насколько мощный насос в котле?

HID 7 октября в 19:43 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Всем добра!
подскажите, продавит ли встроенный насос котла Baxi Ecofour 1.24 (одноконтурный с откр.камерой) 7 радиаторов Керми (от 2.4 кВт до 1 кВт) трубы в основном 20 сшитик и плюс змеевик БКН на 200л? Хочу прям последовательно подключить: с подачи с котла сразу на коллектор радиаторов (к нему у меня 3 трубы 20х подходит), с коллектора обратки на вход змеевика, а с змевика БКН на обратку котла.
Виктор Анатольевич 7 октября в 20:40 «ответить»
Нет. Через стрелку разделяйте. и насосами выгоняйте на отопление и на загрузку бойлера.
HID 8 октября в 06:26 «ответить»
зачем стрелка? первичным кольцом нельзя обойтись? (если уж принять что встроенный насос не прокачает)
Виктор Анатольевич 8 октября в 17:39 «ответить»
Ну можно и так если у вас получится. И знаете как собрать систему на первично-вторичных кольцах.
Виктор Анатольевич 7 октября в 20:42 «ответить»
Возьмите стрелку Геффен. она не дорогая. насосы лучше частотники использовать. Грундфос Альфа Авто-адапт, Вило Енос или Даб Эвоста.
Дед Банзай 8 октября в 19:36 «ответить»
Виктор Анатольевич писал(а)
рундфос Альфа

Еще тот кот в мешке, у соседа 5 штук померло за 3 года.
Виктор Анатольевич 8 октября в 19:39 «ответить»
да ладно? к официалам обращался?
Дед Банзай 8 октября в 20:24 «ответить»
не знаю, но у другого соседа работают китайцы, и ничего.
ЗЫ: китайцы у АЛЕКСАНДРА куплены были.
мои унипомпы работают пока только месяц.
HID 8 октября в 04:43 «ответить»
Вообще я не много удивлен,
Котел (на 24кВт который условно предназначен на 240м2) и вот его насос не сможет продавить 7 радиаторов и змеевик БКН?? Причем эти радиаторы рассчитаны под дом S=130м2 т.е. их гидравлическое сопротивление явно раза в полтора меньше тех что были бы в двухсотсорока метровом доме? На вскидку предполагал что же должен продавить? Не уже ли он способен гонять теплоноситель только по первичному кругу?
Дед Банзай 8 октября в 19:37 «ответить»
HID писал(а)
Не уже ли он способен гонять теплоноситель только по первичному кругу?

именно так и есть.
HID 9 октября в 04:09 «ответить»
ну а как же вот тут, "тепло-вода" собрали без насосов? Даже ТП запитали www.youtube.com/watch?v=TTJRPRX_vf4&t=220s
Дед Банзай 10 октября в 09:06 «ответить»
Только пахать этот насос будет как негр.
Виктор Анатольевич 10 октября в 09:17 «ответить»
ну да. и котел быстро сдохнет.
Андрей и Легаси 11 октября в 08:41 «ответить»
А чем работа котлового насоса будет отличаться от работы внешнего циркуляционника? Ведь внешний насос будет управляться электроникой котла.
Вообще, в этой теме может кто то с цифрами, пусть на неком примитивном уровне, объяснить разницу. Самого эта тема волнует. И получается, что с одной стороны выкладываются видео, отзывы владельцев, Тепло-вода в своих роликах утверждает, что до 200 кв.м. дому хватает котлового насоса. С другой стороны проектировщики и монтажники ставят гидрострелки, внешние циркуляционники, и утверждают, что без них никак.
Дед Банзай 11 октября в 21:36 «ответить»
температура - 20.
разбор теплоносителя
БКН. - 100%
ТП - 100%
радиаторы. 100%

-5
БКН 100%
ТП 50%
радиаторы 50%

+10
БКН 100%
ТП 20%
радиаторы 15%

вот вам пример, термоголовки перекрывают циркуляцию, а насос работает.

