Diman-Ka
30.10.2009
Сабж АРС 1500 ВА. Простоял без работы около полугода. Решил его включить - ни каких реакций. Вынул батареи(2х12 последовательно), померял напругу на них - 3,5 вольта каждая. Оставил на ночь включеный в сеть - ни каких изменений, ни грамма не зарядились. Причем, когда ИБП в 220 включаешь, слышно как внутри релюха щелкает, а у этого тишина полная. Без батарей тоже не включается. Куда копать? Не мог же он скиснуть от стояния под столом?
vp
30.10.2009
Для начала зарядить батареи от любого другого источника, либо поставить на время заведомо исправные, и с ними уже экспериментировать.
Вообще на каждой банке напряжение должно быть не менее 0.8-1.0 вольта, так что есть вероятность, что обоим АКБ ппц.
Не мог же он скиснуть от стояния под столом?

Если стоял отключенный от 220, то запросто.

Для того, что бы "мозги" UPS включились, ему нужны живые батареи.
Соответственно, с мертвыми батареями он не включится и стартовать не будет.
Кроме того, глубокий разряд и хранение глубоко разряженных батарей убивает их, так что потом вы их не зарядите.
Надо взять (купить, одолжить) аналогичные батареи, когда будете покупать - желательно подобрать что бы напряжение на них было одинаковым ;)
1 проверить сетевой шнур подключения ИБП и напряжение в сети
2 проверь электронную защиту (кнопочка такая сзади)
3 отключи АКБ
4 подключи сеть
5 удерживай кнопку включения некоторое время

аппарат должен включаться без АКБ, только пищать будет систематически,
удерживая кнопку включения можно переусердствовать со временем, и он уйдет в тест АКБ.
есть вариант сдвига "мозгов" (достаточно часто), их можно перезалить, нужно только прошивку (найти достаточно сложно), можно взять с рабочего, но придется править под конкретный аппарат (хотя можно и не править).

Хотелось бы услышать полное название модели...типа APC Smart UPS SUA1500....
ch@os
31.10.2009
Не та это модель что бы без АКБ включаться ))
У меня Smart UPS SUA1000XL - включается
Как-то приходилось ему мозги править.....
ch@os
31.10.2009
Даже в пределах одной модели есть разные ревизии железа. Большинство известных мне моделей первоначально питание берут с АКБ и без них или при недостаточном напряжении батареи включаться ни в какую не хотят.
Разные - согласен. Остается вариант с подключением исправных АКБ.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Материнские платы на запчасти и не только

Материнские платы на запчасти и не только Материнские платы и другие комплектующие Отправка в регионы после оплаты. Транспортной...
Цена: 3 000 руб.

Сетевой фильтр APC Surge Arrest

Сетевой фильтр APC Surge Arrest для радиолюбителя.и не только Отправка в регионы после оплаты. ЦЕНА 3000 руб. В рабочем состоянии....
Цена: 3 000 руб.

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9

Оперативная память Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 Отправка в регионы после оплаты. Продаются сразу обе. Цена за обе 2000 руб....
Цена: 1 000 руб.

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L

Принтер лазерный HEWLETT PACKARD HP-6L Отправка в регионы после оплаты. 3штуки БУ. Внешний вид из магазина простояли на складе...
Цена: 4 500 руб.