012
Короба мы класть будем, вместе с витухой! розетки у них есть! Будем монтировать и постораемся объяснить что к этому пожарные не докапаються!))))) Спасибо!
kemy
06.12.2012
пожарники когда пишут претензии дают четко статьи нарушения
один раз была претензия когда короб заузил эвакуационный выход мене 120 см
в остальном ни разу претензий у пожарных по слаботочке не было - даже когда розетка была у раковины - сказали - сетевая - сказали, а, ок
VGcompany
06.12.2012
Вообщем все теперь понятно! Первый раз делаем с такими условиями, обычно говорят сами как, куда))))
Спасибо за помощь.... Осталось все это объяснить заказчику))))))) это самое сложное)))
Один раз мне притензию высказали почему я стягивал провода через 1 метр а не через 30см..... заколебался объяснять, стяжки прикрутил для вида))))
galkin
06.12.2012
Ну конечно!
СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ

ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ANSI/TIA/EIA- 569-A. Стандарт телекоммуникационных трасс и помещений коммерческих зданий

ISO 11801 Стандарт на универсальную кабельную систему для помещений заказчика (выдержки)

ГОСТ Р 53245-2008. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СКС. МОНТАЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ Р 53246-2008. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СКС. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВСН 60-89 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РМ-2798 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства. Выпуск 1

Придет МЧС-ник и станет строчить замечания - преходы (дырки) через противопожарные стены уплотнены специальным уплотнителем?
Изоляция кабелей LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - характеристика оболочки кабеля "низкое дымовыделение с нулевым содержанием галогенов" ?
Где крышки на лотках?
kemy
06.12.2012
точно - про отверстия забыл - но мы всегда заделывали сами
лотки даже с электрикой не закрываются - и никогда претензий не было

остальные госты это копии со стандартов прокладки кат5 и куча общих слов из которых основные - "рекомендуется" и "если требуется"
galkin
06.12.2012
Но тем не менее ЕСТЬ регламентирующие стандарты, не так ли?

Еще из типовых ошибок - отделять СКС не только от силовой проводки, но и от кабелей пожарной сигнализации (50 см). А то проектируют 2 лотка - один силовой, другой слаботочный. А надо еще пожарку отдельно.
kemy
06.12.2012
если в лотке пожарка или ЛВС идет в гофре - никаких претензий нет
да и пожарники сами часто в ИТ лоток свои провода кладут

на практике ни разу пожарники при сдаче объекта или при проверках не давали предписания по слаботочке (кроме дырок в противопожарных стенах
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.

Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.