А теперь по вашей схеме.
Термоголовки перекрывают батареи и обратка еле еле идет. А вы в душе, и тут бабах и кончилась горячая вода.
Представьте сколько вы ее ждать будете, если у вас в системе 40 градусов?
Проще будет взять полотенце и вытереть с себя все мыло.
Дальше интереснее, сколько 200 литров греется котлом?
Для БКН есть контроллер который выключает все отопление и греет только БКН, это занимает 10-15 минут.
ythecm 12 октября в 08:14 «ответить»
Дед Банзай писал(а)
Термоголовки перекрывают батареи и обратка еле еле идет.

С какого перепугу?
Все радиаторы транзитом, без байпасов?
Дед Банзай 12 октября в 19:27 «ответить»
вы хотите по однотрубной системе все пустить?
ythecm 12 октября в 19:46 «ответить»
Я?
Вы, однотрубкой, да без байпасов, раз у вас термоголовки перекрывают циркуляцию...
Дед Банзай 12 октября в 20:59 «ответить»
если все термоголовки закрыть, то циркуляция прервется.
Это двухтрубка, подача и обратка.
А если поставить на каждую батарею байпас, то по сути получится однотрубка, со множеством поворотов.
ythecm 14 октября в 15:07 «ответить»
Дед Банзай писал(а)
если все термоголовки закрыть, то циркуляция прервется.
Это двухтрубка, подача и обратка.

Отсыпь чего куришь...
Дед Банзай 14 октября в 19:42 «ответить»
что ни так?
ythecm 14 октября в 22:42 «ответить»
Это тупиковая двухтрубка. Нормальные сантехники такие не лепят.
Дед Банзай 14 октября в 22:50 «ответить»
ну, давай удиви, какие лепят?
с байпасом на каждой батарее?
ythecm 14 октября в 22:51 «ответить»
Нет, с закольцовкой.
Или с байпасом, если это многоэтажка.
Дед Банзай 14 октября в 23:01 «ответить»
а закольцовка для чего?
У меня клапан перепускной стоит, он чем плох?
ythecm 14 октября в 23:05 «ответить»
Закольцовка для исключения "если все термоголовки закрыть, то циркуляция прервется."
Плюс закольцованная двухтрубка не нуждается в балансировке.
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 13:45 «ответить»
Вы имеете ввиду обычную(тупиковую) двухтрубку, только с байпасом на конце? Или петлю тихельмана?
HID 15 октября в 18:14 «ответить»
то же интересен ответ на вопрос Александра, если не сложно поясните плиз
ythecm 15 октября в 18:32 «ответить»
Не могу найти ту статью из АВОКа, где это прочитал... Может, и не в АВОКе...
Смысл в том, что при закольцовке двухтрубки она становится самобалансирующейся...
У приятеля в частном доме, тупиковая двухтрубка, последние радиаторы еле грели. Закольцевали... Заработало...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 19:14 «ответить»
Вентили надо ставить на радиаторы, ими можно(нужно) тонко отбалансировать систему. А байпас должен быть автоматизирован, открываться когда это необходимо и закрываться когда теплоноситель востребован в радиаторах. В случае с термоголовками устанавливают перепускной клапан, он может быть встроен в котел или установлен под котлом. В противном случае это постоянный расход энергии на поражняковое перекачивание и подогрев теплоносителя.
продолжение темы »
ythecm 15 октября в 18:40 «ответить»
Вот видюху нашел...
youtu.be/OAwCrGAxNmo
Дед Банзай 12 октября в 21:04 «ответить»
ythecm писал(а)
Все радиаторы транзитом, без байпасов?

а для чего байпасы?
ythecm 14 октября в 15:06 «ответить»
Дед Банзай писал(а)
если все термоголовки закрыть, то циркуляция прервется.
Дед Банзай 14 октября в 19:40 «ответить»
А для этого есть перепускной клапан, но он в котельной.

А какой смысл делать байпас на каждом радиаторе?
ythecm 12 октября в 08:17 «ответить»
Дед Банзай писал(а)
. А вы в душе, и тут бабах и кончилась горячая вода.
Представьте сколько вы ее ждать будете, если у вас в системе 40 градусов?

Нисколько. Просто вода будет идти не горячая, а теплая, 40 градусов...
Дед Банзай 12 октября в 19:26 «ответить»
ythecm писал(а)
Нисколько.

