Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

Куда обратится по ремонту газового напольного котла АОГВ?

Кто сделает ремонт ? ( для поиска исполнителей, подрядчиков)
834
38
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Caleen
14.01.2016
Дело в том что держит температуру 62 градуса, прибавляю газ- вскоре отключает подачу газа.
При этом труба обратка чуть теплая.
А морозы повторно не за горами
поменяй котел на хороший! могу помочь в этом. а так то его чистить надо стоит это 10 тыс.руб.
Caleen
14.01.2016
Какой посоветуете, можно в лс.
10т.р. что именно стоит, не понял.
german
27.01.2016
Виктор Анатольевич писал(а)
его чистить надо стоит это 10 тыс.руб.

а что не 100?
а обратка чуть теплая дело не в котле а в системе отопления!
Caleen
14.01.2016
А конкретно?
Промывать?
Два-три года не промывали, это много?
А в самой системе ничего не меняли?
Не много
Олегу звони скорей, самый честный спец
Это верно,тут много причин может быть,только спец может решить задачу с многими неизвестными
serega_90
15.01.2016
обл газ и мастера и цена более менее
в жизнь с ситигазом несвжусь(
Caleen
15.01.2016
А везде реклами ситигаз по НН, горгаз только по области.
А где этот обл газ?
serega_90
15.01.2016
ваше отделение гаспромгазораспределение
OWK
15.01.2016
фильтр сетчатый есть на обратке? Какая система у вас вообще, схемку может, или фотографии выложите?
Caleen
15.01.2016
А откуда мне знать что там есть?
Схема- идет от котла труба вверх и на расширитель в санузел, потом в комнату, в комнате все проходит под подоконниками, под подоконниками же и радиаторы стоят.
Прямо пытать надо -ну идёт труба под подоконниками,а потом как - идёт к котлу или делает петлю и обратно возвращается тем же путём?
Caleen
15.01.2016
В конце системы под подоконником стоит радиатор и от него обратно понизу пошла труба к котлу...
В системе ничего не меняли?Например радиаторов не добавляли или типа того?
Это Гравитационная система. Поможет насос на обратку через байпас. А котел подойдет вам только напольный,а если настенник брать то надо систему переделывать на двухтрубную. С электричеством проблемы бывают? Если да,то лучше поставить напольник и ничего не менять. а так котел чистить надо. он сажей весь забит внутри.разбирать и чистить. и автоматику менять.
Caleen
15.01.2016
Можете схематически изобразить систему под настенный?
запросто!
Aceton
15.01.2016
Caleen писал(а)
е отключает подачу газа.

давно началось? У меня стоит такой котёл (АОГВк 17,4). В принципе его работы и автоматике разобрался, а до этого даже хотел его менять. Никакого полтергейста. Термостат крутили? Если крутили на горячем котле, он (термостат) мог выйти из строя. Придется тогда спустить воду из котла, заменить термостат.
Aceton
15.01.2016
не, нет в инструкции такого утверждения (перечитал), не помню откуда взял. Может не в ту сторону крутили, влево - против часовой нужно.
galkin
19.01.2016
У самого АОГВК-17,4 Ростов
Нормальный, достаточно надежный аппарат, конечно не АОГВ-80, но с 2003 года пашет...
Там есть один ньюанс - у этой зубчатой крутилки - стопорный винт. Пружины ( см. фото) слабеют, надо переставлять (поворачивать против часовой, ослабив стопорный винтик М4 под шлиц) эту зубчатую крутилку, иначе не будет греть до максимума...
Ну и конечно циркуляционный насос - поставил в этом году даже без байпасса самый слабый 25/40, и то пришлось включать только на 1 скорости - прогревает всю систему моментально....
Aceton
20.01.2016
galkin писал(а)
слабив стопорный винтик М4 под шлиц) эту зубчатую крутилку, иначе не будет греть до максимума...

