Подключение УЗО 3ф при TN-C-S

Prcr 06.04.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

накидал схему.

Подскажите пожалуйста:

Правильно ли развязано заземление (TN-C-S)?
Куда кидать N выводы УЗО? нужно ли разрывать шину N (на N до УЗО и N после УЗО)?
SteeLLord 06.04.2015 «ответить»
- при подключении в розетку нагрузки у вас узо сработает, ноль с узо должен быть, а не откуда захочется,
- да нужно разрывать шину.
Prcr 06.04.2015 «ответить»
Спасибо
А на счетчик не принципиально откуда ноль идет? С шины PE или N.
птур 06.04.2015 «ответить»
пуэ запрещает насколько мне известно использовать узо при такой системе заземления
Prcr 06.04.2015 «ответить»
Сетевая компания в ТУ прописала
skiv68 06.04.2015 «ответить»
вы хорошо ТУ прочитали? там прописано, что разделение PE и N произвести в ВРУ, там-же и повторное заземление. Значит к вам приходит уже 5 проводов из ВРУ. Зачем 2 автомата защиты последовательно?
Prcr 06.04.2015 «ответить»
Вроде хорошо. По моей логике:

ВРУ на столбе: включает в себя: автомат 3ф, счетчик. PEN делится на PE и N, к PE подключается внешнее заземление.

В дом идут 5 проводов A,B,C,PE,N

Щиток в доме: включает в себя: УЗО, автомат 3ф общий, 1ф автоматы по нагрузкам.
skiv68 06.04.2015 «ответить»
по вашей логике это одно, а вот ТУ полного нет, а ведь там должно быть прописано еще про молниезащиту в ВРУ, защиту от перенапряжений и тд.
по вашему рисунку все в одном флаконе и ВРУ и распределение по однофазке. по рисунку - ноль УЗО на N, и ноль счетчика тоже на N.
Prcr 06.04.2015 «ответить»
Про молнезащиту в ТУ ничего нет.
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?). Выше выложил. Может опечатка.

Перерисовал с учетом советов.
skiv68 06.04.2015 «ответить»
а трехфазной нагрузки нет (типа двигателей)? если есть, то еще надо реле контроля фаз. Реле еще требуют типа УЗМ от повышенного/пониженного напряжения. по рисунку в приват.
kosta03 07.04.2015 «ответить»
Prcr писал(а)
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?)

Нет.
Для защиты от повышенного, пониженного напряжения ставлю УЗМ 3-63 в трёхфазных сетях и УЗМ 51 в однофазных.
Функцию защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять ЭЛТА УЗО (делают в Чувашии) или УАЭ (делают в Сормово).
el-mon 07.04.2015 «ответить»
узип ставится 4-х модульный для защиты воздушной линии от перенапряжений - 3ф и ноль!!!
Prcr 07.04.2015 «ответить»
Тоесть просто ошибка в ТУ?

Записан от новой ТП в 5 столбах от участка, черта города, проблем на этой линии с напряжением нет. Обязательно ли ставить защиту?
Цель просто сдача и пуск ЭЭ. Уточнял по поводу УЗО у того кто ТУ выдавал. Объяснили: автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
Прагмат 07.04.2015 «ответить»
Prcr писал(а)
автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
?

узо выйдет из строя при токе 40х1.45=58

надо ставить на 63
Prcr 07.04.2015 «ответить»
А 32А вводной и 40А УЗО пойдет?
Трёхфазных нагрузок нет вообще, а в сумме однофазных, пару киловатт.
Прагмат 07.04.2015 «ответить»
при пиковой нагрузке и С-характеристике вводного может погореть....
или ставить под защиту промежуточного АВ25А
или брать узо на 63

зы дешевле взять узо 63, чем АВ25А+УЗО40А и мощность еще ограничить промежуточным
190volt 07.04.2015 «ответить»
Почитайте внимательнее ТУ. Есть слова " выполнить повторное заземление"? Почему вводной автомат 40А если выделенная мощность 15 кВт? должен быть 25А 3p. И вообще вы схему на согласование в этом виде понесете или нормально нарисуете?
Прагмат 07.04.2015 «ответить»
kosta03 писал(а)
защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять...УЗО