вот в том то и цирк, что ждать бесполезно, не дождетесь
ythecm 12 октября в 19:44 «ответить»
Пфф...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 14:44 «ответить»
Даже теплой воды будет мало.
Нашел в одном паспорте БКН подходящие цифры. Причем у этого бойлера достаточно большой теплообменник и производительность. Смотрим 2 последние строчки для FE200:
Видим, что при дельте 70*(80-10), он передает 41,4кВт энергии. Нагрев проточной воды будет моментальный.
А вот при дельте 20*(80*-60*) мощность всего 14кВт. Если перенести на данную тему. То нагреваем с 5* до 35*(средняя 20*) теплоносителем 40*, тоже дельта 20. Так сколько воды можно нагреть на дельту30*(это 35-5) затратив 14кВт. Используя Вашу формулу за 5ый класс получим 400л/час, или 6,5л/мин.
Итого:
При нагреве проточной воды(5*С) в мощном БКН, с помощью обратки 40*С получится 6,5л/мин чуть тепленькой водички. Конечно мыло смыть можно... Но о комфортном использование такой системы речи быть не может.
ythecm 15 октября в 14:56 «ответить»
Ять, я где то писал о комфорте??
Кто вообще эту цифру - 40 градусов, придумал?
И почему 40, а не 30...
Дед иногда такую пургу лютую гонит, с высосанными из одного известного места цифрами, что аж коньяк поперек горла встает...)
Схема годная, рабочая, прямыми руками если собрать. И насос потянет, и бойлер нагреет, и "пока мылся в доме Африку" не сделает.
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 15:02 «ответить»
Комфорт почти на одном уровне в надежность и долговечностью. Им ни как нельзя принебрегать.
40* вполне разумная температура для обратки.
Насос то потянет, но накой городить заборы, если есть хорошие готовые решения и ни что не мешает их реализации.
ythecm 15 октября в 15:12 «ответить»
- Что надежнее и долговечнее - два уголка и кусочек трубы(закольцовка двухтрубки), или маздаевский клапан?
- Вполне, но с термоголовами можно спок. поднять т. обратки и до 60.
- Заборы - это нагромождение стрелок, насосов, клапанов, КИПиА, и прочега, и прочега там, где это нах на вперлось...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 15:27 «ответить»
-в настенном котле есть масса других элементов, которыми определяется и срок слыжбы и надежность. Трехходовые не так уж и часто ломаются. Если конечно теплоноситель подготовленый.
-регулировка бывает качественная, а бывает колличественная. Количественная хорошо подходит для отдельных комнат, а вот общий тон желательно задавать температурой теплоносителя. Зачем же гонять по трубам горячий теплоноситель если на улице еще не так холодно. Это не контролируемый вброс тепла в помещение. Головки могут быть закрыты, а от труб тепло, варежки сушить не где)
-самое сложное в КИП - это алгоритмя, а в данном случае они уже зашиты в котле, нужен только клапан с приводом и датчик.
ythecm 15 октября в 15:38 «ответить»
- Не часто, но ломаются...)
Простая закольцовка, или монтаж попуткой(тихельман), не ломаются никогда.
- А бывает так, что поставить бойлер рядом с котлом нет никакой возможности. Ну вот ты хоть тресни... И как быть?
