Про электрощиток вопрос....

Есть вопрос
829
96
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
wowka175
27.08.2017
Пожалуйста не баньте((
Наконец закончилась эпопея проводки.
Электрик из местной Рэс приехал и установил электрощиток,
Где автоматы как я и говорил.
Делал это хозяйство без меня,а обговаривали что
Перемычки между автоматами и счётчиком будут из меди 2*6
Приехал я потом,в там сюрприз....
Перемычки стоят из провода ПВ3
Спрашиваю почему, а им говорит работать удобнее, типа не парься,все нормаль и поставил пломбы.
На вводный автомат заведен Сип 2*16
Таким кабелем делают перемычки? Между автоматами стоит гребенка.
Расстолкуйте пожалуйста,а то опять мне не спать
Pasha Eff
27.08.2017
делают, им реально удобнее и комфортнее.
главное что бы сечение у этого пв3 было подходящее, а то есть пв3-0,75, а есть пв3-95 ))
wowka175
27.08.2017
Сечение 6квадрат.
А ещё забыл,провода в щитке не каждый отдельно идут,а местами друг с другом соприкасаются,так можно?
seryiy
27.08.2017
фото в студию!
alex22_73
27.08.2017
Володь, я так понимаю они сверху соеденины ( соприкасаются), это ровно. Или я не понял о чём ты? А вообще Серый правильно говорит, с фото тебе практически каждый подскажет.
wowka175
28.08.2017
Да блин,забыл сфоткать.
В следующие выходные сфоткаю.
От вводного автомата идёт Пв3 на автомат 16С,который на линию розеток стоит, а со следующими автоматами соединения гребенкой.
От счётчика идут тоже Пв3 ,фазы снизу автоматов ,нули на шину. И те фазы которые на автоматы снизу и нули на шину,вот они и местами соприкасаются местами
skiv68
27.08.2017
электрик при установке ПВ3 оконцевал или как ?
wowka175
28.08.2017
Никаких оконцевал. Прям так соединил
Romshtex
28.08.2017
Без оппрессовки наконечников? Это плохо. Не по правилам.
skiv68
28.08.2017
дальше слов нет
cruzer
27.08.2017
главное чтобы ПВ3 по госту был, а вообще лучше было гребенкой тогда, что мешает заменить самому на гребенку? отключите вводной автомат и меняйте
wowka175
28.08.2017
Пломбы уже поставил((
wowka175
28.08.2017
Сдернуть пломбы и поставить перемычки одножмльным медным кабелем пв1 6квадрат или 10 квадрат?
Как лучше?
Pasha Eff
28.08.2017
лучше фотку прислать и не играть в угадайку
Romshtex
28.08.2017
Зачем тебе 10 кв, если у тебя автомат там на 16А?
wowka175
28.08.2017
Вводный автомат 25а, на розетки 16, на свет 10а.
Пв1 6кв сделать перемычки нормально будет?
Romshtex
28.08.2017
Насчёт ПВ1 не уверен - он недостаточно гибкий, а так, 6 кв. должно хватать, вроде.
Romshtex
28.08.2017
Хотя, я сам как раз ПВ1х6 использовал во вводном щите.
wowka175
28.08.2017
Чем два метра разного цвета пв1 брать,может метр Ввг 2*6кв?. Там как раз два цвета
Romshtex
28.08.2017
Я ввг и брал, только 5х6 - три фазы вводил.
Ну да, в полне
Гребенки на автоматы идут на 10/16 квадрат.

Если использовать провод для перемычек пв3, то рекомендуем использовать наконечники под двойной размер сечения для внутренних соединей, на конце использовать одинарный наконечник под сечение. Важно для обжатия наконечников требуется использовать спец инструмент- обжимка( обжимка пассатижами, узлом зажима самого автомата и прочими мерами неприемлемо).

При использовании пв1 наконечники не применяются. Для зажима в автоматах должны быть одного сечения.

