Нужен совет
1965
45
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Торунь
5 апреля в 17:01
Подскажите пожалуйста в чем секрет. Поставили новые батареи отопления, теплые только первые 3 секции, остальные холодные. Воздух спускали, напор нормальный, опять быстро остывают. Дом 5ти этажный, у нас 4 этаж.
kemy
5 апреля в 17:34
монтажник у вас удак - труба байпаса должна быть меньше, чем подающие
ну и секций не совсем понятно сколько - если 8+ лучше диагональ
Торунь
5 апреля в 21:57
Спасибо
Курвуазье
6 апреля в 19:05
Там может внутри кусочек трубы меньшего диаметра вварен)
Yuretz 52
5 апреля в 19:05
В МКД нужно ставить шаровые краны, а не термоголовки с балансировочными,


про байпас уже написали

Американки, которые вам накрутили на стояк имеют свойство раскручиваться при понижении температуры теплоносителя , в общем вам по хорошему всё переделать нужно, пока соседей не затопили
Торунь
5 апреля в 21:57
Спасибо
Oleg P
6 апреля в 11:24
Да не в байпасе дело, у вас подача теплоносителя снизу наверно. И батарея подключена неправильно.
Статью на Хабре изучайте habr_com/ru/articles/727472/
рис. 13-14 например.
Cherdak
7 апреля в 14:17
Oleg P писал(а)
батарея подключена неправильно.

подозреваю что старая стояла так же
и скорее всего без байпаса...
Oleg P
7 апреля в 15:35
чугунные, и радиатор труба-гармошка нечувствительны к направлению подачи.
Курвуазье
6 апреля в 19:03
И пластик этот не для отопления,и термоголовки такие 5эт не ставят
Cherdak
7 апреля в 14:16
Курвуазье писал(а)
этот не для отопления

а какой для отопления?
тут не видно что за труба стоит
Курвуазье
7 апреля в 14:35
Мне видно,что не та труба)
Cherdak
7 апреля в 18:13
глаз рентген?)
Cherdak
7 апреля в 08:53
Интересно бы взглянуть как там раноше было до замены))
какая батарея стояла
Хотя бы картинку нарисуйте
Торунь
7 апреля в 18:40
Раньше стояла чугунная и подключена была как и новая
Cherdak
7 апреля в 18:50
труба 1/2" была
и байпас был?
Cherdak
7 апреля в 18:51
новая биметалл?
Cherdak
7 апреля в 08:56
старые тёплые были?
и зачем их поменяли...
Курвуазье
7 апреля в 14:09
Труба прогнила и меняют ,иначе бы дождались лета и отключения
Cherdak
7 апреля в 14:14
Курвуазье писал(а)
Труба прогнила

батарею зачем менять?
Курвуазье
7 апреля в 14:30
Думаю никто на заказе не будет драить засранную чугунину,если только сам хозяин тогда и сам меняй ждать тоже никто не будет. В данном случае нужно было менять трубу и к соседям сверху/снизу пройти перекрытия новой трубой
Cherdak
7 апреля в 14:43
Курвуазье писал(а)
снизу пройти перекрытия новой трубой

ты фотку то смотрел?)
Cherdak
7 апреля в 14:15
Курвуазье писал(а)
лета и отключения

Менять батарею без давления так себе затея...
Курвуазье
7 апреля в 14:33
Где то просто и не отключат для замены пока сезон не закончился,если нет аварии. Ставь нормальные железки чтоб не сомневаться
Cherdak
7 апреля в 14:42
Курвуазье писал(а)
нормальные железки

так текут не железки а стыки))
Курвуазье
7 апреля в 14:49
Лихо сострил. У тебя и ключ динамометрический есть?
Cherdak
8 апреля в 09:15
Курвуазье писал(а)
ключ

