ЗУ под забором

cruzer 16.09.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

т.к. место не позволяет думаю одну полосу, соединяющую уголки) в земле (0.5-0.7м) пустить под забором почти перпендикулярно, не соединяя с ним, просто он будет проекционно пересекать его, то есть, одна часть "треугольника" с двумя вершинами будет на одной стороне участка, а другая часть, оставшаяся вершина будет, на другой части участка, разделенного забором из профнастила
Не противоречит ли это ПУЭ или еще каким правилам? Или обязательно делать на неком расстоянии от ВРУ?
cruzer 16.09.2015 «ответить»
Визуально ...
netslove 16.09.2015 «ответить»
не противоречит.
Yuretz 52 16.09.2015 «ответить»
делайте и забором соединяйте еще лучше будет,конечно если столбы из металла )
cruzer 16.09.2015 «ответить»
столбы из металла и соединю наверное, но толку мало будет, сильно сопротивление не уменьшит, особенно зимой, глубина 1м и в бетоне, то есть изоляция практически.
skiv68 17.09.2015 «ответить»
столбы из металла в земле окрашены?
все соединения забора выполнены на сварке?

отвтьте себе на эти вопросы и уже затем принимайте решение.

PS: ссылки на почитать в привате
cruzer 17.09.2015 «ответить»
ну я же говорю что забетонировано, бетон играет роль изоляции, смысла нет
skiv68 17.09.2015 «ответить»
чтобы такое утверждать надо очень хорошо знать конструкцию забора у ТСа.
5peso 23.09.2015 «ответить»
если этот контур предназначен для повторного заземления нулевого проводника (повторного заземления ВРУ установленного на опоре ВЛ) и если у Вас грун не песок (удельное сопротивление грунта не зашкаливает за 100 Омм)- может не стоит такой мощный контур делать? для выше описанного мной случая- сопротивление контура не нормируется (не должно быть в любое время года более 30 Ом), поэтому одного уголка 3метра с отступом от опоры ЛЭП в 1метр и заглублением на 0,7 от верхней части заземлителя будет достаточно...
Если у Вас другой случай- тогда в ход идут другие варианты...
cruzer 23.09.2015 «ответить»
заземление не знаю повторное или нет, для ВРУ и должно быть не менее 10Ом по ТУ
Перегной и чернозем

Перегной – это то же, что и перепревший (зрелый) навоз. Перегной богат питательными веществами, хорошо впитывает и уд...
Цена: 433 руб.

Газосварка радиаторов отопления

газосварка радиаторов отопления. и т.д.

Щит мебельный, бук пропаренный цельноламельный 20мм вс

Щит мебельный, бук пропаренный цельноламельный 20мм вс длина 2400 ширина 600

Доска бук

Бук (северный кавказ) - сухая, обрезная доска для столярного производства. длины 1000 - 4000 толщины 30 - 50мм влажн...
Цена: 27 500 руб.

Немецкое качество на русских дорогах

Автоэксперт NN.RU Сергей Живулин провел тест-драйв Volkswagen Tiguan и поделился впеча...

Городские джунгли

Нижний Новгород скрывается в гуще зелени

У исторического здания исчезли балконы

Нижегородка выразила беспокойство состоянием особняка Каменских