- Контроль и влияние на процесс... Саморегулирующейся системе ни то, ни другое не трЭба...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 15:49 «ответить»
А еще есть такая штука как легионелла... вряд ли нагревая бойлер от обратке получится ее вскипятить )
Вообщем как по мне так бойлер должен быть подсоединен на штатное место, там все ясно и понятно, задал температуру и она держится на нужном значение. А все перечисленные Вами "плюсы" притянуты за уши. Вас послушать, так надо на ЕЦ все делать.
Понятное дело, что чем больше электроники и движущихся элементов тем больше вероятность поломки. Но эта вероятность в обоих случаях ничтожна по сравнению с удобством. А то и сейчас бы ездили на повозках с лошадьми, а не на двигателях внутреннего сгорания.
ythecm 15 октября в 15:56 «ответить»
- Это не плюсы, это варианты. Всегда должен быть выбор.
- Легионеллы убиваются легко и просто встроенным в бойлер тэном, раз в пол-года. Я не знаю, производят ли БКН без тэнов вообще...
- ЕЦ это круто, на самом деле... Но жутко дорого, ибо металл...)
- Ездили бы сейчас все на электрокарах, кабы не нефть...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 16:20 «ответить»
Вариантов то много, но с обраткой самый чудной.
Почти все бойлера поставляются без ТЭНа, в некоторых даже нет возможности его установки. ТЭН - это затраты на покупку, затраты на эл.энергию, затраты времени на вкл/выкл, а главное можно забыть. Во многих котла есть специальная функция, для "обеззараживания", правда на счет этого не уверен.
ЕЦ очень сильно ограничены в области применения. Затраты не оправдываются результатом, зачем вбухивать силы и бабло если есть насосы. Проще дублер поставить, 3 дублера если угодно )
Электрокар так же напичкан электроникой как и нефтемобиль, в отличие от лошадиной повозки.
Да и еще... а летом то как? Какой алгоритм у котла с бойлером?
ythecm 15 октября в 17:02 «ответить»
- не встречались... Вернее, все, что мне встречались - или сразу с тэном, или с местом под его установку...
- вы живете тут в цивилизации, и не знаете, что мест, где электрификация если и дотянулась, то в несколько извращенной форме... Да и вообще, мне ЕЦ больше нравится...)
- так и не ответили, чо делать, если "котел там, а бкн можно поставить только вооон там..."
-сильно меньше. и крутящаяся деталька только одна, и ей не нужны ни система смазки, ни система охлаждения, ни кпп...
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 17:28 «ответить»
-
- Да, я тут, как и 99% населения земли. Ну а остальные пусть печи топят или как то иначе решают теплый вопрос, меня это мало интересует.
- Лучше перенести в котельную. Там в контуре ГВС бак расширительный, предохранитель, возможно насос, на обоих контурах запорная и сливная арматура. В котельной этому самое место. Ну а если уж приспичило установить БКН в другом месте, то протянуть пару труб.
- тем более. Мы ездим на сложных агрегатах, а не на простых и все довольны вроде.

