Есть две линии 220В. Иногда отключают одну - нужно автоматом переключиться на другую.

Есть такое устройство?
Saul
25.01.2013
Есть конечно. Я точно уже не помню как называется, лет 5 назад последний раз заказывал, но у АРС вот точно есть такая штука.
Atom
25.01.2013
Дорого стоит?
Saul
25.01.2013
Который заказывал - стоил дорого, но я серверный искал. Если дождетесь понедельника, доберусь до своих доков, скажу точно, что сейчас продают.
GPRSnik
25.01.2013
берем промышленные АВР
https://www.google.ru/search...client=firefox-
Worker73
26.01.2013
Чего мудрить-то, 2 контактора с катушкой на 220В (сильно подозреваю, что ток "линий" не более 9 ампер, т.е. контакторы нужны первой величины) + 3 реле на 220В, или одно реле контроля фаз с двумя-тремя группами контактов (то же ЕЛ-11), если "линии" трехфазные + 1 автомат на 1-6 А трехфазный + 1 однофазный (защита цепи управления). Монтировать - полчаса работы. Итог - АВР простейший)) трехфазный. Однофазный еще проще собирать.
GPRSnik
26.01.2013
согласен, здесь уже вопрос надежности и быстродействия, в некоторых местах строили на базе ТАВРов
kemy
26.01.2013
так вот и вопрос - какое нужно быстродействие
если конечно компы на ИБП и моргание не критично - то можно и такие схемы делать

могу сказать - что часто на таких схемах глючили модули управления холодилкой
kemy
26.01.2013
не дешевые они
я ставил АББ - что то около 30тр стоит
есть
мощность на каждой линии какая
kemy
26.01.2013
лучше этот вопрос ТС задавать :)
Atom
26.01.2013
потребляемая мощность где-то 600Вт, ну надо до 1кВт иметь запас.
Atom
26.01.2013
kemy писал(а)
АББ - что то около 30тр стоит ...

"нихерррра себе...." :)
kemy
26.01.2013
ну легранд стоил что то около 45 :)
действительно так
есть. называется - электромагнитное реле :о)
FreeCat
27.01.2013
Ну ТС не сказал значения многих параметров ... например время переключения) ...
Darknn
26.01.2013
Если киловатт, достаточно 2 пускателя II величины, типа www.etm.ru/cat/nn/9732834/ можно в 1000р уложиться. Только пускатель надо брать с 1 на конце , а не 0 в марке.
multikus
26.01.2013
вам нужен redundant switch, есть у apc
переключают быстро, если взять с сетевым интерфейсом, то будут слать сообщения по почте при неполадках
MikeKuzn
27.01.2013
а если на одной релюшке сделать.
Готов попробовать. Вроде на работе такая релюха валялась.
gramps
27.01.2013
Реле МКУ-48, с катушкой, запитанной от той линии, которую отключают.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.

Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.