Не получается дозаправить кондиционер на R410a

Нужен совет
2700
36
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
galkin
07.07.2017
Модель Aerotek AR-18C4, в прошлом году пришлось дозаправить - примерно 150 грамм. Работал безукоризненно, круглосуточно - во вложении температурный график.
Одно время вдруг начал давать на выходе вместо обычных +8...+10 аж +2 градуса, потом пошел в норму.
Однако постепенно компрессор начал работать все дольше и дольше, пока совсем не перестал выключаться. (см. вложение).
Сегодня померяли давление - вроде даже чуть выше нормы (по графику для данных температур), порядка 11 бар.
Ничего не обмерзает.
Попробовали добавить из баллона - по весам НИЧЕГО не берет.
Баллон пробовали не переворачивать ( вдруг сифон попался) - не помогло. Взяли новый баллон - не помогло. Весы проверили.
Коллектор также всяко проверили...

Не понимаю, почему не засасывает фреон из баллона? На перезаправку не похоже..

Подскажите, у кого опыта побольше в этой теме... ¶
klim1977
07.07.2017
Сливай и заправляй по норме, как на шильде
galkin
07.07.2017
Спасибо, как вариант оставим напоследок.
Интересна причина - в прошлом году все нормально добавлялось...
конечно надо сливать, как выйдет, дунуть 410м и уже по шильдику залить по весам, учитывая конечно вес фреона в шлангах. А если по науке, то 410 й фреон не однокомпонентный и в случае утечки, выходит его более летучая фракция. Поэтому, в идеале, не нужно дозаправлять хотя б на малых машинах , лучше слить и залить по шильдику.
З.Ы. Если не оставляет жгучее желание "втолкнуть" в контур еще 100 грамм - закройте кран на тонкой трубке и на холоде возьмет ваши сто грамм. Только это из разряда экспериментов. Таким образом можно все до грамма "выцедить" из пустого баллона - хоть до вакуума.
leoviko
07.07.2017
да лана)
всегда до грамма выцеживаем )
только находим старенький блочок на заправку, чтоб не жаль было если что и пустенькие баллоны в него и выцеживаем )
leoviko
08.07.2017
10-й - квазианизотропный, процентов до 20 дозаправляй на здоровье)
может все ж сбросить , продуть и закинуть по весам?
Аэротек . Изначально мертворожденный. Что ж делается, в лучшие годы мы их несли в помойку просто от того , что неохота мыть наружку. Акт на списание и досвидос. На те же трассы мицуху или хитачи и работает. Время дороже. Куда катится мир. Хотя из спортивного интереса надо узнать , что причина. Не, причина понятна - Аэротек. Ну чем закончилось интересно. Может время ему пришло? Новый продать, как в старые добрые времена? Нал, безнал и как всегда неприличная цена от нас?
galkin
09.07.2017
Да, интересна 24-ка, безнал лучше с НДС.
Ну и установка ПОЛНАЯ самая минимально короткая через старую дырку в стене (внутренний блок пряно на этой дыре).
leoviko
09.07.2017
Зря ты на аэротек приличненькая техника была
ну в то время одни мицухи и хитаци продавали. Время то жирное было.
leoviko
10.07.2017
если ты о жаре с пожарами, то продавалось всё в принципе, что может охлаждать)))
.
galkin писал(а)
Спасибо, как вариант оставим напоследок.
Интересна причина - в прошлом году все нормально добавлялось..

с этого начинать нужно)! а не на потом
klim1977
10.07.2017
Главное слово- добавлялось! Зачем все постоянно что то добавляют, это не коньяк, зачем пихают и пихают в систему фреон. Слить и залить по весам и в зад все каппилярки и тд. Если вам в холодильник каждый год что то добавлять компрессор просто не сможет качать такое кол-во фреона.
leoviko
07.07.2017
кстати график странный. Попробуй капиллярку перепаять. Такое подсознательное чуйство, шо не держит кондей P-t характеристику
так у него не мерзнет , а при забитой капиллярке все перед ней во льду. И о какой замене идет речь если нормально слить, промыть контур и заправить полностью по весам оставляется напоследок? Капиллярку найти на него еще надо, подобрать - там ж аэротек , паять под азотом - чтоб не залить просвет трубки...
leoviko
08.07.2017
обмерзает не обязательно. промыть - не факт, что поможет, т.к. уж это-то наверное ТС сделал или сделает(ну это уж совсем первое) не хрен её подбирать - берём любую с аналогичного по мощности и фреону, всё уже подобрано и расчитано узкоформатными товарищами
я в заксобрание, зампредседателя на даксе в кабинете менял - подбирал капиллярку, чуть нашел - в е-холоде сказали не подберут, набегался.
leoviko
10.07.2017
да ну, кетайцев-производителей не так уж много и уж точно они не будут заморачиваться с капилляркой на каждый оэм, берём любой аналогичной мощности с похожим размером конденсора(вот тут надо найти б/у, это да) выпаиваем, продуваем, азотируем - вуаля
отпишись,потом,чем дело-то кончилось!
galkin
09.07.2017
Отпишусь, вызвал на понедельник контору, что ставили данный кондей ( для моей компании понятно устанавливаю не я или другое физлицо, а подрядчик с НДС).