Так же следует использовать правильную маркировку и цвет проводов ( а не руководствоваться принципом, запиздячил все желтлзеленым, потому что в магазине не было/ или осталась..если хотите использовать, то удобно грядки подвязывать.)
wowka175
28.08.2017
Вот и х...,что жёлтого зелёным пв3 зделали.
В субботу,выкину этот Пв3 без наконечников и сделаю пв1 6кв все перемычки. Так нормально будет?
Romshtex
28.08.2017
Что, прям все перемычки жёлто-зелёным?! И линию и нейтраль тоже?
wowka175
28.08.2017
Чисто жёлтые и желто зелёные((
skiv68
28.08.2017
Str-andrey писал(а)
... запиздячил все желтлзеленым ...
вот прямо в точку :))) перебирал такой щит, правда уже давно. напомнили :)))
Andrei25
28.08.2017
вы очень сильно заморачиваетесь
wowka175
28.08.2017
Почему? Ну разве можно пв3 перемычки делать? Расплющило этот пв3 в контактах и всё ((
Им то конечно так проще и быстрее,а мне надо чтоб как положено и не думать мысли разные((
Pasha Eff
28.08.2017
можно и нужно, но с концевиками
wowka175
28.08.2017
Вот именно,если.
Pasha Eff
28.08.2017
вызвонить электрика под видом нового объема работ и на месте ткнуть мордой в косяки, пусть переделает.
делов то
wowka175
29.08.2017
Тыкал,говорит не паникуй. Всё хорошо и ничего не будет.
Вобщем выкинуть этот пв3 без наконечников и сделать Ввг 2*6, нормально будет?
Pasha Eff
29.08.2017
дык аналогично его тыканиям можно и не согласиться и заставить переделывать.

Ничего не надо выкидывать, просто поставить наконечники и всё
skiv68
29.08.2017
Pasha Eff писал(а)
... просто поставить наконечники и всё ...
это будет совсем другая тема - покупка нужного инструмента для электромонтажа
Pasha Eff
29.08.2017
инструмент в хозяйстве, а тем более на бесконечной стройке не лишний )
опять же можно одолжить на полдня
Ну или купить самый дешевый - в любом случае это будет лучше многожилки зажатой в автомат
skiv68
29.08.2017
Pasha Eff писал(а)
инструмент в хозяйстве, а тем более на бесконечной стройке не лишний ) ...
не все, и не всегда это понимают
Andrei25
28.08.2017
чего все?вы думаете в советское время кто то делал концевики на 25А??и тем не менее работало десятилетиями а у вас паника сразу.сколько квартир не делал не в одной советской проводке не увидел ни одного обжатого провода
garik8011
29.08.2017
Именно так и положено,так или Гребёнками и совместно,только надо обжимать с наконечниками ншви.а мне вот интересно,а если бы вы сами газ проводили,на сколько постов были бы темы?
тут форум электрический.. может где то на газовом такие же ветки есть)))
skiv68
14.09.2017
ох и не завидная тогда у них доля ... :)))
:-)
Romshtex
28.08.2017
Вот так вот заплатишь электрику, а получается, что сам бы лучше сделал. И почти везде так, чего ни коснись.
wowka175
28.08.2017
Да блин отговаривал с ним детали.
А пришлось уехать, делал без меня. Приехал, а там сюрприз,типа в магазе не было, ну а потом говорит что пв3 работать быстрей и чтоб я не переживал))
BombaRDS
28.08.2017
Ну и правильно говорит. Вот только наконечники тут обязательны это уже косяк.
wowka175
29.08.2017
Бегать искать инструмент, в колхозе точно ни у кого его нет.
Купил метр. Ввг 2*6, в выходные поменяю
wowka175
03.09.2017
Вот как было
wowka175
03.09.2017
Вот как было
wowka175
03.09.2017
Вот как стало
skiv68
03.09.2017
ну что сказать ... стало просто офигительно !!!
соединительные провода со временем укладывать научитесь правильно, также как и кабели в щит заводить, но цвет-то соединительных проводов на одной шине соблюдать уже давно пора.
PS: модель щита так и не узнал. похож на TDM, но где место для крепежа лицевой крышки - остается загадкой ...
wowka175
03.09.2017
Так на шину и приходят нулевые провода.
Чисто синие это от кабеля найм и ноль от счётчика,а с полосой,это от сварки и света на кухню
wowka175
03.09.2017
Так получилось хорошо или нет?
seryiy
03.09.2017
для *колхоза* сойдет,но лучше бы было лучше.
wowka175
04.09.2017
Что опять не так?((
seryiy
06.09.2017
качество исполнения.
Pasha Eff
04.09.2017
работать нормально будет, но профессионалам отсутствие перфекционизма глаз режет )
wowka175
04.09.2017
Спасибо вам,люди добрые!
Вроде сделал как советовали,но...
Линия в баню и гараж включается кабелем 2*2,5 кв,а в бане и гараже в распкоробки кабель 2*2,5 на розетки соединяется с кабелем 2*1,5 на освещение. Так можно?
Pasha Eff
05.09.2017
если автомат подобран под 1,5мм то можно
wowka175
05.09.2017
Линии розеток стоит автомат 16а
skiv68
05.09.2017
значит, создав кучу тем, получив на все свои вопросы ответы - вы сделали, хоть и не своими руками, так как посчитали нужным, а не так как надо.
wowka175
06.09.2017
Так и сделал так как говорили.
На линию розеток автомат 16а,на линию освещения автомат 10а.
В коридоре в розетку включается кабель 2*2,5кв длиной 50 метров в баню,там в распкоробке он соединяется с кабелем на розетку 2*2,5 и с кабелем на свет 2*1,5. Ещё тянуть кабель 50метров 2*1,5 на свет?((
skiv68
06.09.2017
перечитывайте ваши темы с ручкой в руке и листом бумаги (на котором план вашей электрики) и делайте пометки, где что и как вам объясняли/советовали.
Romshtex
06.09.2017
Да, отдельной линией с отдельным автоматом. Либо, если автомат 16А, то провод надо толще. Иначе, автомат не защитит такую линию.
wowka175
06.09.2017
А если в бане и гараже заместо распкоробок подключение сделать через автоматы,то как. ?
Pasha Eff
06.09.2017
вы либо очень жирный троль. либо принципиально никого не слушаете.

