Померил тут сечение проводов разных производителей. Все провода покупались в одной известной конторе. Вот что получилось:
РЭК ВВГнг-LS 2x1.5 1.41 мм2
Кольчугино ВВГнг-LS 3x1.5 1.45 мм2
Кольчугино ВВГнг-LS 3x2.5 2.43 мм2
Конкорд ВВГнг-FRLS 2x1.5 1.36 мм2
Алюр ВВГнг-FRLS 2x1.5 1.47 мм2
Все провода ГОСТ кроме Алюра. Алюр ТУ (но при этом самое большое сечение). Победителем был бы Алюр, но он очень плохо чистится. Все остальные без проблем. Так же был куплен кусок ВВГнг-LS 2х1.5 в "Электроне". Сайт и продавец скромно умолчали про производителя. На кабеле написано "Металллпром" (именно так через три л) и типа ГОСТ. У него сечение 1.29 мм2 . Еще фича этого кабеля - болтается наружная изоляция.
skiv68
11.12.2017
это всё хорошо, но от партии к партии и сечение тоже может немного меняться. не надо забывать и про медь - первичка и вторичка.
у "эловского госта", на некоторых марках особо радует изоляция - точно гост, зачистки почти не справляются... :)))
zotov_v
11.12.2017
Хорошо бы эта информация постоянно весела на форуме.Так мы "поможем" барыгам продавать качественный материал.Помню на семинаре били в грудь-подписано соглашение между всеми продавцами по реализации качества,на деле ни кия.
skiv68
11.12.2017
поверьте, это лишнее. как продавали так и будут продавать - они продавцы, а не производители. производителю достаточно одну жилку из ПВ3 "убрать", особо и не заметно будет, а экономия огромная.
Maygli
12.12.2017
Если покупать не будут (понимаю что это фантастика), то и возить перестанут.
К сожалению, покупать будут. Так как этим можно прогнуться перед заказчиком, а заказчик не поймет ту у него или не ту.
смотря какой заказчик...
вот на одном объекте...пришел контрольный кабель ТУ(по сертификатам), заказчик(ФСК) отказался принимать и пускать в работу...поставщик за 3 дня увез ТУ/привез ГОСТ за 1000 км...
skiv68
12.12.2017
да будут покупать, даже нет сомнений. альтернативы-то нет пока.
главное при использовании такого кабеля не забывать про защиту (относительно сечения), а не вешать всё на один АВ 40А
zotov_v писал(а)
Помню на семинаре ...

там же кстати сказали, что сечения ставят просто так, и это уже не обязательно.. типа нет обязательного сечения проводников, а делят их по току.. маркируют по привычке якобы
Maygli
12.12.2017
ГОСТ нормирует сопротивление на 1 км длины. В принципе это классная отмазка для заводов. Тем более фик проверишь в обычных условиях.
угу
garik8011
12.12.2017
У меня вот такая табличка, для простоты выбора.Многое ещё зависит и от количества меди
seryiy
12.12.2017
вы это что - решили эксперимент поставить что ли? yandex.ru/video/search?p=2&f...5397-man1-3617-V
seryiy
12.12.2017
ссылка не та вылезла www.youtube.com/watch?v=g97ORiwV1bg
Ремонт гидронасоса экскаватора.

Производим приема сдаточные испытания гидравлического оборудования Российского и зарубежного производства. Наш испытательный стенд...

Диагностика гидравлики.

Ремонтно-сервисное предприятие выполняет ремонта восстановительные работы узлов и агрегатов гидравлического оборудования фирмы Hyundai,...

Бой кирпича с доставкой

Бой кирпича-500 р/м3
Цена: 500 руб.

Гидравлик сервис ижевск.

Наша команда специалистов обладает обширным опытом в ремонте гидронасосов, гидромоторов и гидрораспределителей для различной...