Подскажите по ВРУ 380В

Есть вопрос
593
15
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Здравствуйте! Подключаю гараж к эл-ву. Получил ТУ на подключение 380В до 15 кВт в которых написано : Выполнить монтаж ВРУ-0,4Кв на вводе объекта с защитой от перенапряжения, устройством защитного отключения (УЗО), устройством контура заземления, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, установку аппарата, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности энергопринимающего устройства.
Расчетный учет электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности, определенной в соответствии с законодательством, с применением прибора учета (380В) классом не ниже 0,2.
Помогите разобраться что нужно купить. Я так понимаю что нужно естественно шкаф, где все это будет располагаться, УЗО, сделать заземление. Вводной коммутационный аппарат это вводные автоматы? Что такое аппарат, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности энергопринимающего устройства? Гугл пишет что это ограничитель мощности и требование его установки неправомерно. Нужно ли это устройство? Ну и конечно трехфазный счетчик. Самые большие сомнения вызывает ограничитель мощности... Нужен ли? Хотя если в ТУ прописано...
garik8011
23.11.2017
Обычно все у соседей подглядывают,главное,чтобы приняли.
skiv68
23.11.2017
Евгений Тончаев писал(а)
Я так понимаю что нужно естественно шкаф ... Вводной коммутационный аппарат это вводные автоматы? Что такое аппарат, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности энергопринимающего устройства? Гугл пишет что это ограничитель мощности и требование его установки неправомерно. Нужно ли это устройство? Ну и конечно трехфазный счетчик. Самые большие сомнения вызывает ограничитель мощности... Нужен ли? Хотя если в ТУ прописано...

чтобы не получать ответы на непонятные для вас вещи, поручите это дело тем, кто этим занимается плотно - например "tukman".
вот я и обратился на форум затем, чтобы те кто этим занимается плотно подсказали что необходимо купить согласно этих ТУ
skiv68
23.11.2017
так собирать сами будете или как?
собирать нет, просто нужно комплектующие
skiv68
23.11.2017
тогда тот, кто будет собирать их и купит
tukman
23.11.2017
Благодарю Коллега за рекомендации!!!)
ТС обращайтесь, окажу всяческое содействие!
kash34
23.11.2017
Аппараом, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности так же является правильно подобранный вводной автомат.
Worker73
23.11.2017
Хорошего качества, прогруженный...
Автомат обеспечивает ограничение. Контроль максимальной величины, любой электронный счётчик с регистрацией минимумов и максимумов.
Автомат не является устройством, обеспечивающим контроль мощности, так как из-за своих особенностей он не может точно или приблизительно точно произвести выбор контроля мощности.
Автомат-это аппарат защиты цепей, а не контроля. Его работоспособность может зависит от многих факторов, которые влияют на выбор мощности срабатывания, но не принимаются в расчет обычным потребителем.

Обычный потребитель в большинстве случаев 98% вообще не понимает каким образом происходит срабатывания автоматический выключателей и принцип его работы.
netslove
07.12.2017
спасибо Профессор )) без обид, хороший ответ
kash34
07.12.2017
Есть вариант поставить ОМ-630 или подробное устройство. Спорить лишний раз не стану, ни к чему, но для рядового потребителя стоимость комплектующих как минимум имеет значение. Хорошо подобранный вводной автомат, указанный в проекте и согласованный уполномоченным представителем сетевой организации вполне себе ограничивает потребляемую мощность (S=U*I*cos ?, исходя из этого I=U*cos ?/S, где S, U и cos ? - заведомо известные величины). Учитывая разницу в цене выбор потребителя в ..."98% случаев"... становится совсем очевиден.
. По пунктам добавлю
1.стоимость комплектующих - это как купить относительно дорогую машину, и заливать относительно дешёвой хренью. Накупить дорогой техники типа холодильников, телевизоров, компов, приставок и зашить неправильно подобранной дешёвой автоматикой, мотивирую за что переплачивать или меня хотят обмануть.

2.все проекты клепаются по типовому.зачем тратить время, когда за проект или платят копейки или просят даром сделать.

3.многие,да что уж там не учитывают характеристики ав при работе на минусах, установленные на столбах/на стенах зданий. в зимнее время.поэтому важно дублировать щиты эс в теплых помещениях.охлождение хорошое.но и кривая теплового расцепителя тоже смещается.
Противоугон П-43 ГОСТ 32409-2013 из наличия и под заказ

Пружинный противоугон П-43 ТУ 32ЦП 811-95 из наличия предлагаем. Противоугон П-43 – элемент верхнего строения жд пути,...

Вывоз старой мебели

Здравствуйте!! Вывозим любую старую мебель из квартир, дач, частных домов, гаражей. Сами спускаем с любого этажа, если надо то и...

Ваза - Bohemia - очаровашка

Ваза - Bohemia - очаровашка Бестолкового торга НЕЕЕЕТТТТ. Отправлю в регионы после оплаты. С рисунком-позолота Применение -...
Цена: 12 000 руб.

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...