Это винт регулировки самого термостата, отрегулирован на заводе на 60-90 градусов. Установка более высокой температуры не рекомендована. Да и проблему это не решит. Лучше котел от этого работать не станет.
galkin
20.01.2016
Элементарно стопор мог не удержать зубчатую крутилку, раз у топикстартера на максимально вывернутой 60 градусов.
Я делал, мне помогло. Раньше было порядка 90 градусов на выходе, обратка порядка 50.
После установки циркуля 25/40 на 1 скорости на выходе 65, обратка 60.
Измерял пирометром трубы, возможна погрешность, мне не принципиально.

Да, и где это вы нашли, что крутить на горячем термостат нельзя? Всегда крутил....
Из замен с 2003 года:
- менял термоэлемент - обгорел, осыпалась керамика, не давал нормальную термоЭДС
- менял резиновую мембрану на пусковой кнопке, там же поставил двойную пружинку (более жесткую, но чтобы защита срабатывала)
- регулярно чищу электрические контакты или просто чуть подтягиваю резьбу.

Котел ни разу не чистил, не промывал, даже трубу ГВС. Воду в системе доливал, недавно промыл систему (ведер 10) ,сменил на дождевую (ведер 12) + калгона немного по привычке ( в связи с установкой циркуля 25/40).
Купил запасной котел за 12 тыс. новый - кто-то выше советовал промыть за 10 тыс. - безумие...
Caleen
25.01.2016
Боюсь спросить, а какие в нем электрические контакты?
Напишите каким образом реализовали ГВС, электрический бойлер ставили? Частный дом или квартира?Говорят быстро течь дают.
galkin
26.01.2016
Частный дом, вода достаточно жесткая, но не самая - у родителей на Селекции гораздо жестче.
Была недавно тема про промывку газовой колонки....

1. Электрические контакты - от термоэлемента запальника термоЭДС передается на электромагнит аварийного клапана ( у которого кнопка "запуска").
Т.к. напряжение меньше 1 вольта. качество контактов очень критично ( там обычный припой, золота нет).

2. Горячая вода, цепочка:
- холодная вода
- АОГВК -17,4 с краном на входе, поднимает температуру с +10 до + 20....+27 при температуре теплоносителя в системе отопления примерно +70 градусов.
- тройник с краном для отбора воды на уличную мойку машины, люблю тепленькой мыть
- фильтр для горячей воды "черный" гейзер (после тройника, перед бойлером)
- бойлер 100-литровый выставлен на +49 градусов (цифровой Горение) - чтобы маленький ребенок не обжегся, когда открывает кран только горячей.

3. На работе бойлеры Аристон - 50л при условии смены магниевого анода живут до 7 лет СЕРЬЕЗНОЙ эксплуатации, без смены - 3...4 года.

4. На обратке отопления стоит Циркуль 25/40, везде продают по 3 тыщи. Конкретно взял в Мир насосов на Гагарина на Нител. Через дорогу в хозтоварах по старой цене есть дюймовые краны с фильтром, поставил перед насосом. Одна из причин этой марки - в комплекте есть дюймовые американки.

5. Запчасти брал либо на канавинском рынке, либо в Сормово
http://www.ga**zbyt.nn.ru/catalog.php?catid=A00193
Caleen
27.01.2016
galkin писал(а)
ой мыть
- фильтр для горячей воды "черный" гейзер (после тройника, перед бойлером)

С котлом газовым все ясно по расходу газа, выходит примерно столько же за декабрь и январь, пропорционально площади, но утепление дома Вам не помешает:)
А сколько расходует электроэнергии за месяц бойлер на 100л? Ведь электроэнергия один из самых дорогих энергоносителей...
Радиаторы чугун или аллюминий?
galkin
27.01.2016
1. Утепление - дыры в утеплении стен заделал (провалилась засыпка, щели в досках потолка и т.п.), поставил сам пластиковые окна (Rehau D-D профиль 70мм, 42 мм стеклопакет). Дальнейшие вложения не планирую - не окупятся по газу...

