06.02.2015
Я так понимаю взрывозащищённые двигатели насосов и светильники,прокладка в трубах,выключатели на улице,что ещё?
Аппаратура управления моторами должна размещаться тоже в улчином шкафу? Те же пускатели например
Обычные требования,определяется типом взрывоопасности.Котельные к ним не относятся.
BASF
06.02.2015
Котельные куда не относятся? К взрывоопасным помещениям?
Ни в одной котельной не видел взрывозащищённого оборудования - что на солярке,что на газе.Всё делается в гофре,металлорукаве и пластмассовых трубах (электротехнических).Пусковая аппаратура тоже обычная.В газовых котельных обязательная установка детекторов газов - два-три вида.АЗС и типа этого - там взрывозащищённое исполнение.
BASF
06.02.2015
Не видел-это одно,а как положено сделать-совсем другое,не надо путать это
BombaRDS
06.02.2015
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м
по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или
могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс
ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо
технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры
самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или
волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за
пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости
от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые,
жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива
или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их
электрооборудования к взрывоопасным.
А так тоже не видел чтоб в газовых котельных (блочные финские) были взрывозащищенные светильники или двигатели. И уж естественно вся аппаратура внутри
ложить можно на все

Если хотите как надо,сперва определить

Классификацию зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Исходя из выбранных категорий и выбирается оборудование, а не наоборот - захотелось взрывозащищенные и прочее по списку...Как это выглядит? в любом комм,офисном или на предприятии возможно увидеть на входе в помещение значок в виде ромба с 2-мя буквами, которые определяют пожаро- и взрывозащиту.

Если говорим об оборудовании для установки в Ex зоне, то

светильники,прокладка в трубах,выключатели на улице,что ещё

такое вообще не прокатит. (по ссылке пройдите почитайте)
www.polyset.ru/glossary/%D0%...%D1%82%D0%B0.php

Определитесь сперва с классом помещения по пожаро и взрывозащите или обратитесь к проектировщику.
Таки да.
Собираетесь делать или праздный интерес?
BASF
06.02.2015
проект есть,да.Надо будет изучить досконально,спасибо
продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Ваза - Bohemia - очаровашка

Ваза - Bohemia - очаровашка Бестолкового торга НЕЕЕЕТТТТ. Отправлю в регионы после оплаты. С рисунком-позолота Применение -...
Цена: 12 000 руб.

Epiroc ремонт гидравлики.

Основной профиль нашей компании — ремонт и обслуживание гидравлического оборудования российской и импортной спецтехники. ООО...

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...