Главный сайт Нижнего Новгорода: Зарегистрируйся, чтобы общаться, знакомиться, искать друзей и получать подарки!
Нижний Новгород on-line
население нижнего новгорода 1.3 млн.ч., интернет аудитория 650 тыс.ч.
16+ Форум электриков: общение, консультации, обсуждение компаний
* выберите только интересующие вас тематики, для этого поставьте галочки слева
OFF
* кликните по названию, чтобы просмотреть только эту тематику
•••
Строительные форумы:
Форум электриков
 
Тема

Как бороться с повышенным напряжением на вводе?

s-photo 14.04.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Дано - коттеджный поселок в Богородском районе, примерно Каменки, ТСЖ (подключали они и оплата идет через них). Напряжение по всем 3-м фазам скачет от 220 до 255 вольт. Свои потребители я обезопасил, поставив УЗМ-51 на каждую фазу с порогом отключения 245в. Но постоянно отключающаяся то одна то другая фазы напрягают. Для UPS котла и греющего кабеля водопровода пришлось даже городить АВР Меандровский одноюнитовый :)
ТСЖ вызывало электриков, те порегулировали что-то в ТП и стало 190в. Вернули обратно, сказали ничего сделать нельзя.
Что делать? Кого трясти? ТСЖ на контакт идет, но их надо как-то правильно направить. Потому как повторный вызов тех же электриков приводит только к констатации факта, что ничего сделать нельзя.
Госснаб 15.04.2015 «ответить»
У меня подстанция рядом и напряжение в пределах 235-245 в.УЗМ выставил на 255,для электроники повышенное напряжение лучше , чем пониженное.Тем более у импортного оборудования номинал 230,допуск 10% =253 в.Я считаю нормально.Если есть скачки выше 260 вольт - это уже проблемма.
s-photo 15.04.2015 «ответить»
на 250 в котлах варисторы взрываются вообще-то ;)
Str-andrey 15.04.2015 «ответить»
на котлы можно стабилизатор поставить или ибп
s-photo 15.04.2015 «ответить»
Стоит, естественно. Я к тому, что боязно 250 на все приборы подавать.
Сергей121 15.04.2015 «ответить»
напряжение с низкой стороны(потребитель) 0, 4 кВ регулируется на трансформаторах ТП...+/-5%
напряжение 6-10 кВ регулируется уже на трансформаторах ПС(подстанции), к примеру 110/10 кВ... там регулирование может быть также ступенчатое, а может быть с помощью устройства РПН(АРКТ) более плавным
вот такая иерархия...до 500 кВ рассказывать не буду, там все очень сложно
имеет значение также нагрузка...
у меня тоже напряжение повышенное(в квартире), УЗМ настроен на 260...ночью пару срабатывал,
сходил в ТСЖ, там написали письмо снабжающей организации...убавили немного...а у кого-то что-то сгорело, а они и причину не знали))
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Скорее всего электрики ПБВ на трансе не в то положение перевели , а потом им не захотелось еще раз это делать и сказали что мол извините ни чем помочь не можем
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Интересно а что сложного до 500 кВ, там что то новое помимо РПН стоит?!
Сергей121 15.04.2015 «ответить»
системная автоматика(управляющая)...как раз на на напряжении 500 кВ, т.к. по этим линиям осуществляются межмсистемные перетоки
РПН регулирует напряжение конкретного трансформатора, а энергосистема в масштабах области, системы(Центр, Урал и т.д.), всей энергосистемы России - вещь очень сложная
на 110-220кВ тоже есть, но больше как исполнительная...а особо сложные устанавливаются на крупных станциях(генерация все таки)
АОСН, АОПН, АОПЧ, АОПП и т.д. и т.п.
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Скажу вам по секрету, обслуживаю 4 пс 500 кВ , ни на одной рпн не работает под нагрузкой, по решению руководства, какие там межсистемные перетоки,?в теории оно конечно так)))
Сергей121 15.04.2015 «ответить»
как человек, работающий в ФСК, вы должны знать, что есть соответствующий циркуляр...все переключения происходят на выведенном из работы оборудовании....связано с большим количеством аварий(в основном в МРСК)...а премии людям нужны))
как человек, работающий в энергетике(с учебой конечно) 25 лет, скажу вам по секрету, что все это есть))...на практике
какие ПС НПМЭС обслуживаете, из 500-ток? подскажу к кому подойти и где можно посмотреть "енту автоматику"..
"что-то я вас в гриме не узнаю..."
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Спасибо, по необходимости найду к кому обратится))
s-photo 15.04.2015 «ответить»
так вот тут -5% вполне бы подошло, а они -10 по-моему сделали :)
5% это шаг регулировки или весь диапазон?
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Шаг регулировки 2,5 от -5 до +5, скорее всего он был в крайнем положении , его перевели в другое крайнее положение, как раз 10 и получается, непонятно только для чего они это сделали
s-photo 15.04.2015 «ответить»
Спасибо. Рассказал в ТСЖ про шаг и пределы регулировки, обещали электриков заставить более вдумчиво подойти. Посмотрим.
За ночь сегодня раз 30 за 250 вольт вылетали фазы
Проснулся - весь телефон в смс-ках от контроллера :)
Сергей121 15.04.2015 «ответить»
надо видеть хотя бы табличку на трансе..тамобычно указаны сткпени регулировки...или паспорт(который вам никто не покажет)))
выше дэвушка праильно написала...скорее всего так
s-photo 15.04.2015 «ответить»
Паспорт, кстати, у тех же обслуживающих электриков.
Обещали показать.
Electromen2010 15.04.2015 «ответить»
Какие линейные напряжения? Заземление есть? Соединение его с рабочим нулём?
На ТП мерили напряжения?
s-photo 15.04.2015 «ответить»
Заземление есть. С нулем не соединено (ТТ)
Фазное напряжение меряю вольтметрами в щите на входе в дом.
Измерения на ТП дают тот же результат по словам электриков
Линейное не мерял. могу померять сегодня.
Поселковые сети, ТП новые. СИП. Застроено мало, потребление очень небольшое.
190volt 16.04.2015 «ответить»
А что вы хотите? ТП мощное расчмитано на будущую нагрузку. Вот народ построится заселится и будет все нормально.:)
s-photo 16.04.2015 «ответить»
Ну так пока не построились можно же скорректировать работу ТП?
Кондрат! 15.04.2015 «ответить»
А могет быть просто ноль по линии подгорает?
s-photo 15.04.2015 «ответить»
маловероятно. Все свежее, визуально смонтировано нормально.
fadeeva_yana 15.04.2015 «ответить»
Напруга бы росла, а я так понимаю у него то перебор, то не добор
kosta03 15.04.2015 «ответить»
s-photo писал(а)
Что делать?