автомат 10а защитит кабель 1,5мм
автомат 16а защитит кабель 2,5мм

Если у вас после автомата на 16а, есть хоть 5 см кабеля 1,5мм - то нужно на этой линии менять автомат на 10а.
Либо поставить в щиток 10а и протащить отдельной линией 1,5мм кабелем
Либо провод 1,5мм заменить на 2,5мм на этой ветке

Вангую, что и провода далеко не гост и по факту ТУшные 1,5мм окажутся 1,15-1,2мм
wowka175
06.09.2017
Никакой я не Троль((
Провода ГОСТ.
Это тащить ещё 50 метров кабеля 2*1,5 на свет?(((
А вместо распкоробки два автомата поставить на 16 и10 а,так нельзя?
Pasha Eff
06.09.2017
выше написал три варианта, выбирайте какой душе угодно.
Мне было бы проще просто в щитке заменить автомат на 10а или заменить ответвление от коробки на 2,5мм
wowka175
06.09.2017
Ну в коробке кабель 2*1,5 заменить на свет на кабель 2*2,5, это проще.
Например, в розетку которая в бане включается сварка, и как это повлияет на кабель который идёт из этой распкоробки на свет 2*1,5?
Если в щитке менять автомат на линию розеток на 10а,то он будет отключается
При включение болгарки или наждака?((
Pasha Eff
06.09.2017
если в кабеле 1,5мм по какой-то любой из возможно-невозможных причин получится замыкание, то автомат 16а не отключит эту линию и ваши 1,5мм будут упорно греться до тех пор, пока не подожгут все вокруг себя