Ну а что с алгоритмом? Дело в том что летом температура воды в БКН приблизится к температуре отопительной воды, мощность теплообменника упадет и какое то время котел будет давать больше тепла чем может снять бойлер, выключится и через короткий промежуток снова включится. Тактовать вообщем будет.
ythecm 15 октября в 17:36 «ответить»
т.с уже все решил и сделал, а мы все копья ломаем...))
- даже в нижобле более чем много мест, где ликтричество бывает тока по праздникам...
- нет котельной. вот нет и все тут...
- вы на этих простых агрегатах просто не ездили, потому и довольны пока...))
Предлагаю дискусс закрыть, ибо предмета не имеет.
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 17:47 «ответить»
Если нет котельной, то и котел и бойлер можно настенные установить рядом.
А так то да, у всех все по разному... каждому свое.
ythecm 12 октября в 08:28 «ответить»
Дед Банзай писал(а)
, сколько 200 литров греется котлом?

serviceelux.ru/instruction/EWH_Boiler_Heating_Calculator.php
Дед Банзай 12 октября в 19:26 «ответить»
извините но это для электрических бойлеров.
ythecm 12 октября в 19:44 «ответить»
Для вас есть разница, от чего вы получаете один киловатт тепла?
Не, если тока в деньгах...
А так то воде, поверьте мне на слово, все равно, чем ее греют - от газа, или от ликтричиства...)
Дед Банзай 12 октября в 20:57 «ответить»
Не позорьтесь.
Вот вам ссылочка, тут все расписанно.
teplo-en.ru/articles/units/
ythecm 14 октября в 15:16 «ответить»
Сам не позорься...)
То у него "4190 Дж./1 с. = 4 190 Вт. или 4,19 кВт.", то "1 кВт*час =[ 1 кДж/с]*3600 c.=1 000 Дж *3600 с = 3 600 000 Джоулей или 3,6 МДж."
ythecm 14 октября в 15:19 «ответить»
Учи физику, пятый класс.
Количество теплоты необходимое для нагревания равно:
Q=c*m*(t2-t1),
где
с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
m=1000 - масса 1 куб. м воды
t2-t1 = 65-5 = 60 градусов.
Итого: Q=250980 кДж
А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
Т. е Q=70 кВт*ч
Дед Банзай 14 октября в 19:39 «ответить»
так ты не ответил, сколько по времени будет греться 200 литров воды в БКН, если на подаче 40 градусов?
Тут вообще похеру мощность котла.
ythecm 14 октября в 22:41 «ответить»
Считай, формулу тебе дали.
Дед Банзай 14 октября в 22:51 «ответить»
примерно 10-14 литров в минуту.
Это до температуры 40 гр.
Это очень мало.
ythecm 14 октября в 23:03 «ответить»
Кости кинул?
котел/тэн мощностью 8 квт нагреет 200 литров воды с 5 до 40 градусов за час.
32 квт - за 15 минут
Дед Банзай 14 октября в 23:15 «ответить»
И того меньше.
я же говорю, в пиковый разбор, горячей воды не дождешься.
ythecm 14 октября в 23:23 «ответить»
Уже пиковый разбор... А в доме табор цыганский, да с лошадьми, и всем мыться приспичило...
Или вернемся в начало, где т.с тихо мирно мылся под душем, один...?
Дед Банзай 14 октября в 22:53 «ответить»
при чем котел работает по обратке.
а так как вся температура будет садится в БКН, то батареи будут горячее когда будет расход воды.
Пока мылся в доме африку сделал)))
!!!АЛЕКСАНДР!!! 15 октября в 14:49 «ответить»
Разница только в КПД и стоимости носителя. А так то нет разницы что преобразовывать в тепло.
Андрей и Легаси 12 октября в 09:13 «ответить»
Нее. Я не настолько глуп, чтоб косвенник от обратки греть. У меня планируется два контура, отопление отдельно, косвенник отдельно. Котёл одноконтурный, с трёхходовым клапаном. Сам знает, когда воду греть, когда батареи. Система отопления коллекторная. Два этажа, тёплого пола нет.
Зачем мне нужен внешний насос?
In_search_of 12 октября в 11:40 «ответить»
Только для теплых полов нужен, со всем остальным насос в котле справится. И не слушайте монтажников и проектировщиков. Они в своем мире живут и для домов 250 квадратов котлы напольные 40кВтные рекомендуют ставить с кучей внешних насосов, гидрострелками и обвязкой медью обязательно... Типа надежно, богато и на всю жизнь... ))
sirmik 12 октября в 15:20 «ответить»
во истину так!
Андрей и Легаси 8 октября в 15:54 «ответить»
HID писал(а)
с коллектора обратки на вход змеевика, а с змевика БКН на обратку котла.

По моему, это в корне неверное решение. На косвенник нужно воду большей температуры гнать, чем в радиаторы.
jushi 8 октября в 18:14 «ответить»
Дело даже не в этом. А как, спрашивается, летом, когда отопление не работает, горячую воду получать?
Дед Банзай 8 октября в 20:20 «ответить»
jushi писал(а)
А как, спрашивается, летом, когда отопление не работает, горячую воду получать?

из батарей сливать.
HID 9 октября в 02:56 «ответить»
Ну если вы нашли только такое решение, то могу вам подсказать решение проще - байпас с краном из трубы большего диаметра чем коллекторы отопления. У меня коллекторы собраны из тройников на 3/4 дюйма, байпас сделать из дюймовой трубы в байпасе смонтировать кран с проходным сечением не меньше трубы, при открытии крана байпас будет иметь меньшее гидросопротивление и теплоноситель пойдет по байпасу а не по радиаторам.
Дед Банзай 10 октября в 09:08 «ответить»
хорошо.
HID 9 октября в 02:57 «ответить»
ответ ниже
HID 9 октября в 04:08 «ответить»
точнее выше :)
HID 9 октября в 04:07 «ответить»
Андрей и Легаси писал(а)
На косвенник нужно воду большей температуры гнать, чем в радиаторы.

