Подключение УЗО 3ф при TN-C-S

Есть вопрос
1710
33
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Prcr
06.04.2015
накидал схему.

Подскажите пожалуйста:

Правильно ли развязано заземление (TN-C-S)?
Куда кидать N выводы УЗО? нужно ли разрывать шину N (на N до УЗО и N после УЗО)?
SteeLLord
06.04.2015
- при подключении в розетку нагрузки у вас узо сработает, ноль с узо должен быть, а не откуда захочется,
- да нужно разрывать шину.
Prcr
06.04.2015
Спасибо
А на счетчик не принципиально откуда ноль идет? С шины PE или N.
птур
06.04.2015
пуэ запрещает насколько мне известно использовать узо при такой системе заземления
Prcr
06.04.2015
Сетевая компания в ТУ прописала
skiv68
06.04.2015
вы хорошо ТУ прочитали? там прописано, что разделение PE и N произвести в ВРУ, там-же и повторное заземление. Значит к вам приходит уже 5 проводов из ВРУ. Зачем 2 автомата защиты последовательно?
Prcr
06.04.2015
Вроде хорошо. По моей логике:

ВРУ на столбе: включает в себя: автомат 3ф, счетчик. PEN делится на PE и N, к PE подключается внешнее заземление.

В дом идут 5 проводов A,B,C,PE,N

Щиток в доме: включает в себя: УЗО, автомат 3ф общий, 1ф автоматы по нагрузкам.
skiv68
06.04.2015
по вашей логике это одно, а вот ТУ полного нет, а ведь там должно быть прописано еще про молниезащиту в ВРУ, защиту от перенапряжений и тд.
по вашему рисунку все в одном флаконе и ВРУ и распределение по однофазке. по рисунку - ноль УЗО на N, и ноль счетчика тоже на N.
Prcr
06.04.2015
Про молнезащиту в ТУ ничего нет.
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?). Выше выложил. Может опечатка.

Перерисовал с учетом советов.
skiv68
06.04.2015
а трехфазной нагрузки нет (типа двигателей)? если есть, то еще надо реле контроля фаз. Реле еще требуют типа УЗМ от повышенного/пониженного напряжения. по рисунку в приват.
kosta03
07.04.2015
Prcr писал(а)
Для защиты от перенапряжения требуют УЗО (!?)

Нет.
Для защиты от повышенного, пониженного напряжения ставлю УЗМ 3-63 в трёхфазных сетях и УЗМ 51 в однофазных.
Функцию защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять ЭЛТА УЗО (делают в Чувашии) или УАЭ (делают в Сормово).
el-mon
07.04.2015
узип ставится 4-х модульный для защиты воздушной линии от перенапряжений - 3ф и ноль!!!
Prcr
07.04.2015
Тоесть просто ошибка в ТУ?

Записан от новой ТП в 5 столбах от участка, черта города, проблем на этой линии с напряжением нет. Обязательно ли ставить защиту?
Цель просто сдача и пуск ЭЭ. Уточнял по поводу УЗО у того кто ТУ выдавал. Объяснили: автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
Prcr писал(а)
автомат 40А- счетчик 5-60А- УЗО 40А
?

узо выйдет из строя при токе 40х1.45=58

надо ставить на 63
Prcr
07.04.2015
А 32А вводной и 40А УЗО пойдет?
Трёхфазных нагрузок нет вообще, а в сумме однофазных, пару киловатт.
при пиковой нагрузке и С-характеристике вводного может погореть....
или ставить под защиту промежуточного АВ25А
или брать узо на 63

зы дешевле взять узо 63, чем АВ25А+УЗО40А и мощность еще ограничить промежуточным
190volt
07.04.2015
Почитайте внимательнее ТУ. Есть слова " выполнить повторное заземление"? Почему вводной автомат 40А если выделенная мощность 15 кВт? должен быть 25А 3p. И вообще вы схему на согласование в этом виде понесете или нормально нарисуете?
kosta03 писал(а)
защиты от повышенного, пониженного напряжения может выполнять...УЗО

?
kosta03
07.04.2015
они УЗОм диффавтомат обозвали?
kosta03
07.04.2015
Отчасти Нет.
Они назвали многофункциональный блок - ЭЛТА УЗО
сгенерировали конкурентное приемущество)

зы электронные или эМ?
el-mon
07.04.2015
У вас на вводе идет три фазы и ноль (а не земля), четвертая жила СИПа сажается сразу на счетчик.
Верхний щит - щит учета, располагается около опоры подключения, запитывать кабелем ВВГнгLS 4*10(не СИП), с щита учета до ВРУ - СИП!
В щите учета не нужна не нулевая не земляная шина! Заземляется только корпус, если щит металический!
Дополнительное заземление делается для ВРУ и перемычка не ставится!
Ноль без разрывов сразу на УЗО, паралельно УЗО подключается УЗИП!
Prcr
07.04.2015
Как я понял, заземление TN-C-S (которое в ТУ) подразумевает что с ТП приходит A B C PEN. И по ТУ они хотят разделения на N и PE в ВРУ.

По инструкции на счетчик ему надо подать "0", как понимаю это N.

По ТУ мощность 0,4кВ х 15кВт. Приходит с соседнего столба где отпайками уходит на мой СИП 4х16, который Протянут до столба на моем участке. На этом столбе они требуют установить счетчик.
190volt
08.04.2015
+1.
el-mon
07.04.2015
молниезащита в ТУ не отображается!
skiv68
07.04.2015
у вас или вообще?
el-mon
07.04.2015
молниезащита в ТУ не отображается!

А у вас в ТУ часто про молниезащиту пишут?
skiv68
08.04.2015
верхолазкой уже давно не занимаюсь
Prcr
07.04.2015
Перерисовал схему, разделив на два щита узел учета и ВРУ.
Прикинул пути нуля при аварийных ситуациях, на мой взгляд в месте разделения PEN и отпайки на контур заземления нужны не просто перемычки а плавкие перемычки. Чтобы в случае аварии на линии своим контуром половину улицы не занулять. Те чтобы в случае потери нуля от ТП. Отгорал PEN. А защитное заземление продолжало работать как N.
ваш взгляд вводит вас в заблуждение

плавкие вставки вас не спасут и ставить их зарпещено на линию PE
Prcr
07.04.2015
Я не про вставки, а перемычки в разделителях типа таких. Не знаю как модуль этот называется.

Ток выгорания перемычки предполагался как ток сип16 минус 5А. Тоесть около 55А.

Мысль развязать PEN ТП и контур заземления перемычкой, возникла в целях защиты своей ВЛ от отпайки общей линии, исключения межфазного напряжения на нагрузках, исключения опасности возникновения шагового напряжения от контура заземления.
el-mon
08.04.2015
Вот вас прет! Вы дом подключаете или производство с высокоточным оборудованием? РЭС вам не согласует такую схему подключения, читайте выше!
Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия )

Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия ) Привезён из Чехословакии 1987 год. Предметов 30.штук . Имеет 2 рисунка Не разу не...
Цена: 35 000 руб.

Плафоны из лозы на одну лампочку 2 шт

Два плафона из лозы.
Цена: 270 руб.

продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Гладильная доска с утюгом или по отдельности

Новая гладильная доска ножки металлические, подставка под утюг сбоку, обычная без наворотов, 500руб, советский утюг без функции...
Цена: 430 руб.