Сгорели ТЭНы

оаонв 03.03.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

в электрокотле сгорели ТЭНы (два верхних - см. картинку) Можно ли определить почему они сгорели по характеру имеющихся на них повреждений (см. рисунок)
skiv68 03.03.2015 «ответить»
видно только один сгоревший тэн. если они (тэны) установлены также как на фото, то просто уровень воды был ниже уровня этого тэна. если тэны были-бы установлены вертикально, то обычно при нехватке воды отгорает (выгорает) участок тэна в районе крепления.
оаонв 03.03.2015 «ответить»
Установлены были именно так как на фото, то есть тэн так раскурочило из-за завоздушивания котла (может ли в принципе его завоздушить?) или же просто из-за перегрева тэна (при этом он находился как бы в воде)?
skiv68 03.03.2015 «ответить»
ключевое слово "как-бы" в воде. вода ниже тэна или немного его касалась в нижней части. завоздушить может без проблем. было такое и не раз. очень знакомая ситуация.
оаонв 03.03.2015 «ответить»
а каков характер повреждений тэна при перегреве (при условии что тэн точно находился в воде)?
skiv68 03.03.2015 «ответить»
вам для чего это надо
оаонв 04.03.2015 «ответить»
что бы определиться с причиной (убедиться в своей правоте или неправоте) и что бы в дальнейшем не повторилось то же самое. я - электрик, так же как и вы сказал слесарям что произошло из-за завоздушивания, на что ответ был что не может быть.
з.ы. так каков характер повреждений тэна при перегреве (при условии что тэн точно находился в воде)? - "оболочка тэна остается целой, перегорает спираль"- моё мнение
skiv68 04.03.2015 «ответить»
завоздушивание или утечка воды (теплоносителя), т.е. его низкий уровень при замкнутой системе.
такое было даже на проточках, но редко.
ни видно есть-ли у этих тэнов термопара. обрыв внутри тэна может быть только при его сильном перегреве (отсутствует или вышла из строя система термоконтроля), большие отложения на тэнах при жесткой воде или банально заводской брак.
kosta03 04.03.2015 «ответить»
Уровень воды ниже верхнего ТЕНа.
netslove 04.03.2015 «ответить»
[quote]оаонв писал(а)
ание или утечка воды (теплоно</quote
вообще в схеме если нет термопары, то хотя бы должен быть поплавок, если тупо только тэны, то ничего не докажешь.
по опыту на руднике из 20 ти установленых тэнов 2а точно через месяц вскрывались также, брак + повышенное напряжение.
но это было давно.Заземление обязательно! )
Володя К 04.03.2015 «ответить»
Судя по количеству накипи на ТЭНах стоят они не давно (если только не протерли перед фотографированием) и это просто вот такие "качественные" ТЭНэ выпускает наш завод "Термаль".
Сталкиваюсь очень часто с такой вот проблемой, матюгаю производителя и меняю.
Последние темы форумов
Газель грузоперевозки мин. заказ 2 часа!

Заказать газель в Нижнем Новгороде можно за 1 час до перевозки!
Цена: 1 000 руб.

Отделочные работы квартиры коттеджи в бригаде краснодеревщики

отделочные работы квартиры коттеджи в бригаде краснодеревщики художники реставраторы электрики сантехники

Сборка разборка мебели

сборка разборка мебели

Механический пистолет для гибких лепестков профес

Механический пистолет для гибких лепестков профес механика пневматика
Цена: 6 000 руб.

Только месяц! Стоматология со скидкой 75%!

С 10 декабря 2016 до 10 января 2017 года стоматологическая клиника «Ассоль» на ул...

Синоптики озвучили прогноз на осень и зиму

Даже март является, по преимуществу, зимним месяцем

Нижегородцы замерзают в ожидании маршруток

Люди простаивают 30-60 минут в ожидании

Читайте новости Нижнего Новгорода в Telegram

Новости – в удобном формате