у меня подача планируется 75'С если я ее на БКН пущу то t гор воды в кране думаю будет около 70'С это же очень горячая, ребенок включит горячий кран, не обвариться конечно, но слезы будут, а вот обратка по проекту 58'C - в кране будет примерно 50-55 - самое то. Или я не правильно рассуждаю?
Андрей и Легаси 9 октября в 07:47 «ответить»
Ваше рассуждение верно для статической ситуации, когда горячей водой пользуются раз в два часа и косвенник успевает нагреть стоячую воду. Когда начнётся активный разбор, столь малая температура воды в змеевике не будет успевать прогревать весь объём бойлера. На выходе получите чуть тёпленькую водичку. Это раз.
Два и самое главное Вам вчера пользователь JUSHI сказал. Летом, что будете делать? Идея с байпасом может и заработает, но зачем Вам лишние теплопотери?
Сделайте на косвенник отдельный контур. Котлы сейчас умные. Он сам разберётся, куда и какой температуры теплоноситель гнать.
Дед Банзай 10 октября в 09:12 «ответить»
тебе котел будет греть теплоноситель по обратке.
другой момент?

на улице +10 и подачу уменьшать до 40 градусов? в комнатах а то жарко будет.
вы скажите про термоголовки.
Но такой вариант.
В комнатах жарко и термоголовки везде перекрыли отопление а тка же теплый пол. Куда и что будет качать насос?
Виктор Анатольевич 10 октября в 09:16 «ответить»
нужно использовать частотники насосы или клапан и байпас-типа малый круг,когда закроются термоголовки. При такой схеме,как вы сказали.это выход из положения.
Дед Банзай 10 октября в 10:18 «ответить»
А БКН то на обратке)
Виктор Анатольевич 10 октября в 10:45 «ответить»
его нужно отдельной веткой на зарядку БКН. отдельным насосом прямая группа с подачи.
!!!АЛЕКСАНДР!!! 8 октября в 20:47 «ответить»
Важно не только кол-во радиаторов(типа расход теплоносителя), а еще и потеря напора(сопротивление).
БКН подключайте параллельно, через 3-ходовой. Управление 3-ходовым желательно доверить автоматики котла. В Вашем котле эта возможность есть.
HID 11 октября в 15:07 «ответить»
да, спсибо.
sirmik 9 октября в 09:38 «ответить»
Я ниразу не специалист,но у меня Протерм 24квт одноконтурный и БКН 150л,радиаторов 13 штук(2 этажа) нет у меня никаких доп.насосов(только в котле) все работает идеально..народу нас обычно 7-8 человек ,воды хватает даже намека на нехватку горячей при активном разборе нет
HID 9 октября в 10:14 «ответить»
ну вот, я же нутром чуял что должно работать... :)
подскажите плиз как выглядит ваша схема? можно прислать?
sirmik 9 октября в 10:27 «ответить»
я говорю я не шарю..делал специалист
могу лишь сфоткать когда поеду..что похожее как у тепло воды..только у меня теплых полов нет
3х ходовой у протерма вроде сразу встроен
причем у троих друзей все сделано точно также и все работает уже пару лет
у меня 3года уже пашет
могу дать телефон того кто делал ..скажешь мол что хочу делать..мож проконсультирует
maximusG1977 10 октября в 16:59 «ответить»
Плюсанусь, у меня Proterm 25 KOO , косвенник на 150 литров , дом 2 этажа (120 м2) - 16 радиаторов . Всё работает второй сезон. Нет никаких доп насосов. На ваши 7 радиаторов не надо ничего однозначно.
Виктор Анатольевич 10 октября в 17:51 «ответить»
да что ви говорите,уважаемый! серьезно?
1234098 11 октября в 14:14 «ответить»
А что не так? Надо гидрострелку поставить и насос 28/80?
Виктор Анатольевич 11 октября в 19:36 «ответить»
зачем 28\80? 25\60 за глаза.
Виктор Анатольевич 11 октября в 19:36 «ответить»
за гидрострелку-плюс.
Виктор Анатольевич 11 октября в 19:38 «ответить»
кстати у меня было на петле тихельмана два этажа от гепарда 25того и теплые полы. все гуд. без доп насосов.
1234098 11 октября в 20:19 «ответить»
как так, без доп.насоса тёплые полы от одного котла ? RTL?
Виктор Анатольевич 11 октября в 20:36 «ответить»
насос был. через трехходовик. как доктор прописал!))))
maximusG1977 12 октября в 09:34 «ответить»
Я не технарь . Констатирую факт. Делали люди с огромным опытом.
1234098 10 октября в 22:01 «ответить»
Если котел одноконтурный, чего вы придумываете? Подключайте бойлер на штатное месте, где он должен быть. И всё будет хорошо. 7 радиаторов для котлового насоса 34 кВт вполне работоспособно.
HID 11 октября в 03:39 «ответить»
что значит на штатное место? У меня 6 выходов в котле(слева на право): подача, подпитка, газ, сбросник, обратка, слив.
Буду подключать через 3х ходовой клапан с сервоприводом + датчик t все это подключу к плате котла. Обойдется мне этот комплект тысяч в 6.
1234098 11 октября в 14:13 «ответить»
Я это и имел ввиду. Через 3-х ходовой.
HID 11 октября в 15:02 «ответить»
так и сделаю.
!!!АЛЕКСАНДР!!! 11 октября в 14:49 «ответить»
Ну если дорого. То сделайте кольцо через бойлер на желаемую температуру. И не забудьте НСУ для регулировки температуры теплоносителя подаваемого в радиаторы, тысяч 15-20обойдется.