Установить трёхфазный стабилизатор типа вот такого kilovatt-nn.ru/katalog/wix/
s-photo 15.04.2015 «ответить»
Угу. На 15 кВт - 40 тысяч рублей и шкаф размером с холодильник, весом 67 кг. Спасибо. Не мой вариант.
Госснаб 16.04.2015 «ответить»
Вывод - только регулировка трансфотматора на нужное напряжение,теперь только допекать электриков.
kosta03 16.04.2015 «ответить»
Вариант No2
Установить однофазный стабилизатор меньшей мощности на розеточные группы с потребителями для которых критично повышенное напряжение.
seryivolk 17.04.2015 «ответить»
не платить за электроэнергию.услуга предоставляется не должным образом
s-photo 17.04.2015 «ответить»
Как это понизит напряжение?
190volt 17.04.2015 «ответить»
Если долго не платить, то со временем после действий энергетиков ваши вольтметры будут показывать "0", ноль это понижение по сравнению с 250.
А если по существу то ваши действия правильные, нужно требовать с поставщика электроэнергии качественную продукцию, предельно допустимые нормы +\- 10% никто не отменял.
s-photo 17.04.2015 «ответить»
Вчера по моей наводке председатель ТСЖ насел на электриков и ситуация поправилась.
Правда, они обмолвились, что МРСК тоже скоро понизит напругу, так как лето, и придется регулировать снова. :)
Так что спасибо всем за советы
kash34 18.04.2015 «ответить»
Электроэнергия, к сожалению, не является продукцией, иначе все было бы куда проще...
190volt 18.04.2015 «ответить»
Согласен.
seryivolk 22.04.2015 «ответить»
компенсирует расходы на ремонт техники или покупки стабилизатора. плиты,стиралки особенно хорошо радуют
Последние темы форумов
Вывоз мусора - газель,зил,камаз,китаец с грузчиками и без

Вывоз мусора -газель,зил,камаз,китаец с грузчиками и без. Без выходных

Аренда автокрана 40 тонн

Аренда автокранов 40 тонн.Любая форма оплаты.
Цена: 2 100 руб.

Электрик. Электромонтажные, ремонтные работы

Замена, перенос: счетчиков, проводки, розеток, выключателей, автоматов. Щиты,люстры,споты,бра,теплые полы,защита от п...

Услуги фронтального погрузчика Амкодор, LG

Услуги фронтального погрузчика Амкодор,LG936. мин.4ч Предоставляем в аренду фронтальные погрузчик ТО-18, в городе Ниж...

Короли парковки: Водитель спровоцировал гнев пешехода

Если вы стали свидетелем нарушения правил парковки, присылайте фото-видео свидетельства в редакцию

Нижнему Новгороду разрешат устанавливать тарифы на проезд в автобусах

Сейчас это полномочия регионального правительства