Определение PE и N в кучке кабелей выведенных к светильнику?

Есть вопрос
23
20
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Er.DS
11.09.2015
При подключении люстры столкнулся с проблемой, озвученной в названии темы.

Мультиметром пытался выяснить. Однако выяснил странное: в щитке между PE и N рейками нет разрыва (мультиметр пищит)! Это как так-то?
Yuretz 52
11.09.2015
это ТN-C-S ))))
Er.DS
11.09.2015
В новостройке, сданной вчера?
Yuretz 52
11.09.2015
тогда нет,в квартирном щите уже должно быть разделено
Yuretz 52
11.09.2015
ноль обычно синим цветом ведут,или сами разделите или нанимайте кого-нибудь,это при условии что в щит 3-х проводка заходит.и посмотрите в розетках какой цвет куда подходит.может везде переделывать придется
tukman
11.09.2015
Да, надо от этажника разбираться по цепочке, может монтажники лоханулись...)
Yuretz 52
11.09.2015
да,так будет вернее
Er.DS
12.09.2015
Да я вроде бы нашёл N, и да, он синий. По крайней мере, лампочка от строителей висела на нём.

На розетки в щите стоят УЗО, так что там N и PE не должны быть перепутаны, а то бы УЗО вышибало при подключении потребителей.
190volt
12.09.2015
А общее УЗО у вас есть с током утечки 300mA?
Er.DS
13.09.2015
Если б было, я бы тут вопросов не задавал, а лампочку бы подключил :)
skiv68
13.09.2015
если еще вопрос не решил, звони, подъеду и вместе сделаем.
мультиметр пищит или все таки как бы трещит (больше похооже на треск)?!*!?
Er.DS
12.09.2015
Спецрежим мультиметра - зуммер.
190volt
12.09.2015
Ничего странного. Пищалка и должна пищать. Нужно сопротивление цепи измерить нормальным прибором, что бы исключить сообщение в квартирном щите. Сообщение есть, другое дело где на ТП, во ВРУ дома или в квартирном щитке. Отсоедините приходящий провод от шины заземления в квартирном щите и прозвоните от этой шины провод заземления на люстре. Такую же прозвонку сделайте для нулевого провода.
немножко занятия для мозгов

По дну реки (поперёк) проложен кабель. Под его наружной защитной оболочкой скрыто 49 жил - 49 изолированных проводов. Все жилы имеют изоляцию одного цвета, поэтому определить их по цвету изоляции, какой из концов проводов, торчащих из кабеля на одном берегу реки, соответствует тому или иному концу провода на другом берегу реки, невозможно. Электрик должен, определив концы проводов, прикрепить к ним бирки и соответствующие концы перенумеровать одинаковыми числами. Для этого в его распоряжении имеются проходящая вдоль берега реки линия электропередач, пробник-индикатор (пробник позволяет определить, находится ли данный провод под напряжением) и лодка.
Сколько раз придётся электрику переправиться через реку, чтобы решить задачу?
skiv68
12.09.2015
такой кабель должен иметь повив, как у связистов.
а переправляться после подключения к ЛЭП ему уже не придется, разве только в царство мертвых на лодке перевезут.
190volt
12.09.2015
Я решаю только практические задачи (эта теоретическая) на остальное времени нет .
Yuretz 52
12.09.2015
наверное 48 раз)
seryivolk
19.09.2015
49
Gazovikk
16.09.2015
ОдЫн раз)))
Вывоз старой мебели

Здравствуйте!! Вывозим любую старую мебель из квартир, дач, частных домов, гаражей. Сами спускаем с любого этажа, если надо то и...

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке

Картина акварелью зимний пейзаж 39см на 29см в рамке с креплением. Отличное украшение интерьера, придающее индивидуальность и свой...
Цена: 950 руб.

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот!

Строительство домов под ключ – Ваш дом мечты без забот! Хотите построить дом, но боитесь сложностей? Мы предлагаем комплексные...
Цена: 360 000 руб.

Часы электронные .Голова чёрта .

Часы электронные .Голова чёрта Отправка в регионы после оплаты Цена 3000 руб Торга ННЕТТТТ Фото оригинальное. В отличном рабочем и...
Цена: 3 000 руб.