Греется газовый шланг при подключенном заземлении.

Советы профессионалов
3612
37
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
smartdimon77
08.12.2010
В прошедшую пятницу ездил подключать к клиенту газовую варочную панель с электроподжигом, и електрическую духовку.
В понедельник звонит хозяйка этого добра и говорит, что у нее газовый шланг горячий. Вчера съездил к ним. Действительно горячий, градусов 50. Откинул землю с духовки и варочной панели, шланг быстро остыл. Померил мультиметром, между землей (в проводке) и газовой трубой потенциал 30V. Узо при этом не отрабатывает. В чем может быть причина и как поступить?
newcom-nn
08.12.2010
дык и не подключай "землю" к варочной
Ну дык как бэ не положено! Родилась идея заменить шланг на сертефицированный резиновый, чтоб гальванически развязать газовую трубу и контур квартиры.
newcom-nn
08.12.2010
эт кстати вариант.
так узо и не будет срабатывать...
ток то идет из "земли" сети в трубу... или наоборот...
Земля в квартире не земля а ноль.Ставь резиновый шланг.В принципе,зануление земли не фонтан.

Земля в квартире не земля а ноль.

+1000000
Это частный дом со своим заземлением или квартира?
Лет 15 назад "прошел по этому пути" при замене и перемещении плиты.
Ранее плита была подключена стальной 1/2" трубой, переместил и подключил гибким сильфонным шлангом.
Шланг стал грется.
Напруга между трубой и "как бы землей" была 25В
Сильфонный шланг по сравнению с полдюймовой трубой сопротивление имеет в несколько десятков раз больше
Вот и грелся.
ЗЫ: "Землю" в розетке отбросил
ЗЫ ЗЫ: При подключении плиты резиновым шлангом , даже если в оплетке могут быть проблемы со стороны Облгаза. Сильфонный разрешено.
ЗЫЗЫЗЫ Вспоминается.... оплетка резинового шланга тоже будет заземлителем.
AlexKB
14.12.2010
Одно время наоборот, не разрешали сильфонной, а требовали только чисто резиновый. Именно по этой причине, что в случае протекания тока он мог разогреться до опасной температуры. Сейчас вроде есть сильфоны с изолирующей вставкой, лучше поставить такой.
Вот буквально на неделе приходил газовщик из ГОРГАЗА в квартиру ставить счетчик на газ и запорную арматуру поменять.Хозяин квартиры дал ему специальнуя диалектрическую втулку что-бы электрически отделить газовый стояк от плиты с розжигом.(Я посоветовал)Представитель ГОРГАЗА отказался ее установить.Сослался на то что в его инструкции такой втулки нет.Данные втулки продаються в спецмагазинах по газу.
P/S Вы повторно заземлили рабочий ноль на газовый стояк.
Nik07
13.12.2010
Это странно, я когда плиту ставил у себя, наладчик с горгаза (Балахнинский р-н) сказал - если нет этой диэлектрической проставки, то подключать не буду. Газовые плиты с электророзжигом без этих проставок подключать нельзя. Так и пришлось ехать в город и покупать.
Вобщем в стране нашей для каждого региона своя инструкция,свои законы,своя правда.Куда катимся?
rubi
08.12.2010
Подключить через специальный резиновый шланг и не париться.В двух квартирах так сделано.
... через специальный резиновый шланг ...