Кондей понятно хорошо вымыт.

Еще момент забыл - стоит зимний комплект с регулятором скорости вращения вентилятора Fasec-33
www.ventech.ru/info/prod/fasec/
Но вроде нормальная скорость вращения, радиатор конденсора теплый градусов +40 примерно

Почему полную перезаправку отложил - выходные впереди, второй кондей Lessar тоже на ладан дышит.
И лучше сразу закажу новый, 24-ку, благо трасса короткая (просто через стенку), да и 4 года непрерывной работы для китайца достаточно пожалуй.
Просто планировал замену на осень, но видимо придется раньше.
Ну и просто приобретение опыта, перед заменой на новый интересно найти причину неисправности.

Да, еще попутная просьба - что сейчас оптимально по цене-качество из сплитов? Меня Lessar-ы вполне устраивали 4 года назад, в последнее время ничего не покупал в Нижнем...
помочь подобрать и с Москвы закажете?)
galkin
09.07.2017
Мне лучше с установкой
Качество не меняется уж лет 10. так что было 4 года на зад то и сейчас всё такое же. Пишите установим, посоветуем.
если на серверную - холодные мицуги две и запитать через блок ротации - дольше проживут. За установщиками конечно проверить чтоб трассы выдрали из стены и заложили новые, не короче 2,5 метров (колечко за наружкой пусть навертят).
leoviko
10.07.2017
если на серверную, то нормальная система с фрикулом, но у нас же смотрят тока на капзатраты
давайте и мы поучаствуем )))
klim1977
10.07.2017
А давайте не будем))) пусть они спалят компрессор и купят новый кондей
в продаже нового и хотим поучаствовать )))
жара приближается по прогнозам,может поработаем ещё,а не поучаствуем!)
уже жарко. Так что удачи с участием! :) Пойдет температура плюс минус, график не тот - придется ездить по рекламациям, а то и поменять на новый. У меня есть яркий пример. На больнице кулибин местный перезаправил от души мицуху холодную с зимником, и гонял круглосуточно. В итоге у компрессора трещина в корпусе, масло в поддоне, а еще - маркер для поиска течи. Искал течь понимаете ли! Нашел, - из под крышки компрессора...
klim1977
11.07.2017
стоит она у меня, прикольная
galkin
12.07.2017
Я ж не возражаю, дайте предложение - недорогая 24-ка класса Lessar с 3 годами гарантии, полный перемонтаж примитивный - просто через дырку в стене, трасса минимальной длины. Кабель электрический остается старый ВВГ-нг 3х2.5
и новый спалят тоже, обязательно :) когда много свободного времени у заказчика - это беда
galkin
12.07.2017
Времени мало к сожалению, да и в гарантийный период самостоятельно только мойка.
Персонал я обучал, моют-дозаправляют примерно 50 кондеев( в основном R22), первая проблема за последние 7 лет, что сами моем

Вызвали подрядчика, что когда-то ставил кондей, парни сервисники те же, но уже ОПЫТНЫЕ.
Причину (одну из) сразу выявили - кто-то из моих бывших коллег заменил обычный синий заправочный шланг на шланг с шариковым клапаном, да и воткнул задом наперед.
Давление показывать хватало, а заправлять понятно никак.
Еще довод - никому не давать инструмент без присмотра.

Ну и поскольку парни ОПЫТНЫЕ, они заявили - какие нафик весы, щаз по давлению ливанем.
Ливанули. Температура на выходе кондеев выросла на 3 градуса.
Ступор.
Предложил стравить - стравливали визуально почти литр, все стены вокруг заморозили
Вывернули на максимум регулятор оборотов зимний.
Стало лучше, но не совсем - компрессор стал ИНОГДА выключаться, да и то по ночам.
Попрощались, обещали выписать счет.

Думаю, что надо купить новый....
А старый ПОЛНОСТЬЮ перезаправить по весу.
Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост

Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост висит на стене, самовывоз в любое время. Можно а пол стелить, можно на стену или в...
Цена: 3 897 руб.

Кухонный стол-тумба и шкаф под мойку МДФ Столплит

Смотрятся гарнитуром состояние отличное. 60*85*60, две двери, внутри по полке. в шкафу сами сделали в глубине ещё узкие полки. На столе...
Цена: 3 270 руб.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка. С рисунком-позолота Привезён из Чехословакии 1987 год. Не пользованный простоял в...
Цена: 10 000 руб.

Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...