Нужен совет по организации ввода

Советы профессионалов
237
15
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Банзай
24.09.2018
Посоветуйте, как грамотно сделать воздушный ввод в дачный домик? Из расчета 3-5 Квт в пике однофазный. Каким кабелем сделать ввод с улицы до щитка (ВВГнг или NYM)? Как правильно соединить с СИП16?
HardRock
24.09.2018
Ну так то СИПом надо ввод делать. Соединять, например, на "орехи". Ни ВВГ ни NYM не предназначены для прокладки на открытом воздухе и боятся ультрафиолета.
СИП нелзя внутрь конструкций вводить. Со столба на фасад приходит СИП-16 к нему нужно присоединить кусок кабеля что бы довести до щитка. Дальше с разводкой все понятно. Нет понимания как по уму соединить, понятно что орехами, а какими орехами? Для СИПА они не симметричные. Одна сторона для магистрали, другая для отвода, ножи в них отличаются. Внутри конструкций (каркасник) нужен негорючий кабель ВВГнг или NYM, а какой и какого сечения обычно берут для организации ввода? Ну соответственно кабелю какиие орехи применить?
HardRock
24.09.2018
Я бы выбрал ВВГ 6кв.мм. орехи соответствующего размера. В реальной жизни СИП обычно доходит до щитка, до вводного автомата.
Worker73
24.09.2018
Если чел боится нарушать, то классика - отпайка сипом, ввод с ореха ВВГ в металлорукаве, выход ВВГ защитить хотя бы изолентой. Сечение от мощности конечно, но не менее 6 квадрат по условиям механической прочности
Именно такую схему и предполагаю. Вопрос в деталях, какими орехами нормально будет обжать, чтоб СИП а главное ВВГ проколоть нормально, чтоб контакт путный был. Изучая конструкции этих орехов, заметил нюансы. В основном конструкция такая, что прокалывающие зубья только с магистральной стороны, Со стороны потребителя просто обхватывающие контакты. ВВГ при этом зачищать что-ли нужно? Смысл от ореха тогда, если все закснет. Так то ввод закрыт свесом крыши, напрямую на него не льет, рукав выведу из стены и загну книзу, вода в рукав не попадет.
skiv68
24.09.2018
а в вашем домике не требуют наружный узел учета ?
про гильзовку забывать нельзя
В принципе, нынешний председатель не настаивает, что-бы счетчик был снаружи. Но завтра власть может поменяться, по этому счетчик будет на столбе. СИП16 спустится от уличной магистрали к счетчику, затем снова поднимется наверх, на анкерный зажим, линия к дому, анкерный зажим, и вот тут нужен переход на кабель до щитка, об этом и думка.
Гильзовка это что за зверь?
skiv68
25.09.2018
Банзай писал(а)
и вот тут нужен переход на кабель до щитка, об этом и думка. ...
Зажим ответвительный, и никаких думок. он для этого и предназначен.
дм19
25.09.2018
Прямого запрета вводить СИП внутрь помещения со сгораемыми основаниями нет. Нужно только сделать это применив некоторые меры безопасности, касаемые впрочем и ВВГ. :)
Если уж хочется получить еще одно соединение, то существуют прокалывающие зажимы Р4, Р616, Р645 по каталогу Нилед и их китайские клоны. Если хочется дешевле, то отечественные зажимы У-731-734 довольно надежны и так-же в процессе эксплуатации не требуют обслуживания. Одно но, у проколов проще контролировать момент затяжки.
garik8011
25.09.2018
СИП распространяет горение, вот и запрет. А так да, почти все правила носят рекомендательный характер .
дм19
25.09.2018
по сгораемым основаниям в стальной трубе, по несгораемым ограничений нет. О каких рекомендациях идет речь? Да и какие должны быть условия, чтоб у шестнадцатого СИПа потекла изоляция при планируемой нагрузке 5 кВт? Судя по всему там ток ожидаемого кз ампер 100, не больше. Скорее вся лапша в доме расплавится. )
garik8011
25.09.2018
В жилых только ls, года так с 2012
дм19 писал(а)
прокалывающие зажимы Р4, Р616, Р645

ВВГнг 6 кв.мм в металлорукаве, прокалывающий зажим Р616, СИП16 - такая схема будет норм?
дм19
25.09.2018
Если уж идти до конца, следуя ПУЭ, то 6 для перехода с TN-C на TN-C-S мало, надо 10. Металлорукав вообще для другого предназачен. А в остальном всё нормально. :)
Плафоны из лозы на одну лампочку 2 шт

Два плафона из лозы.
Цена: 270 руб.

Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост

Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост висит на стене, самовывоз в любое время. Можно а пол стелить, можно на стену или в...
Цена: 3 897 руб.

продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Ковёр или палас безворсовый коричнево-песочный 2.75 на 4м

Продаю ковёр-палас безворсовый (висел на стене, состояние отличное)
Цена: 2 289 руб.