Сертифицирован шланг-то???
или это тот резиновый в оплетке с желтыми полосками???
rubi
09.12.2010
Шланг черный без оплетки и без полосок,подключали сами газовики,официально,в первом случае при замене плиты,во-втором при замене счетчика.
Ваши газовики правил нечитали...
ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
...во всех ...точках подводящего трубопровода рекомендуется применять сварные соединения или, в крайнем случае, металлической сильфонной подводкой (она допускается только для подсоединения плиты к газовой трубе)...
...и не надо говорить, что им виднее. Мы же здесь все специалисты по электрике и всегда за правильность выполнения электромонтажных работ...
rubi
09.12.2010
"Рекомендуется" не есть "запрещается",если бы что-то было не так газовики не упустили бы случай содрать денежку за сильфон,да?А вот отключать заземление у плиты с электрической начинкой наверное тоже не совсем по правилам)))
У той квартиры нет заземления.А зануление не самое безопасное занятие в этой жизни.
rubi
09.12.2010
Это само собой.
Резиновый шланг для подключения газ плит действительно разрешён и сертифицирован ( это шланг для газовой сварки)
"Рукава для газовой сварки и резки металлов Гост 9356-75" , А тот который в оплётке похож на сантехнический - запрещён.
Ну а на деле, если глубже разбираться. Ноль заземлён на подстанции и в ВРУ дома (должен быть), газопровод тоже должен быть заземлён. Откуда такая разность потенциалов и как с ней бороться кроме отказа от зануления (тоже скользская тема)?
Значит все сгнило и ни кто этим не занимаеться.Уравнивания потенциалов на вводе в здание отсутствует. Перекос фаз тоже имеется.(По этой же причине и боюсь расщеплять PEN на ноль и землю в этажном щите) Разруха в ЖКХ.
Значит ещё одним советом ТС будет: "Собирайте волю в кулак и разбираться с ДУКами и газовиками, с письмами в администрацию и экспертизой в надзорах."
SERG-R
11.12.2010
www.energomera.ru/products/ehz/v-ope-m2
А из-за этого быть не может?
Продолжаем обсуждение. Деревня, частный дом. Заземление есть. Между газом и землёй сопротивление, точно не помню скока. Между нолём и газом - 14,5В. Как уходить будем от такой напасти?
SERG-R
13.12.2010
www.6pch.ru/uploads/posts/20...-potencialov.jp
Вот так, только надо быть уверенным, что контур Rзу<4Om
Шунтировать шланг? Надо ещё быть уверенным в исправности (наличии) СУП.
Саш ,там(в деревне) надо детально главную заземляющую шину расмотреть.Если уравнивание грамотно выполнено то сопротивления большого быть не может между PE и трубами всякими в том числе и газа с внутренней стороны дома.
Вот именно, если... Там работа не совсем моя, а заземление вообще строителей. Когда-нибудь разорюсь и измеритель куплю.
здравствуйте)
говорю сразу, я не электрик, я - газовик.
видимо ИС (изолирующее соединение) не выполняет свою функцию.
возможно где-то пропускает ток все же (брак бывает как от производителя, так и при монтаже, монтажником поврежденная)
возможно стоит ИС заменить попробовать, но для пущей верности можно и шланг до кучи поменять на резиновый (ГОСТированный)
есть два вида: 1 резина (черный) различной длинны до 2,5м по-моему... 2 полиуретан (желтый) длинной то же различной.
мой любимый - полиуретан, не такой страшный как черный, и не такой проблемный , как выяснилось, в плане диэлектрики.
P.S. совсем забыл сказать, резиновые - кислородные! не в оплетке никакой!!!
оплетка - отстой однозначно.
Спасибо за ответ.
ИС-изолирующее соединение это то которое на вводе в здание ?
ИС устанавливается на выходе из земли перед домом (при подземном способе прокладки газопровода), дабы отсечь подземные блуждающие токи от внутрянки,
и перед каждым прибором, снабженным электрикой (котел, плита, колонка)
перед приборами ИС устанавливается в кран на прибор, и уже на него наворачивается шланг.
при монтаже внутреннего газопровода, бывает крепеж попадает на проводку (под штукатуркой например), и вот в этом случае сильфонный шланг (металлизированный, гофрированный), как проводник, более тонкий чем сама труба, будет греться как сумасшедший))
выглядят ИС по разному:
например перед домом ИС - скорее всего два фланца с изолирующими фтулками на болтах, и козырьком над ними (от осадков)
перед приборами же, ИС напоминает обычную муфту из двух частей, с изолирующей прослойкой.
Изолирующим соединением бывает и сгон, у которого короткая резьба обмотана диэлектрической лентой на клеевой основе.
Самые надежные ИСы - это конечно же фланцы.
ИСы на внутрянках частенько не выполняют свою функцию, поврежденные при монтаже (качество - гавно! явно не для газовых ключей деталюшка))))
и вот тут как раз стоит замерить сопротивление ИСа, до и после него, но это уже по Вашей части)
Спасибо за полный ответ.Порой наши требования с вашими пересекаються вот и будем искать компромисы).
RadistNN
14.12.2010
Прямо знаете, очень полезная статья получилась, всегда бы такие хорошие взаимодействия со всеми специалистами работающими рядом.
я рад, что мои знания кому-то пригодились!
если что, обращайтесь, всегда рад помочь)
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Мебель Мебельный шпон   -  xj 25.04.2024 в 16:42:30 1
Бой кирпича для засыпки

В наличии бой кирпича для засыпки.Большие объемы. Отгружаем от 1м3. 1м3-500 руб Самовывоз/Доставка
Цена: 500 руб.

ООО Ремонт гидравлики.

В процессе ремонта гидронасосов, гидромоторов для спецтехники мировых брендов, таких как Hyundai, Hitachi, Komatsu, Caterpillar,...

Аренда Самосвала 19куб. С экипажем

Самосвал китаец 19куб. Оплата по часовой вывозу тоннажа и с рейсов цена за услугу договорная.
Цена: 2 300 руб.

Бой кирпича с доставкой

Бой кирпича-500 р/м3
Цена: 500 руб.