Серверный шкаф - вентиляция - шум - что делать?

1296
44
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Deathmaker
21.02.2008
Ситуация. Серверный шкаф стоит в общем помещении. Посмотрел на температуру внутри и понял что летом сервера в нем сварятся. Купил в него блок вентиляции. Теперь нежарко, но шумно. Для нас это критично, т.к. в помещении занимаются дети и мы не пройдем по проверке, если что.
На данный момент видится 2 варианта решения вопроса:
1. Повесить вентиляторы последовательно (а не параллельно), либо поставить на них делитель. Тут возникают непонятки с эффективностью такой системы.
2. Поставить реле времени, которое включало бы вентиляторы только в часы, когда в помещении нет занятий. Тут возникает вопрос - какое и где взять? То, что я видел - одноразовое, т.е. забил время - оно включилось/выключилось и забивай поновой. А нужно с возможность. повторения режима каждые 24 часа.
Ваше мнение, господа?
Stinky
21.02.2008
Я ХЗ как у тебя эта вентиляция подключена, но в электротоварах продаются таймеры под розетку 220V с 24-часовым циклом. Хочешь механические, хочешь электронные. Точно есть в Оби, наверняка есть в Сигнале (или как его там, на Ванеева, напротив военкомата)

Меня другое интересует. За время когда вентиляция будет выключена, сервера не успеют свариться? Тем более, насколько я понимаю это будет днем, в самую нагрузку.
ну если не сварились за 3 месяца при 24*7, то, думаю, от 4х часов, пока в помещении находятся дети, им ничего не будет? :о)
надо зайти посмотреть в выходные че там за таймеры...
Stinky
21.02.2008
Можно еще объединить варианты - воткнуть через такой таймер китайский БП и на него релюшку, которая будет коммутировать питание вентилей либо напрямую, либо через делитель. Соответственно, на эти 4 часа вентили будут не выключаться, а тормозиться.

Знаю что извратом попахивает, но это так, в порядке концепта :-D
там вентили на 220, какой БП :о)))
Но я думал на эту тему, повесить параллельно релюшке делитель.
Stinky
22.02.2008
БП, это для питания релюшки. Не, конечно если найдешь на 220, то можно и без него.
Aleks 719
26.02.2008
тээкс, а где китайский таймер взять можно, но не на 220, а скажем, на 5 или 12?
знаю,попахивает извратом.
ну понимаю, что если и есть,то на р/р , но не знаю ценовых диапазонов =)
t101
21.02.2008
Вынести блок бентиляторов воздуховодом вдаль
или вместо много маленьких поставить один большой
(42 см.) но на средней скорости.
примитив: 42 см напольный вент на 4-х пружинах вверху шкафа. такие решения известны. это рац.предложение, но шума будет значительно меньше, а его частота сильно упадёт.
9999
22.02.2008
t101 писал(а)
Вынести блок вентиляторов воздуховодом вдаль

Имхо, самое разумное.
русским по белому написал: ШКАФ СТОИТ В ПОМЕЩЕНИИ.
Ну если у тебя в офисе висящие воздуховоды и нагроможденные вентиляторы это нормально, то в других местах - нет.
Все нужно делать в пределах шкафа.
Про 42см. Ты шкафы видел? Где там такие отверстия? Резать не буду да никто и не даст. И еще - блок вентиляторов уже куплен, ты предлагаешь объяснить бухгалтерии, что мы сейчас эт выкинем и потратимся еще раз?
t101
22.02.2008
купленные стоечные вентиляторы имеют фиксированную производительность (которая достигается на конкретных rpm), термоуправление (за дополнительные деньги) и геометрические размеры, следовательно - ЗАРАНЕЕ известный уровень шума (указанный в ТТХ).
перед нами, Михаил, клинический случай решения инженерной задачи силами систадмина за деньги балансодержателя (т.е. безответственно и за чужой счёт).
[ 1 ] это обаз мЫшления и, как следствие, жизни.
это я к тому, что бухгалтерия, скорее всего, никогда бы не додумалась до охлаждения серверов и идея + проект + реализация полностью твоя (или другого сисадмина).

