04.07.2017
добрый день! вопрос вот в чем. строим дом из бруса. перекрытия деревянные балки. шаг 640 мм, 100х200 балка. длина пролетов 4 и 4,9 метра. это нормально? проект даже 2 фирмы делали. обе сделали такой расчет. но у нас опасения в прочности пола.
maFka_arx
06.07.2017
Добрый день, на 4 метра норм. утеплитель придется правда резать, нагрузка сосредоточенная проходит, распределенная нагрузка тоже проходит. На 4,9 мало, по нагрузкам не проходит, если только будут не очень тяжелые предметы. Лучше увеличишь в сечение до 150мм - соединить шпильками.
как правило просто дублируют все и ошибки и... Главное вас ценой задержать
большое спасибо за ответ. а для жилой комнаты -спальни длина лаги 3,3, шаг 57-59 мм, размер 50х200. тонковато?
maFka_arx
06.07.2017
Да, прыгать полы будут по факту, по расчетам проходят. обычно от 3м -100х200 делают. На 4 метра рекомендовала бы вам сменить на 150х200 ( скрутить шпильками.) или клееную. (клееная дорого и ждать придется)
согласны уж и на то, что будут прыгать. главное, чтоб не проломились балки. на первом этаже уже чистовой пол положили. второй этаж наверное вашим советом воспользуемся и добавим шпильки. в комнате, где 50х200 кровать вдоль стены с ящиками.они открываются сами иногда. но не знаю из-за чего, толи уже провисли балки, толи все-таки сам пол черновой неровный.
maFka_arx
06.07.2017
Прогиб балок. На втором этаже сечение увеличьте.
Прогиб можно проверить уровнем, берете метровый как минимум уровень и проверяете.. Черновой пол прогнуться? странно
MaxNNovik
06.07.2017
При добавление ширины балки несущая способность не так эффективна, как при увелечение высоты балки- ну а связка с соседнеми конечно важна.
maFka_arx
06.07.2017
думаю лучше сделать 100х200 балку, чем 75х250 клееную.
MaxNNovik
06.07.2017
клеёную не надо - 50х250 х 2 (100х250 получится) два бруса стянутые шпилькой и между ними пенофол на случай рассыхания.
maFka_arx
06.07.2017
Самое эффективное спросить у тех кто проектировал, почему сие балки заложили, и пригласть тех кто строил и узнать, и посмотреть почему образовался прогиб
MaxNNovik
06.07.2017
Вообще смотря какой расчётный прогиб. Данный пролёт не подходит под прогиб 1/250 при нагрузке 300 кг на кв м. Это если всё нагружено. Но данный пролёт проходит под прогиб 1/200.

То есть если нагрузить на каждый кв метр по 300 кг, то прогиб балки будет 21 мм или в пропорции прогиб/длинна - 1/233. Разрушающая нагрузка у этой балки это 2350 кг.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...

штукатурные работы

Выполняю только Штукатурку стен (ручная ) Цена: от 30-80 кв.м750р . от 80 кв.м 550 О себе ,работаю я лично! Занимаюсь профессионально...
Цена: 600 руб.

Купим Кабель С Хранения И Новый. Остатки Кабеля От 100м.

На постоянной основе закупаем провод, провод не изолированный, кабель контрольный, кабель силовой и много другой кабельно-проводниковой...
Цена: 25 000 000 руб.

Куплю кабель/провод различных сечений

На постоянной основе закупаем провод, провод не изолированный, кабель контрольный, кабель силовой и много другой кабельно-проводниковой...
Цена: 25 000 000 руб.

Инженер-проектировщик Энергорегион
45 000 руб.
Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость
Проектировщики всех разделов проектной документации Инжиниринговая компания "СтройПроект"
договорная
Высшее образование, стаж работы 3-5 лет, временная работа / freelance
Проектировщик
договорная
Полная занятость
Сметчик ПИР Сметапрофф
1000 -
10000 руб.
Высшее образование, стаж работы 3-5 лет, частичная занятость