Если серьезно, то для БКН и радиаторов нужны разные температурные режимы, поэтому их не стоит ставить на одну трубу. Самый простой способ описали уже несколько человек. Прислушайтесь.
ythecm 11 октября в 08:21 «ответить»
Дом у родителей. 120 квадратов, 9 радиаоров плюс п/с, плюс три квадрата теплых полов.
BAXI ECO Four 24, сток, все тянет...
HID 11 октября в 15:05 «ответить»
Да, я понял. Буду делать через 3х ходовой клапан.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Офисный диван с подлокотниками, беж

Диван офисный, кожзам, НОВЫЙ ******************************** Материал: кож зам, металл Цвет: Беж Размер: Д*Ш*В 140 см * 80 см * 75 см...
Цена: 7 900 руб.

Супер-клей okong c-501 (оконг) 20гр./50гр. Ю.Корея

Быстро полимеризующийся (секундный), однокомпонентный цианакрилатный клей, обладающий хорошей адгезией к большинству материалов....
Цена: 95 руб.

Картины

Пишу картины маслом на заказ -в любой технике -любые ваши пожелания принимаю предновогодние заказы!
Цена: 500 руб.

Зимнее строительство коттеджа, фундамента и кровли

Строительство домов, фундаментов, кровель в зимней период, наработанные технологии, гарантируем высокое качество выполняемых работ,...
Цена: 21 000 руб.

Отделочник-универсал Группа компаний "ВВН"
от 50 000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы до 1 года, частичная занятость
Проектировщик раздела Технологические решения Инжиниринговая компания "СтройПроект"
договорная
Высшее образование, стаж работы 3-5 лет, временная работа / freelance
Арматурщик газета "Отдел Кадров", вакансии предприятий
от 30 000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы до 1 года, полная занятость
Нижегородэлектротранс окажет материальную помощь родным погибшей в ДТП кондуктора трамвая

Руководство МП «Нижегородэлектротранс» окажет материальную помощь родным погибшей в ДТП кондуктора трамвая. Сотрудница...

Зарплата.ру – это про людей.

Этот момент, когда не хочется уходить с работы. Да, так бывает. Наша компания постоянно растет: появляются новые направления, открываются...

Главную новогоднюю ёлку устанавливают на площади Минина. Делимся фотографиями

Второй день подряд на площади Минина и Пожарского монтируют главную новогоднюю ёлку Нижнего Новгорода. В Сети появились фотографии этого...

Не доехал до Чебоксар: 48-летний Владимир Косык пропал в Лыскове

Полиция разыскивает 48-летнего Владимира Косык, пропавшего в г. Лысково 3 декабря около 22:00. Пропавший нуждается в медицинской помощи.