о дырах: их всегда полно.
о "резать" см. п. [ 1 ].
о размещении: что 800х600, что 800х800 легко позволяют
установить 420 внутри.
о воздуховодах: поисковиком.

ничего личного
и с наступающим 23-м !
Перед Вами, Эдуард, решение инженерной задачи в пределах, ограниченных балансосодержателем и за деньги, выделенные балансосодержателем.
Если бы там было куда сунуть вентиляторную полку и были бы заложены в бюджет деньги на нее и терморегуляторы - я именно их бы и купил. Но поскольку и сам шкаф был куплен на внебюджетные деньги, то и выбивать еще кучу денег на непонятные балансосодержателю железки, от которых он не увидит никакой отдачи - весьма проблематично.
Расскажи мне как разместить вентиль 420 в отверстие 110*220?
t101
26.02.2008
Расскажи мне как разместить вентиль 420 в отверстие 110*220?

могу, Михаил, но не хочу.
:-)
есть большие сомнения. Но проверять не хочу :о)
+1.
Эдик, зачот. Вентиль бытовой 500 рублей стоит - и всех делов.
Swing
21.02.2008
в нормальных серверных шкафах двери перфорированные. И ничего в них "не варится".
9999
22.02.2008
Дети. Что-то в дырочку обязательно будут пихать.
Дырочек достаточно - снизу есть 2 окна больших, сверху крышка по периметру перфорирована, опять же дверь имеет щель сверху и снизу.
Просто шкаф маленький (120 высота), там 2 сервера и 2 ИБП по киловатту плюс сетевое. На ощупь в верхней части температура до +30(35), и это при температуре в помещении +22. Летом там пекло, поэтому и боюсь...
Cunning
24.02.2008
Если летом там пекло, то чем ты там и что собрался охлаждать? Открой физику, раздел термодинамики и прочитай про кпд и разность температур. Не спроста в нормальных серверных кондеи ставят, ой не спроста!

ЗЫ Скажу проще: Если обдувать горячее железо, горячим же воздухом, то какой бы CFM не был (хоть ураганный ветер), толку от этого - ноль!
gramps
22.02.2008
Блин!!!! Старался, старался... Такой длинный пост написал... И - на тебе:502 (типа - пошёл нах....)
Короче: говорят есть приблуда в 3,5" слот с термостатом и регуляторами на 6-8 вентиляторов.
У самого такая проблема (шум) - жду когда привезут эти девайсы.
ВНЕШНИХ вентиляторов на 220? Как называется?
Sanych
22.02.2008
жалко нет под рукой каталогов леграндовских, там такого фарша для шкафов страниц на 10
или вот еще:
abn.ru/catalog/hyperline/cabinets/term_c.shtml
gramps
22.02.2008
Нет не на 220. Они на 12. Но с жопы сервака отщёлкиваются на разъёмах. Вентиляторы, в смысле. А плата управления в слот. А пока сделал как посоветовали - вы, грят, по паре с каждой задницы отщёлкните, и тише будет. А с теплом остальные 6 справятся. Действительно тише стало.
greenslon
22.02.2008
из недорогих думаю ,
проще и целесообразнее не выключать вентиляторы когда идут занятия ,а уменьшать скорость вращения, как вариант в из паралели в последовательное подключение переводить.
И будет у вас Громко когда не будет занятий и тихо когда занятия
банальную вещь щас напишу:
а если в помещение поставить кондиционер хороший...
а вентиляторы?...... а вентиляторы положить в кладовку.
понятно что с бухгалтерией вопросы возникнут.. ну а кому щас легко? :-)
t101
22.02.2008
2. Поставить реле времени, которое включало бы вентиляторы только в часы, когда в помещении нет занятий. Тут возникает вопрос - какое и где взять?

