Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

Консольный вынос кровли эркера на 2 метра

Нужен совет
2479
21
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
В двускатке с одной стороны врезан эркер. Угол наклона основной кровли 24 градуса, стропила 50*200. Особенность крыши эркера в том, что по передней части нависающая часть не опирается на нижний этаж, а висит консольно с выносом 2 метра (с учётом свеса).
Планирую срастить лаги 50*200 до требуемой длины 7 метров (0.2 опирание на среднюю стену дома + 4.6 пролет + 0.2 опирание на ж/б балку + 2 метра вынос), получив сечение 100*200,, уложить 7 штук с шагом 380мм. Ширина эркера 2.3метра.
Снегопад нагрузка по расчёту 180 кг/кв м получается 2.6 тонны.

Балки одним концом заходят под среднюю стену, на которую опирается кровля, другим концом свисают. Таким образом вес основной кровли будет "пригрузом" , надёжно зафиксировав консоль от опрокидывания. Хватит ли сечения 100*200 или нужны фермы, чтобы исключить большой прогиб?
Схематично вот так выглядит консоль. Какую нагрузку на м. П может нести деревянная балка сечением 100*200 при общей длине 7 метров, опора скраю и на удалении 4.9 м от края?
Расчётную схему с нагрузками нарисуй, впадлу разбираться, времени нет..
Размеры в миллиметрах, нагрузка 500-600 кг на каждую балку, может чуть больше
Завтра с утра прикину
Схематично так
не, не проходит. коэффициент использования при действии изгибающего момента 2,78.
Возможно стоит пересчитать нагрузки. Мне кажется там 600кг не будет.. Шаг балок какой?
380 мм, нагрузка только снеговая + вес конструкции.
Если снег будет сдувать, то останется только масса досок и кровли.
Какие есть идеи: могу сшить 2 доски 50*200 вертикально фанерой, либо срастить 3 доски до сечения 150*200?
Большое отклонение от нормы?
В принципе подобная конструкция висит в другом месте на досках 50*150 с выносом 1.5 метра...
Смотри, коэффициент использования д.б. меньше 1, здесь 2.7, то есть 170% перегруза.
Но мне кажется тут в нагрузках дело. Времени нет разобраться, может завтра вечером посмотрю
Антон, есть новые идеи?
Не, вообще некогда..(
rimnn
26.12.2017
Так фермы не делаются-в ней должны присутствовать укосины, в них весь смысл. Можно сделать не фермы, а деревянные двутавры. И с чего гнить дереву рядом с оцинковкой, три стороны то будут открытыми, доски к примеру под кровельным настилом не гниют.
rimnn
28.10.2017
Между досками можно проложить миллиметровую оцинковку и бока и перед сделать фермовыми.
Скажи, пожалуйста, а как у тебя эркер на 2-м этаже держится? Там перекрытия не видно.
Перекрытие межэтажное плитами, кроме эркерной комнаты. В эркерной комнате залита плита с выносом, расчёт армирования делал конструктор, было два пути: либо увеличивать сечение плиты, либо встроить в сечение плиты балку высотой 300мм, я выбрал второй вариант. На этой плите выложены блоки, + вмоноличено снаружи 100мм и 250 мм газосиликата снизу плиты, Блоки получаются приклееными к заливаемой плите.
Скорее всего в следующий раз подвешенный ряд блоков я продублирую приваренным уголком для спокойствия и дуракоустойчивости.
Имхо сделать эркер на втором этаже было ошибочным решением: ооочень дорогое и технически не рациональное решение в рамках ограниченной бюджета, трудозатраты на него несоизмеримы.
На фото опалубка перекрытия, серая полоса вдоль деревянной балки - это виднеющийся участок армопояса и балки перекрытия, которая заливается одномоментно с перекрытием, это позволило выиграть 160мм высоты в том месте
rimnn
05.11.2017
А если сделать квадратные колонны на углах нижнего эркера вписав их либо в оконные конструкции либо отдельно в углах рядом с окнами. Тогда делай верх как угодно он будет опираться на фундаментные колонны под первоэтажным эркером.
Можно металлические столбы по углам замутить спрятать их между рамами. Изначально идея была уйти от этого решения.
(Фото с разных домов)
rimnn
09.11.2017
Ну тогда армируй прогоны. Два три слоя оциновки между сдвоенными досками хорошо прибавят в прочности как на прогиб так и на выгиб.
Оцинковка приведёт к гниению брусьев, наверное идея с фермами более практична, но нужен брус длиннее 6 метров, есть идея где найти? Или состыковать пластинами, расположив лаги друг над другом?
нагрузки у тебя не правильно собраны.. там будет намного меньше..
Но я ни хрена не понимаю чё у тебя, где, как опирается на что..
Чертёж есть нормальный, строительный, с размерами, а не 3D?
У тебя там 4 балки + коньковая.. надо знать расстояние между балками, как прогоны опираются на эти балки..
Нагрузка будет распределяться межу этими балками, а ты всё снеговую на одну балку херанул
2.3м оконный пролёт + свесы хотя бы 600мм, итого 3.5м длина * 2 метра вынос =7 кв м. * 240 кг снеговая нагрузки = 1680 кг снеговая нагрузка на эту консоль. Плюс вес кровли, досок, утеплителя.
По самым малым прикидкам это от 400 кг на каждую балку.
Могу поставить любое количество балок, ничем не ограничен кроме целесообразности.
Сейчас все в том же виде, как на первом фото: есть ж/б балка, на которую будут оперы лаги и все. 3д прорисовано чтобы понять общий вид кровли, форму можно менять в угоду конструктиву.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост

Ковёр-палас безворсовый 275см на 300см отл сост висит на стене, самовывоз в любое время. Можно а пол стелить, можно на стену или в...
Цена: 3 897 руб.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка.

Коньячный набор Bohemia - очаровашка. С рисунком-позолота Привезён из Чехословакии 1987 год. Не пользованный простоял в...
Цена: 10 000 руб.

Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия )

Столовый сервиз Мадонна KAHLA - GDR ( Германия ) Привезён из Чехословакии 1987 год. Предметов 30.штук . Имеет 2 рисунка Не разу не...
Цена: 35 000 руб.

Противоугон П-43 ГОСТ 32409-2013 из наличия и под заказ

Пружинный противоугон П-43 ТУ 32ЦП 811-95 из наличия предлагаем. Противоугон П-43 – элемент верхнего строения жд пути,...

Техник-строитель
от 27 000 руб.
Полная занятость
Главный инженер Неологика
0 -
60000 руб.
Высшее образование, стаж работы 3-5 лет, полная занятость
Мастер-отделочник ип Покровский ,,STROIDEL,,
40000 -
80000 руб.
Среднее образование, стаж работы 3-5 лет, полная занятость