2. Специально поставил на бойлер ваттметр, при моем водопотреблении (3 человека, маленький ребенок, душевая кабина без ванны, супруга с длинными волосами) порядка 100 кВт/мес.
Сейчас по акции взял Broadlink Contros SP CC за 1377 руб, попробую получить ТОЧНЫЙ график потребления - возможно уйду с 2-тарифного учета на однотарифный ( в любом случае "сельский" тариф).
Одна из причин, по которой воткнул бойлер - комфорт. Раньше пользовался чисто через АОГВК, приходилось поднимать температуру теплоносителя до 95...98 градусов, чтобы относительно нормально помыться.
Получил ТУ у газовиков на газовую колонку, но там переделок-доделок тысяч на 100...120 по современным нормам....
Решил взять бойлер.

3. Радиаторы и трубы стальные, по рассказам деда были вывезены со сломанных автозаводских бараков в 60-е годы.
Одна из причин, по которой держусь за котлы с электромеханикой, для современного котла надо всю систему переделывать...
galkin
27.01.2016
4. При установке циркуля и бойлера поставил еще и газовый счетчик - до этого платил по тарифу порядка 2900 р/мес ГРУГЛОГОДИЧНО, т.е. примерно 35 тыс. руб. Сейчас планирую экономию порядка 20 тыс. в год, так что хватит на и на электричество бойлера, и на окупаемость вложений ...
не промыть а очистить от сажи с полной разборкой!
galkin
26.01.2016
Может оно конечно и даст какой-то эффект (не уверен), но при такой цене вашей работы проще новый котел купить.
Я вот НИ РАЗУ и НИЧЕГО не промывал - не чистил (сажа, накипь), сужу по качеству работы котла как у автомобиля - по расходу топлива. Если стал жрать больше - надо чистить-ремонтировать.
У меня на 75 квадратов отапливаемой площади по счетчику в декабре 450 кубов, за январь будет примерно 650 кубов. Дома тепло, примерно +23, хотя дом старый кирпичный-засыпной, теплоизоляция далека от идеала (потолок вообще двойные доски+засыпка глина с опилками, и часть газа тратится на горячее водоснабжение.
Смотрел на импортные котлы с якобы лучшим КПД - срок окупаемости будет лет 20, если электроника проживет столько...
покажите мне где такие котлы по 10 тыс продают я куплю десяток их сразу!
galkin
27.01.2016
В розничном магазине взял в 2015 году в запас ростовский АОГВК-17,4 за 12 тыс. руб. с копейками, в опте наверняка 10 штук продадут дешевле....
Лучше купить Мерседес чем ездить всю жизнь на Жигулях и чинить их!
galkin
27.01.2016
Если бы на жигулях за 13 лет эксплуатации нужно было бы поменять 2 копеечные детали ( термопару и резинку), то я был бы фанатом жигулей.
И не прибегал бы как сосед с новым электронным котлом - электричества нет сутки, что мне делать - система вот-вот разморозится... Пришлось купить ему бюджетный он-лайн Ippon Innova + внешние аккумы....
По опыту эксплуатации теплоузлов - самая слабая часть это электроника, ни один счетчик, термопара или насос не живут больше 7 лет. Электролиты сохнут, ПВХ крошится....
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Услуги спецтехники Экскаватор -погрузчик

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 2 500 руб.

Шкаф в прихожую

Cрочно пpодaю шкаф открытый , снизу полкa для обуви, cверху пoлкa и антpеcoль, тpи бoльшиx кpючка для одежды и двa мaленьких + боковая...
Цена: 1 500 руб.

Глина на отсыпку территории

Грунт на отсыпку участка.Глина сухая. -1м3-200 руб В наличии Доставка в день заказа Самовывоз с базы Большой объем Оплата любая
Цена: 200 руб.

Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...