смотри шире. ежедневных таймеров с несколькими событиями более, чем достаточно.
от радиорынка до OBI.
t101
24.02.2008
МОДЕРАТОР,
он конечно, всегда правее.
я безразличен к событиям,
но, IMHO: за деревьями вы не видите леса.
с годами это у вас пройдёт.
честно говоря, я не думал, что тут следствие стало важнее причины.
Cunning
24.02.2008
Возьми вот такую штуку! aurann.ru/?main=catalog&stuff_id=14597 Нежно... Плавно... Пришли - убавили обороты, ушли - прибавили...
7aladin
25.02.2008
Обычно такие штуки не расчитаны на активную нагрузку.
Идея о том, что серверное оборудование нужно охлаждать не всегда - сомнительна.
Swing
25.02.2008
Добавлю несколько жестко
Е$@нута сама идея поставить е$@нутый шкаф в офисном помещении, и пытаться охладить без шума вентиляторов, когда то, что подразумевается серверами, обычно шумит гораздо громче.
"кружок умелые руки" :-/
Ну я говорил о том же, только более интеллигентно.
Е$@нута сама идея в серверную народ сажать :)
Обоим шибкоумным отвечу:
Е$@нута сама идея выглядеть шибкоумным давая Е$@нутые советы.
Бюджетная организация располагается в историческом здании, где согласование размещения 2х кондиционеров заняло у районного архитектора 3 месяца. "Ненужных" помещений нет, перестраивать имеющиеся никто не разрешит.
"То, что называют серверами" не шумит вообще. Ну не у всех такие кривые руки как у господ советчиков, не все из г@мна собирают сервера.
Вывод - если есть что сказать по теме - скажи. Если нечего - сунь язык себе в анус и доставляй себе удовольствие ТИХО.
а чё нервный то такой?

возможность того, что люди искренне пытались помочь в исключается на корню как невозможная в принципе? :-)
я когда нервный, просто указываю направление :оР
Те кто ПОПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ - помогли. Их советы с благодарностью приняты и будут реализованы.
Остальные тупо зашли пофлудить, мягко говоря...
chainik
26.02.2008
Направления указывать можно сколько угодно, но при таком температурном режиме винты долго не протянут. Проверено. А может и не только винты.....
винты замечательно протягивают и при гораздо более худших температурных режимах. Тем более, когда они из серии NS.
У МоО вона вообще обычные десктопные харды крутятся, уже скоро будет как 5 лет...
chainik
26.02.2008
Ну во-первых это как повезёт. Тут уже вероятности работают. Могут быть винты очень качественные, а могут не очень и по маркировке этого не узнаешь. Просто при высокой температуре все скрытые слабые места, которые при нормальной эксплуатации никогда не проявятся тут вылезут очень быстро.
А во-вторых если готовы рисковать - то флаг в руки. Только правила температурных режимов для серверов не просто так писаны.
У нас например прошлым летом когда загибался кондиционер, а ремонтники обещали придти только через неделю, линуксовый сервер глючил по два раза в день. Постоянно приходилось перегружать. Как отремонтировали кондиционер - работает и работает. Даже и не подходим.
указывая направление смотри неравён час сам бы туда послан не был :-)
закон бумеранга и сохранения энергии, однака :-)
но это уже точно не в тему, просто размышления около философского рода, если хотите "флуд".
Elesin
25.02.2008
Серверный шкаф - в общем помещении?
ДЕТИ имеют физический доступ к шкафу?

О_о.
А можно на это ПОСМОТРЕТЬ?

Я, право, даже и не знаю, кому и что предложить оторвать за ТАКОЕ...
Дети занимаются под руководством педагога. Шкаф заперт на ключ. Хотите посмотреть? приходите, покажу.
Умное есть что сказать или сегодня день всеобщих испражнений?

В общем всем спасибо, все свободны. Умные советы приняты (большинство поступило по асе, правда), решение принято и оно совпадает с постом greenslon.
Elesin
26.02.2008
Я не стебался, задавая вопросы.
Я хотел понять, ЗАЧЕМ так сделано.
Неужели нет возможности сделать всё по каким-никаким стандартам, не изобретая семиколёсного велосипеда?
chainik
26.02.2008
Вот интересно - при температуре летом на улице +30-35 какое охлаждение енти вентиляторы будут давать? Подоэреваю, что никакого. Единственное правильное решение кондиционер либо в общем зале, либо сервера в отдельное небольшое помещение и уже там кондиционер. Всё остальное в корне неправильно.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.

Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.