Вентиляция в ванной, в чем недостатки?

Нужен совет
325
18
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Anna762
16.09.2017
Ванная комната 3,7х3,0; все стены плитка, тёплый пол,
Вентиляция 2 принудит вытяжки по 120 вт, каждый по 193 кубм в час.
Стоит ванна 1,5 на 1,5 с аэро/гидромассажем, включаем-все стены, пол в конденсате, прямо баня, вентиляция не справляется? Или нужнен приток воздуха? Может какие то недостатки в монтаже?
leoviko
17.09.2017
Вытяжки куда выводятся?
Anna762
17.09.2017
В свою трубу дымохода
ради "экспримента" попробуйте приоткрыть дверь, что бы переток воздуха был..
Anna762
18.09.2017
Дверь не желательно, а вот окно попробую)
leoviko
18.09.2017
Вытяжка из ванной в дымоход? Вы ничего не путаете?
Anna762
18.09.2017
На весь дом один дымоход, из каждой помещения первого этажа туда идёт труба. В ванной в трубу встроены 2 вытяжки. Провела эксперимент, открыла окно, конденсата меньше не стало.
leoviko
18.09.2017
так всё-таки дымоход или общеобменная вытяжка? Поверьте, я не придираюсь, это реальный вопрос
Anna762
18.09.2017
Через весь дом с первого этажа через крышу выложен короб из керамического кирпича, внутри трубы, у каждого помещения своя труба. Как назвать эту конструкцию правильно не знаю, но это строилось по проекту дома.
Вам поможет осушитель . Мы ставили Aerial. Рассчитывается в зависимости от площади зеркала бассейна (джакузи). Реально работает .
Anna762
19.09.2017
Спасибо, посмотрю, что это такое))
leoviko
20.09.2017
Угу, понятно - общеобменка. А Ваши соседи, совершенно случайно, у себя таких же вытяжек не понаставили? И не получили ли Вы опрокинутую тягу? А так всё правильно говорят - принудительный приток нужен, создаёте избыточное давление - воздух уходит
Anna762
20.09.2017
Начала читать в инете про обратную тягу, и вот что вычитала: причиной обратной тяги может быть лестница, которая способна менять направление потоков воздуха даже в вент канале, и кух вытяжка тоже может нарушать. А у нас с одной стороны ванной лестница с другой вытяжка. Может воткнуть в окно приточный клапан?
leoviko
20.09.2017
лестница-фигня, у Вас же вентиляторы, а не естественная, а вот вытяжка может поддавливать. на самом деле оптимальный вариант - сделать отдельную вытяжку напрямую на улицу
Anna762
20.09.2017
Спасибо, вытяжка на кухне ну очень мощная.
sidco
27.09.2017
Наверное уже поздно что то ставить, ремонт уже сделан. А так приточку с перекрёстным рекуператором и эл. подогревом, но это влечёт за собой сами понимаете что)))
приток нужен
ingesys
18.09.2017
Попробуйте теплый пол выключить.
Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...

Противоугон П-43 ГОСТ 32409-2013 из наличия и под заказ

Пружинный противоугон П-43 ТУ 32ЦП 811-95 из наличия предлагаем. Противоугон П-43 – элемент верхнего строения жд пути,...

стекло,зеркала

Оптовая продажа стекла и зеркала в заводской упаковке от 2мм до 12мм, собственный автотранспорт(манипуляторы)

Плафоны из лозы на одну лампочку 2 шт

Два плафона из лозы.
Цена: 270 руб.