Контур заземления. Нужен совет.

cmiblik 12.02.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Строю небольшой домик и вот думаю надо его подключать к электричеству.
ТУ получены и принципе уже все куплено. Но вот небольшая проблемка с контуром заземления.
Так как в энегросетях обычно люди не быстро шевелятся хочу сейчас выполнить ТУ чтобы к весне, как снег растает, все было.

Можно ли сейчас сделать контур заземления? Реально ли вбить в мерзлую землю уголок? И можно ли заменить уголок на штырь диаметром 20 мм?

И может ли кто сделать контур для заземления и сколько стоить будет с моим материалом?

Участок 20 км в сторону арзамаса от щербинок.
Дени$$ка 12.02.2015 «ответить»
Уголок. У штыря площадь много меньше, если только для видимости.
Землю под контур сперва нужно выкопать, на полметра хотяб. Если это удастся (хотя весьма муторно зимой) - тогда забивать уголки, обваривать полосой и закапывать.
cmiblik 12.02.2015 «ответить»
А копать обязательно на пол метра? У нас не коттедж а можно сказать дачный домик и мощность 5кВт.
Дени$$ка 12.02.2015 «ответить»
Контур в любом случае должен быть ниже глубины промерзания, иначе эффективность резко падает. Или можно длинные уголки вбить, но тяжелее будет. Можно и не копать, если не помешает под ногами в дальнейшем.

Сделайте один уголок на 3 метра, но это будет не контур. Хотя вам хватит.
cmiblik 12.02.2015 «ответить»
А забить сейчас реально его или лучше подождать таяния снега?
Дени$$ка 12.02.2015 «ответить»
Я зимой не забивал, не знаю...
Но знакомые в одном доме решили отложить эту процедуру до весны.
cmiblik 12.02.2015 «ответить»
Спасибо
tukman 12.02.2015 «ответить»
Ответил в личку.
птур 12.02.2015 «ответить»
ДД можно только расчет необходимо сделать. Проверить сопротивление растекания если соответствует требованиям никто не придерется. Тем более что нарушений нет (круглая сталь сейчас практически во всех проектах), уголок так по старинке продолжают использовать.
br.Sergii 12.02.2015 «ответить»
Посмотрите в интернете модульное заземление
kosta03 12.02.2015 «ответить»
Добрый день.
Зимой делать можно, но очень тяжело.
Дождитесь весны и сделайте всё нормально, а не абы как.
kash34 13.02.2015 «ответить»
1. Круг диаметром 20 мм пойдет для контура заземления.
2. Заглублять обязательно, соединения делать сваркой, сварные швы прокрасить.
3. Лучше делать весной (с точки зрения трудозатрат).
4. Тяжелый мощный перфоратор (отбойник) со специальной насадкой творит чудеса.
kosta03 13.02.2015 «ответить»
kash34 писал(а)
перфоратор (отбойник) со специальной насадкой

Уже приобрёл такую штуку?
kash34 13.02.2015 «ответить»
Нет, но недавно видел. Очень понравилось.
kosta03 13.02.2015 «ответить»
kash34 писал(а)
недавно видел

То есть забивали зимой?
Типа влетели стержни как нож в сало.
br.Sergii 13.02.2015 «ответить»
Под контур тяжеловато копать? долбить! будет)))
kash34 15.02.2015 «ответить»
Я Вас умоляю. ..) Пару лет назад и копали, и забивали, и все получалось. Главное - верить в себя... ну и место для контура выбирать правильное (чтобы сугробы были как минимум до колена). На крайний случай забивали прямо поверх земли, весной приезжали, копали и добивали. Так же можно использовать естественные заземлители: например если у вас забор металлический по периметру участка, при чем все металлические части сварены между собой, а трубы заглублены на метр с кепкой каждая; или скважина 50 метров в глубину...
kash34 15.02.2015 «ответить»
Нет, не влетели. Тоже долго и муторно. Но силы экономит знатно. Плюс отбойника еще и в том, что при его помощи можно еще и верхний промерзший слой снять.
el-mon 13.02.2015 «ответить»
При покупке модульного заземления (для заказчика) она идет в комплекте и остается у исполнителя!
Госснаб 13.02.2015 «ответить»
Кругляк/арматура от 16 мм и больше,длинна 2-2,5 и расстояние между ними 2-2,5 м (длинна стержня).
HardRock 15.02.2015 «ответить»
Арматуру низзя) она своими ребрами нарушает целостность грунта вокруг.
Gazovikk 13.02.2015 «ответить»
А грунт какой?
Подорок на день рождение своими руками

подорок на день родение своими руками даю мастер класс

Труба профильная в ассортименте

Предлагаем профильную трубу в ассортименте (ГОСТ, СТО) разной толщины от 1,3мм до 5мм различного сечения (круг, квадр...
Цена: 85 руб.

Пелетты

В преддверии зимних холодов предлагаем пелетты для обогрева помещений (каминов, печей, котлов, буржуек). Имеются белы...
Цена: 6 500 руб.

Садовые качели разборные для дачи

Изготавливаем садовые разборные качели. Выполнены из профильной трубы 30х30 (толщина металла 1,5мм). Допустимая нагру...
Цена: 9 500 руб.

Как избавиться от косметических недостатков безопасно и эффективно

У каждого из нас есть какие-либо эстетические проблемы: возрастные изменен...

Прогноз погоды: Тёплое дыхание зимы

Будет снег и относительно тепло

Синоптики озвучили прогноз на осень и зиму

Даже март является, по преимуществу, зимним месяцем