от квартиры?
где деньги лежат...
Кастанедо
8 апреля в 12:07
американки потекут как отключат отопление их нужно будет подтянуть, в идеале туда поставить муфты комбинированные, американки лучше сразу оттуда выкинуть.
на перемычку нужно поставить кран и его закрывать зимой чтоб шло все через батарею( да знаю что краны ставить на нее нельзя, но если сильно хочется то можно)
краны эти под термоголову выкинуть( в них внутри проход вообще мизерный если брать от сечения трубы)
Oleg P
8 апреля в 14:28
При нижней подаче кран на байпасе не поможет.
Зато его непременно забудут включить после весны и осенью весь стояк не будет работать, а негодующие соседи замучаются писать жалобы и звонить в ЖЭК.
Кастанедо
8 апреля в 17:02
Oleg P писал(а)
Зато его непременно забудут включить после весны и осенью весь стояк не будет работать

зачем открывать байпас если батарея подключена?
Oleg P
8 апреля в 17:13
Алгоритм простой: зимой байпас закрываем. а в мае закрываем полностью батарею, потомучто дышать нечем. в итоге отключается весь стояк, но поскольку на улице +25 и через 3 дня выключат отопление - никто об этом не печалится.
Далее о батареях вспоминают только в сентябре. Но обычно те, кто все перекрыл - самые жаркие, или вообще уехали отдыхать на море.
Кастанедо
8 апреля в 18:23
Oleg P писал(а)
а в мае закрываем полностью батарею

ну это уж пускай хоз сам там вертит их, так то понятно что если крана нет это как защита от дурака))
Dr.PaiN
9 апреля в 08:12
руки бы отрывать за такие советы - кран на байпас.
Yuretz 52
9 апреля в 11:58
Да ладно, если собственник с головой дружит, ничего не произойдёт
И руки отрывать тут бесполезно)
Dr.PaiN
9 апреля в 13:29
99% с головой не дружат и чтоб "уменьшить" у себя в квартире смело закручивают байпас. верю, что большинство не от злого умысла, а по незнанию "моя квартира - кручу что хочу тк на других повлиять не должно".
однако от этого не легче остальным жителям.
да и ипанько никто не исключал.
Кастанедо
9 апреля в 15:22
ЫЫЫыыы знали бы вы сколько я их переставил))) вы хоть знаете для чего он нужен (байпас)? только не говорите чтоб стояк не встал когда радиатор перекрыли, хотя для этого он тоже нужен, но это его не основная функция.
Dr.PaiN
10 апреля в 08:07
пох для чего он задумывался установщиком.
хотите знать для чего он обычно используется? :-)
Cherdak
10 апреля в 08:44
ну и для чего
Dr.PaiN
11 апреля в 08:05
для того, чтобы сделать себе любимому потеплее пустив весь поток через свою батарею. и пох, что при этом люди сверху будут страдать.
ну и потом "чет мне жарко, надо батарею перекрыть". и действительно закручивают вентиль на батарее забыв, что месяцем-двумя ранее перекрыли байпас и вся вода теперь идет через их батарею. вот тут людям сверху становется совсем плохо.
Кастанедо
10 апреля в 10:12
Dr.PaiN писал(а)
хотите знать для чего он обычно используется?

хАчу, а я поделюсь для чего он нужен впринцепи.
Oleg P
8 апреля в 14:30
Можете подключить батарею по схеме Низ-Низ (вход и выход снизу с разных концов).
Эта схема рабочая в любом случае.
Рубик!
8 апреля в 21:29
Или поставить удлинитель потока
diper
9 апреля в 20:09
Не поможет
Рубик!
9 апреля в 22:04
Разница очевидна
Dr.PaiN
10 апреля в 08:09
есть такая же для подключения низ-низ?
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...

ОПГС от 1 до 40 т в наличии

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный от 350 руб/т 2)...
Цена: 2 200 руб.

Услуги спецтехники Экскаватор -погрузчик

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 2 500 руб.

Бой кирпича для засыпки

В наличии бой кирпича для засыпки.Большие объемы. Отгружаем от 1м3. 1м3-500 руб Самовывоз/Доставка
Цена: 500 руб.

Изолировщик Группа компаний "ВВН"
от 40 000 руб.
Полная занятость
Маляр-штукатур Группа компаний "ВВН"
договорная
Полная занятость
Прораб общестроительных работ ип Покровский ,,STROIDEL,,
40000 -
80000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы более 5 лет, полная занятость
Монтажники Группа компаний "ВВН"
договорная
Стаж работы 3-5 лет, полная занятость