?
kosta03 07.04.2015 «ответить»
Прагмат 07.04.2015 «ответить»
они УЗОм диффавтомат обозвали?
kosta03 07.04.2015 «ответить»
Отчасти Нет.
Они назвали многофункциональный блок - ЭЛТА УЗО
Прагмат 08.04.2015 «ответить»
сгенерировали конкурентное приемущество)

зы электронные или эМ?
el-mon 07.04.2015 «ответить»
У вас на вводе идет три фазы и ноль (а не земля), четвертая жила СИПа сажается сразу на счетчик.
Верхний щит - щит учета, располагается около опоры подключения, запитывать кабелем ВВГнгLS 4*10(не СИП), с щита учета до ВРУ - СИП!
В щите учета не нужна не нулевая не земляная шина! Заземляется только корпус, если щит металический!
Дополнительное заземление делается для ВРУ и перемычка не ставится!
Ноль без разрывов сразу на УЗО, паралельно УЗО подключается УЗИП!
Prcr 07.04.2015 «ответить»
Как я понял, заземление TN-C-S (которое в ТУ) подразумевает что с ТП приходит A B C PEN. И по ТУ они хотят разделения на N и PE в ВРУ.

По инструкции на счетчик ему надо подать "0", как понимаю это N.

По ТУ мощность 0,4кВ х 15кВт. Приходит с соседнего столба где отпайками уходит на мой СИП 4х16, который Протянут до столба на моем участке. На этом столбе они требуют установить счетчик.
190volt 08.04.2015 «ответить»
+1.
el-mon 07.04.2015 «ответить»
молниезащита в ТУ не отображается!
skiv68 07.04.2015 «ответить»
у вас или вообще?
el-mon 07.04.2015 «ответить»
молниезащита в ТУ не отображается!

А у вас в ТУ часто про молниезащиту пишут?
skiv68 08.04.2015 «ответить»
верхолазкой уже давно не занимаюсь
Prcr 07.04.2015 «ответить»
Перерисовал схему, разделив на два щита узел учета и ВРУ.
Прикинул пути нуля при аварийных ситуациях, на мой взгляд в месте разделения PEN и отпайки на контур заземления нужны не просто перемычки а плавкие перемычки. Чтобы в случае аварии на линии своим контуром половину улицы не занулять. Те чтобы в случае потери нуля от ТП. Отгорал PEN. А защитное заземление продолжало работать как N.
Str-andrey 07.04.2015 «ответить»
ваш взгляд вводит вас в заблуждение

плавкие вставки вас не спасут и ставить их зарпещено на линию PE
Prcr 07.04.2015 «ответить»
Я не про вставки, а перемычки в разделителях типа таких. Не знаю как модуль этот называется.

Ток выгорания перемычки предполагался как ток сип16 минус 5А. Тоесть около 55А.

Мысль развязать PEN ТП и контур заземления перемычкой, возникла в целях защиты своей ВЛ от отпайки общей линии, исключения межфазного напряжения на нагрузках, исключения опасности возникновения шагового напряжения от контура заземления.
el-mon 08.04.2015 «ответить»
Вот вас прет! Вы дом подключаете или производство с высокоточным оборудованием? РЭС вам не согласует такую схему подключения, читайте выше!
Столы

"Артель Матвеичъ" Столы для кухни, баров, ресторанов,
Цена: 30 000 руб.

Беседка "Пикник-2" с барной стойкой

"Артель Матвеичъ".Массив лиственницы, влажность 9%, антигрибковая защита, атмосферовлагостойкий лак Милесси , ккомпле...
Цена: 150 000 руб.

Ремонт кровли балкона , лоджии в Нижнем Новгород

Герметизация и гидроизоляция балкона Гидроизоляция балкона в Нижнем Новгороде Герметизация и гидроизоляция – это о...
Цена: 1 000 руб.

Опилки

Опилки хвойных пород. Мелкие, чистые, сухие.

4 декабря ТРЦ "КРЫМ" приглашает на свой первый День Рождения! 

С 11:00 до 20:00 вас ждет увлекательная шоу-программа, специальные скидки и акци...

50 оттенков моего котика

Нижегородка рисует антистрессовые картины

Минус шесть долгостроев

Мэрия обновила перечень долгостроев Нижнего Новгорода