болгарка 800ваттная никак не нагрузит 10а автомат так, что бы он отключился. если она конечно исправная
wowka175
06.09.2017
Значит надо менять ответвление на свет из коробки на кабель 2*3,5, да?
Pasha Eff
06.09.2017
нет, еще раз внимательно выше прочитайте. только внимательно
wowka175
06.09.2017
Три варианта написали,один из них это менять кабель на этой ветке 2*1,5 на кабель 2*2,5. Не?(
В розетке кабель 2*2,5 в неё включается линия на баню кабелем 2*2,5. В бане в распкоробке к кабелю 2*2,5 соединен кабель на розетку 2*2,5 и на свет и выключатель кабель 2*1,5.
Значит кабель который на свет и выключатель заменить на кабель 2*2,5. Да?
Pasha Eff
06.09.2017
да
wowka175
06.09.2017
Понятно. Спасибо
skiv68
06.09.2017
Pasha Eff принципиально никого не слушаете...
слушать - это одно, услышать уже другое, а понять и сделать уже третье и тд и тп.
если вам очень интересно, то перечитайте предыдущие темы от ТС - все станет ясно...
Romshtex
06.09.2017
Нормально будет, только это не то чтобы вместо распред коробок, а свой входной щиток будет в бане и также в гараже. На один автомат можно маленький пластиковый какой-нибудь. Там толстую линию вводишь в него и в нём через автомат 10А выводишь на тонкие провода для освещения.
SteeLLord
07.09.2017
так не режет?
режет чорный и коринчевый))
190volt
06.09.2017
Совершенно неправильно подключены шина обвязки автоматов и провод на нее.)
wowka175
07.09.2017
Это как?
Выше писали,что нормально сделано((
190volt
07.09.2017
Очевидно не заостряли внимание.)
wowka175
07.09.2017
Как надо правильно?
шина должна быть прижата к неподвижному зажимуи фидерный провод к подвижному уху зажима.
так вы избежите перекоса автоматов и правильно оптимально получите обжим автоматики.

шина должна быть развернута в другую сторону.
а так если заморочиться, то шина должна обжимать однотипные АВ, а не вашу солянку из екф и иек
если вы перевернете шину...один фиг херня будет
ваще выкинуть екф и иэк и поставить нормальные
190volt
07.09.2017
Добавлю, что приходящий провод на шину нужно присоединять по возможности на центр шины, при больших нагрузках это актуально.
вряд ли на 25и амперном автомате будут большие нагрузки
skiv68
14.09.2017
там сварка припасена на 20А ... почему и наплодились темы от ТС
так или иначе уж очень много то не будет..
skiv68
15.09.2017
даже гадать не стоит как там будет, при таком понимании предмета ...
Ну ващет согласен, при наличии автоматов иэк и екф ... Могут и не отработать
skiv68
16.09.2017
АВ-шки как раз отработают, а вот далее ...
190volt
15.09.2017
Ну человек просил объяснить как правильно. А почему бы не посадить как правильно при любых нагрузках если есть техническая возможность.
этда, мне мой первый мастер говорил - делай хорошо, херово само получится
skiv68
15.09.2017
так всегда старики говорили
skiv68
07.09.2017
другое заметил, а этот момент даже упустил :)
сейчас на одном доме все щиты примерно так сделаны - слов нет :)))
wowka175
07.09.2017
Значит опять не правильно сделано?
Опять не спать и всё переделывать? ((
Romshtex
07.09.2017
Они тебе на какую-то мелочь указали, зачем не спать. Тем более зачем всё переделывать, если достаточно шину перевернуть и провод переткнуть.
Коньячный набор Bohemia - очаровашка.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка. С рисунком-позолота Привезён из Чехословакии 1987 год. Не пользованный простоял в...
Цена: 10 000 руб.

продаю маты для теплого пола

продаю маты для теплого пола, размер мата 1000х1000 мм толщиной 30, 40 и 50 мм из ППС-16, 20 и 25. Цена указана за 1 м2 (1 мат)
Цена: 324 руб.

Гладильная доска с утюгом или по отдельности

Новая гладильная доска ножки металлические, подставка под утюг сбоку, обычная без наворотов, 500руб, советский утюг без функции...
Цена: 430 руб.

Кухонный стол-тумба и шкаф под мойку МДФ Столплит

Смотрятся гарнитуром состояние отличное. 60*85*60, две двери, внутри по полке. в шкафу сами сделали в глубине ещё узкие полки. На столе...
Цена: 3 270 руб.