Выбор УЗО

Есть вопрос
599
46
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
myten
16.09.2018
Объясните пож. какое УЗО нужно взять для котла Baxi 24квт. И где лучше купить ?
garik8011
16.09.2018
3 фазы, автомат уже стоит?
myten
16.09.2018
Проводка без заземления. В счетчике вот такое установлено.
seryiy
16.09.2018
вводной кабель сначала надо видеть(знать) иначе печальная история может получится
alex22_73
16.09.2018
Вы понимаете, что вопрос задан не правильно?
Или считаете что УЗО это решение всех проблем?
myten
16.09.2018
Да , понимаю , что не решение проблемы. А что делать ?
garik8011
16.09.2018
И это, а точно 24 кВт?
myten
16.09.2018
garik8011
16.09.2018
2.5 кВт у вас потребляемая мощность. Лучше отдельный кабель и дифавтомат на 16А и 30мА
Либо общее УЗО на 63А и 30 мА+ свой автомат на котёл и отдельный кабель на 2.5 мм.кв.
Meg@VaD
23.09.2018
это откуда там 2.5 квт?
насос 80 ватт циркуляционный(ну пусть на старте будет ватт 200), вентилятор ватт 40-50, клапан ватт 7-10 и логика ватт 10.
zotov_v
23.09.2018
Поставил "+1".
garik8011
23.09.2018
Внимательно всю ветку читайте.
Meg@VaD
23.09.2018
не хватило силёнок :) Настолько хорошо знаю устройство котла, что не сдержался
zotov_v
24.09.2018
Опять "+1".У меня "Ферроли-24"(наклейки только меняют) стоит стабилизатор на 500 Вт-НУ НЕТУТИ ТАМ 1,058 кВт.
Cherdak
23.09.2018
garik8011 писал(а)
общее УЗО

какая польза от узо, если у него заземления нет?
skiv68
24.09.2018
не поверите, польза есть и реальная
Cherdak
24.09.2018
skiv68 писал(а)
не поверите

не поверю))
skiv68
24.09.2018
да это и не важно
Cherdak
24.09.2018
skiv68 писал(а)
польза есть

я больше чем полвека прожил без этого узо
разницы не заметил)))
GulvVarme
24.09.2018
без заземления УЗО отработает на прямое прикосновение человека
иногда это спасает жизнь, так как без заземления контуров утекания куда больше и там,где их не должно быть,чем с заземлением с оговоркой на "но"
"но" болевой эффект будет больнее

ваше право как жить .. а вот дети сейчас малость бесталковые
Cherdak
24.09.2018
GulvVarme писал(а)
без заземления УЗО отработает на прямое прикосновение человека

это вряд ли
ток утечки куда пойдет?
в воздух?
GulvVarme
24.09.2018
тут еще один момент такой

в наше время очень много электроники, и производители делают оборудование с учетом контура заземления и как следствие, все косяки электроники сливает на контур заземления, а там если выше нормы -защита отработает ... производителям насрать,что у вас нет заземления

потенциально опасное оборудование - стиралки, микроволновки, дешевая подделка бытовой техники от кетая
Cherdak
24.09.2018
теорию я хорошо знаю
но нет у меня заземления в доме нормального, и не предвидится
А землю на рабочий ноль мне нахрен не надо))
Cherdak
24.09.2018
GulvVarme писал(а)
потенциально опасное оборудование - стиралки,

За полвека ни разу не слышал, что бы кого-то стиралка убила
Только в дешевых сериалах))
zotov_v
24.09.2018
Может не убило,но многих било потенциалом когда "умники" сажали "ноль" на водопровод.
Cherdak
24.09.2018
Тут логика проста
Есть заземление, ставь УЗО, ибо без УЗО земля представляет опасность
Нет земли - УЗО нафиг не нужно
skiv68
24.09.2018
когда "заметите", то может предстоять загородная прогулка с родственниками, и с музыкой
Cherdak
24.09.2018
неправильное заземление опаснее его отсутствия
При отгорании нуля в подвале на корпусе машины окажется напряжение
Ну его нах)))
seryiy
26.09.2018
seryiy
26.09.2018
garik8011
24.09.2018
Вам не понять
Cherdak
24.09.2018
%-) :-)
zotov_v
16.09.2018
Это мощность котла по теплу-газу.По электрике там меньше 1 кВт,электрика нужна для автоматики котла и встроенного насоса.Где-то так......
garik8011
17.09.2018
Я по макс. мощности потребления смотрел.
+
zotov_v
17.09.2018
Глаза вчера не видели.Не знамо чо там в котле есть до 3 кВт.
garik8011
17.09.2018
В любом случае 2.5 положено, а где 2.5 там и 16А. Но так-то да, с запасом всё хорошо тут будет((
skiv68
17.09.2018
myten писал(а)
А что делать ? ...
сначала правильно указать применение данного изделия, от этого и пляски пойдут, а потребляет ваш котел 80 Вт.

PS: приглашайте того, кто все сделает без угадайки.
garik8011
18.09.2018
Почитал инструкцию, плюсуюсь.
Yuretz 52
16.09.2018
25 А, 100 мА или 300 мА
myten
16.09.2018
Это УЗО на все , а не только на один котел ?
Извиняюсь , конечно. Я совсем далека от всего этого и спросить не у кого.
skiv68
16.09.2018
судя по фото ваш щиток давно просится на переделку, проводка возможно тоже. из представленных техданных дифа на 16/30 вам будет достаточно. все остальное надо смотреть по месту
skiv68
16.09.2018
противопожарка-то зачем ?
Yuretz 52
17.09.2018
Отсечку в 30 мА на котел лучше не ставить, чтоб лишний раз не отключился, особенно когда дома нет никого, отдельная розетка, с отдельной защитой
увидел сейчас что заземления нет, тогда и правда не нужна, я б вообще просто автома поставил
skiv68
17.09.2018
Yuretz 52 писал(а)
Отсечку в 30 мА на котел лучше не ставить, чтоб лишний раз не отключился, особенно когда дома нет никого ...
откуда такие познания ?
kosta03
18.09.2018
Yuretz 52 писал(а)
Отсечку в 30 мА на котел лучше не ставить,
Стационарные электроустановки (типа котла) подключаю отдельной линией без УЗО через Выключатель автоматический.
Кухонный стол-тумба и шкаф под мойку МДФ Столплит

Смотрятся гарнитуром состояние отличное. 60*85*60, две двери, внутри по полке. в шкафу сами сделали в глубине ещё узкие полки. На столе...
Цена: 3 270 руб.

Ковёр или палас безворсовый коричнево-песочный 2.75 на 4м

Продаю ковёр-палас безворсовый (висел на стене, состояние отличное)
Цена: 2 289 руб.

Ремонт чистка заправка обслуживание кондиционеров и сплит систем

Частный мастер. Работаю без выходных. Выезд в любой район города и пригород. Ремонт, чистка, заправка и обслуживание напольных...
Цена: 100 руб.

Запасные части бульдозеров XCMG

Запасные части гусеничного хода, ножи отвалов и коронки рыхлителей бульдозеров XCMG TY160, TY230 и TY320 со склада. Гарантия на...
Цена: 25 000 руб.