astra1973
28.03.2018
Уважаемые электрики, просьба помочь.
Вопрос касается подключения светодиодной лены. Лента RGB, 12V, 14,5Вт/м, длина 8 метров. Подключаем к контроллеру параллельно двумя кусками по 4 м. Блок питания 200Вт. Длина провода от БП до контроллера - 8м. От контроллера до ленты - один хвост 3 метра, второй - 6.
Подскажите пожалуйста, допустимое сечение провода от БП до контроллера и от контроллера до ленты. Большое спасибо!
skiv68
28.03.2018
1мм2 хватит, но лучше 1,5мм2 проложить.
PS: у БП запас не маловат будет?
astra1973
28.03.2018
Мощность ленты 120Вт, БП-200Вт, думаю запас нормальный..
skiv68
28.03.2018
вам виднее ... просто спросил
chikone
28.03.2018
Посмотрите на БП какие провода на входе и на выходе.Длины не большие,поэтому такие же сечения и возьмите.У меня например на БП 150 Вт на входе 220В 1.5 мм ,а на выходе если один, то тоже 1.5 ,а если с двумя то 0,824 мм. Т к у вас БП на 200 Вт возьмите 2.5 мм, хуже не будет.
chikone
28.03.2018
Это я про БП на 24В описал свой пример.
chikone
28.03.2018
А так skiv68 прав 1.5 за глаза.
astra1973
28.03.2018
0,75 положил электрик. Мало???
chikone
28.03.2018
С учётом, что Мощность ленты 120Вт, БП-200Вт, думаю запас нормальный..
0,75 который положил электрик это вообще без запаса и мало)
chikone
28.03.2018
А так если больше ничего не будешь подключать к БП кроме этих лент, по нагрузке вроде хватит.
skiv68
28.03.2018
посмотрите правильное подключение лент примерно такой длинны, да еще и кабель на управление, может и не хватить ...
skiv68
28.03.2018
0,75мм2 можете замерить сечение и приятно удивитесь ... поэтому и пишу про 1,5мм2
astra1973
28.03.2018
Спасибо за ответы, с сечением понял. А что предпочтительнее, ВВГ или ПВС от БП до контроллера пустить?
chikone
28.03.2018
ВВГнг LS
garik8011
28.03.2018
Кто вообще придумал прокладывать в доме ПВС? Мало того,что он тупо дороже,так ещё и не для стационарной прокладки. Молчу ещё про наконечники.
skiv68
28.03.2018
нормальный кабелюка для удлинителей :)))
astra1973
28.03.2018
Мне кажется, для припайки к RGB ленте он наиболее удобен.
chikone
29.03.2018
Можно переходом сделать для пайки к ленте.
В тему про 1.5кв.мм. за глаза:
Контроллер скорее всего только шим умеет, то есть напряжение пиковое на выходе = входному,
ток потребления номинальный 10А (Rнагр =1.2 Ома),
БП - контроллер - 16 метров, сопротивление 0.22 Ома (падение 2.2В, упс)
контроллер - лента - Лень считать, ну пусть еще 1В упадет,
8.8В норм для ленты? Блок питания можно подкрутить?
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Мебель Мебельный шпон   -  xj 25.04.2024 в 16:42:30 1
Бой кирпича для засыпки

В наличии бой кирпича для засыпки.Большие объемы. Отгружаем от 1м3. 1м3-500 руб Самовывоз/Доставка
Цена: 500 руб.

Щебень от 1 до 40 т в наличии

Доставка в день заказ/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2)...
Цена: 1 500 руб.

Асфальтная крошка от 1 до 40 т в наличии

Доставка в день заказа/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный...
Цена: 1 300 руб.

Ремонт гидронасоса volvo.

Специализация нашего предприятия заключается в ремонтном-сервисном обслуживание гидравлического оборудования производства Volvo. На...