выполнить ТУ подключение дома

Требуется помощь
20
18
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
maick
20.03.2015
через дорогу протянуть сип,заземление,щит.все вопросы в личку
Wiring
20.03.2015
Место действий?
ТУ в студию
kosta03
20.03.2015
Уважаемый, прочти внимательно: все вопросы в личку.
P.S. Если честно, то у меня такой же вопрос.
Wiring
20.03.2015
Видел.
Но думаю что этот вопрос будет у всех, поэтому лучше задать его здесь, дабы облегчить жизнь и автору и нам )))
тоже интересно

зы КстЭС 15 км от НН
tukman
20.03.2015
Предложение в привате.
тоже интересно

зы КстЭС 15 км от НН
tukman
22.03.2015
Что интересно?
сколько будет стоить?

зы как может организовать ввод СИПа в бытовку (дерево обшитое металпрофнастилом)
tukman
22.03.2015
Ответил в привет.
skiv68
22.03.2015
СИП вообще-то не рекомендуют внутри помещения (по ПУЭ), изоляция у него одинарная, но если очень хочется и нужно, то просто гильзовать проход в стене сталью и стальную гильзу внутри тоже (чтобы изоляцию не повредить)
а возможно изогнуть гуся из 32 или 40 металлопластика и его же завестив в бытовку в качестве гильзы или через металлогильзу?
skiv68
22.03.2015
нет. вообще лучше СИП оставить на улице, а от него медь бросить на 4-6мм2 для бытовки за глаза. гильза стальная, толщина стенки не менее 3мм толщиной, заусенки убрать.
а щит ВРУ кто будет охранять?)))
skiv68
22.03.2015
да у всех стоят и ничего
atm22
22.03.2015
п.8.18 Проходы кабелей и проводов, используемых для прокладки шлейфов сигнализации и соединительных линий, через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями п. 2.133 ВСН-600 в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающих допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах, открытых проемах и отфактурованных отверствиях в железобетонных конструкциях.
При прокладке через стены проводов с одинарной изоляцией они должны дополнительно защищаться поливинилхлоридными трубками по ГОСТ 19034.
Проходы силовых кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями пп. 3.18, 3.65 СНиП 3.05.06. Проходы небронированных силовых кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, или отфактурованных отверстиях в железобетонных конструкциях, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала по всей толщине стены или перегородки.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.)
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
В качестве легко удаляемых масс могут быть использованы следующие составы из несгораемых материалов:
- цемент марки 300-500 (ГОСТ 10178) с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1:10;
- глина с цементом марки 300-500 (ГОСТ 10178) и с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1,5 : 1 : 11;
- глина с песком 1 : 3;
- перлит вспученный (ГОСТ 10832) со строительным гипсом (ГОСТ 125) в соотношении 1 : 2.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
В целях избежания повреждений электрических и санитарно-технических коммуникаций, проходящих под штукатуркой или в толще стен, место, выбранное для сверления или пробивки отверстий в стенах, должно быть предварительно проверено.

Уважаемый? выполним любые работы по эл. монтажу в соответсвии с ПУЭ по доступным ценам. быстро и качественно. Работаем в бригаде. Поможем с техникой, закупкой и доставкой материалов. Беремся за любые объемы работ. Консультация бесплатно. Обращайтесь в личку.
skiv68
22.03.2015
на счет соответствия выполнения работ по ПУЭ достаточно посмотреть вашу галерею, особенно деревянные конструкции с проложенными внутри них проводами/кабелями по сгораемым основаниям
atm22
23.03.2015
Абсолютно с вами согласен. Электромонтаж скрытой проводки требуется выполнить в металлической толстостенной трубе в соответствии с ПУЭ. Этот способ является очень затратным (думаю, Вы об этом знаете) и не подошел заказчику, сделали все по личному проекту хозяина дома. Тому дому уже 6 лет, стоит, все в нем работет, все хорошо
продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот!

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот! Хотите построить дом, но боитесь сложностей? Мы предлагаем комплексные...
Цена: 360 000 руб.

Ремонт чистка заправка обслуживание кондиционеров и сплит систем

Частный мастер. Работаю без выходных. Выезд в любой район города и пригород. Ремонт, чистка, заправка и обслуживание напольных...
Цена: 100 руб.

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке с креплением. Отличное украшение интерьера, придающее индивидуальность и свой...
Цена: 950 руб.