Хватит ли СИП2 3х50+1х50 для новой ВЛ 0,4кВ в садовом товариществе на 450 участков?

Есть вопрос
46
14
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Есть садовое товарищество на 450 участков. Из них действующих пока 250.
Есть желание поменять эл. проводку для всего товарищества.
Вопрос: что вешать вместо старых проводов?
Есть мысли по поводу СИП2 3х50+1х50, но, например:
Если каждый из 250 участков одновременно включит обогреватель на 1 кВт, то получим мощность в 250 000 Вт
Чтобы обеспечить такую мощность нужны 250 000 Вт / 220 В = более 1000А.
Даже если на 3 фазы всё это распределить и напряжение будет 380В, то всё равно как-то всё очень впритык получается.
СИП на 50 кв.мм рассчитан на ток в 195А.
Но в типовых схемах ВЛ 0,4кВ рисуют СИП именно на 50 кв.мм.
Что я не так понимаю?
seryiy
12.09.2016
electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/provod-sip.html инженер - проектировщик вам нужен
tukman
12.09.2016
Ответил в личку.
kosta03
13.09.2016
Хватит.
Владимирович-тд писал(а)
Если каждый из 250 участков одновременно включит обогреватель на 1 кВт, то получим мощность в 250 000 Вт
Чтобы обеспечить такую мощность нужны 250 000 Вт / 220 В = более 1000А.


Вы неправильно в корне производите расчет, убедительная просьба обратиться к проектировщикам.
electricalschool.info/main/e...prjazhenija.html
netslove
13.09.2016
вешайте 90мм2
legolas
15.09.2016
Такого СИПа нет в природе,либо СИП-2 3х70+1х70,либо СИП-2 3х95+1х95
netslove
15.09.2016
извиняюсь конечно 95 квадрат.
legolas
15.09.2016
Вы сами будете выполнять работу по проектированию,согласованию и монтажу?
хз. надо председателя отдельно спросить будет.
legolas
19.09.2016
Если нужно-обращайтесь!Мы работаем с Нижновэнерго и уже во многих СНТ области провели 0,4 кВ.
Worker73
18.09.2016
Проект ВЛ-0.4 нужен. Сечение выбирается не по току и не по мощности, а по длине и падению напряжения у удаленной отпайки)). А также по расчету ТКЗ, но это уже ньюансы))
MG-34
21.09.2016
Worker73 писал(а)
Сечение выбирается не по току и не по мощности...

А поподробнее, я заинтригован.

ЗЫ: Хотя там в конце предложения смайлы вроде были
Worker73
21.09.2016
Считайте, что смайлы означали мою иронию. Но суть высказана вполне серьезно. Можете почитать нормативные документы. Расчет "по сечению и плотности тока" является крайне упрощенным вариантом и не подойдет для распределенной системы с большими длинами проводников. Для начала рекомендую Кнорринга, "Книга для проектировщиков наружного освещения", там на пальцах разбираются примеры построения распределенных сетей. Освещение, но суть неизменна.
Ваза - Bohemia - очаровашка

Ваза - Bohemia - очаровашка Бестолкового торга НЕЕЕЕТТТТ. Отправлю в регионы после оплаты. С рисунком-позолота Применение -...
Цена: 12 000 руб.

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот!

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот! Хотите построить дом, но боитесь сложностей? Мы предлагаем комплексные...
Цена: 360 000 руб.

Часы электронные .Голова чёрта .

Часы электронные .Голова чёрта Отправка в регионы после оплаты Цена 3000 руб Торга ННЕТТТТ Фото оригинальное. В отличном рабочем и...
Цена: 3 000 руб.

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке с креплением. Отличное украшение интерьера, придающее индивидуальность и свой...
Цена: 950 руб.