16.01.2017
ситуация: частный дом в деревне, каким то волшебным образом за неделю фаза и ноль поменялись местами. для меня это принципиально, тк у меня постоянно работает электрокотел , а дом я отключаю отдельным автоматом. а теперь получается что отключаю ноль а не фазу когда уезжаю на будни. у вас такое случалось? спросить там не у кого, из местных никто над этим не парится, а дачников сейчас нет. так то вообще не проблема поменять их , но они опять могут вернуться как были, каждую неделю чтоли проверять
190volt
16.01.2017
К вашему дому идет отдельный провод со столба? В доме один хозяин и один счетчик?
veter-24
16.01.2017
да, отдельный провод, его точно не трогали (нет следов на снегу рядом с ним нигде) , один хозяин и один счетчик. и меня точно не глючит)
190volt
16.01.2017
Да причем здесь глючит.
На столбах между ними 2 или 4 провода или может СИП ?
veter-24
16.01.2017
вот нашел реальную фотку как провода идут
veter-24
16.01.2017
вот так они пришли в дом
SVaytOI
16.01.2017
Значит в будке электрики их местами поменяли)) Авария видно была где то на линии!
veter-24
16.01.2017
местных спрашивал - отключения электричества не было
SVaytOI
16.01.2017
А по проверки периодически не поменяли ли фазу с нулём опять местами! Придётся проверять!!
SVaytOI
16.01.2017
Вы пробовали фазу от на жиле которая от столба в бокс в ходит( Щит!) ???
veter-24
16.01.2017
да, перепуталось именно то что входит в первый автомат что стоит до счетчика, ну с улицы короче. да и у себя ничего не менял почти год
SVaytOI
16.01.2017
Значит электрики на столбах либо в будке трансформаторной поменяли местами провода!!! Придётся вам периодически проверять фазу у себя в доме! А пока меняйте местами! Лучше конечно удостоверится в том что они не чего не изменят. Но это надо с ними говорить!
veter-24
16.01.2017
знать бы еще с кем говорить) туда электрики из ближайшего города приезжают если че случается, а это бывает редко... буду узнавать
Электрики косячат или кто то из местных влез в распределительный щит на трансформаторе или что там у вас стоит. Нужно с местными электриками решить иначе может быть беда.
veter-24
16.01.2017
а вообще, если в котле фаза и ноль будут перепутаны, к чему это приведет? котел такой,зимой пашет постоянно
seryiy
16.01.2017
конец вашему котлу. www.nn.ru/community/districts/msk/kapets_31682967.html
veter-24
16.01.2017
следишь за мной?
seryiy
16.01.2017
я рядом
veter-24
16.01.2017
так че насчет котла скажешь? че ему будет если наоборот включить и пользоваться? ТЭНы сгорят?
seryiy
16.01.2017
не скажу
skiv68
16.01.2017
модель котла озвучивайте, на фото не видно. похож на галан, хотя они электродные, а не тэновые
veter-24
17.01.2017
вот такой www.izot.ru/tovar/539
skiv68
17.01.2017
этот будет работать
veter-24
18.01.2017
тогда какая то херня произошла в ту неделю. приезжаем мы как обычно в пятницу, а дома дубак, я думаю всё пипец всем радиаторам(там вода залита). ан нет, повезло, в доме 0 был, видимо накануне всё вырубилось. смотрю насос работает, котёл включен но индикатор не светит, включаю другой тэн - у другого светит. снимаю крышку, оказалось что прогорел провод который стал теперь фазой (это я понял на следующий день когда всё внимательно осмотрел) и идет не на тэн (как должно быть по инструкции) а на крутилку температуры . поэтому меня и напрягла вся эта фигня с переменами мест:(
skiv68
18.01.2017
странно конечно. схему надо-бы видеть, обычно изготовители четко рекомендуют, что и как подключать
veter-24
19.01.2017
так и было четко подключено - красный к фазе, зеленый к нулю. но всё поменялось, как я уже писал)
skiv68
19.01.2017
печально
seryiy
19.01.2017
печальней будет когда ноль с фазой на свои места вернутся и выгорит все остальное до конца.
veter-24
20.01.2017
вот этого и опасаюсь(
veter-24
24.01.2017
не поверишь, но за неделю вернулось всё обратно как было , у второй крутилки провод тоже обгорел за неделю, но повезло что не отвалился . обратно всё перекрутил , надеюсь больше не будет меняться
maxim7676
16.01.2017
А эл счетчик куда крутится?
veter-24
17.01.2017
к сожалению крутится куда надо) читал что для таких счетчиков (Меркурий) без разницы где ноль а где фаза
veter-24
17.01.2017
не понимаю как это связано с моим вопросом... как раз такой автомат у меня стоит на вводе, потом счетчик, потом общий ноль и два однополюсных автомата по фазе - один на дом, другой на котёл. дом выключаю когда уезжаю, котёл пашет постоянно.а теперь получается что отключаю в доме ноль а не фазу, в этом вся фигня
seryiy
17.01.2017
veter-24
17.01.2017
я к сожалению на работе без звука, но , как я понял, у двуполюсных автоматов фаза должна быть обязательно слева? или о чем там?
skiv68
17.01.2017
если на АВ не указана клемма подключения фазы, то как пожелаете, так и подключайте.
veter-24
18.01.2017
вроде не указана, приеду - гляну
skiv68
18.01.2017
на УЗОшках и ДИФах указывают, на АВ точно не помню
Dim0S
25.01.2017
На двухполюсных шнайдерах Домовой - указывают.
skiv68
25.01.2017
может и так, спорить не буду. на маркировку обращаю внимание только во время работы со щитом.
g0ga
27.01.2017
там вроде нейтраль не разрывается, поэтому и подписано
Ваза - Bohemia - очаровашка

Ваза - Bohemia - очаровашка Бестолкового торга НЕЕЕЕТТТТ. Отправлю в регионы после оплаты. С рисунком-позолота Применение -...
Цена: 12 000 руб.

Плафоны из лозы на одну лампочку 2 шт

Два плафона из лозы.
Цена: 270 руб.

Кухонный стол-тумба и шкаф под мойку МДФ Столплит

Смотрятся гарнитуром состояние отличное. 60*85*60, две двери, внутри по полке. в шкафу сами сделали в глубине ещё узкие полки. На столе...
Цена: 3 270 руб.

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...