Подскажите по снеговой нагрузке.
Если имеем бытовку 2.7*2.7*6 с полностью горизонтальной крышей (лист железа), то суммарная снеговая и ветровая нагрузка для нашего региона составит 2.7*6*(250+32)=4568кг, где 250 - снеговая нагрузка для нашей 4 зоны, а 32 - ветровая нагрузка для нашей ветровой зоны.
Правильно?
где 250 - снеговая нагрузка для нашей 4 зоны
да, т.е. это V объем воды высотой 250 на м2, только ветер не сюда плюсовать, а что бы кровлю не оторвало.
для баластных кровель используют нагрузку min 50кг/м2
dilos
21.08.2018
А что снег уже обещают?)))))
Ветровая нагрузка - горизонтальная, а снеговая вертикальная.. Их отдельно на считать. Суммировать нельзя.
По снеговой нагрузке - нормативная сейчас 200кг/м2, расчётная будет значит - 200*1,4=280 кг/м2.
dilos
21.08.2018
Честно говоря существуют таблицы , в т.ч. и в интернете. Вопрос ради вопроса!
какие таблицы..??? научите тоже..
СП "Нагрузки и воздействия"!!!
что самое интересное, один СП иногда "отправляет" к другим СП для получения того или иного значения.
Читайте СП 20.13330.2016 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ".
П. 10,11, таблицы 10.1, 11.1
что самое интересное, один СП иногда "отправляет" к другим СП для получения того или иного значения
СП 20.13330.2016 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ".[/quote]
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5?С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330)
средние суточные амплитуды температуры воздуха наиболее холодного и наиболее теплого месяца, соответственно, принимаемые по таблицам 3.1 и 4.1 СП 131.13330.
Что не так я написал?
не знай, по мне так всё понятно написано.
Это вообще в порядке вещей отсылки на другие нормативные документы..
У нас вся нормативная база в Норме СS, там все ссылки активные, просто кликаешь и открывается нужная информация в нужном окне
dilos
21.08.2018
Госты и Снипы по Ниж. области. Строительные. Там 250-280, точнее 260 Зачем что-то изобретать? И задавать вопросы не гуглу)))
Читайте СП 20.13330.2016 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ".
П. 10,11, таблицы 10.1, 11.1
ich will
22.08.2018
В постановлении правительства от 26 декабря 2014 года N 1521 нет СП 20.13330.2016.
Поэтому при расчетах следует руководствоваться СП 20.13330.2011. Там другие снеговые нагрузки.
Есть ещё вот такая штука ТСН 23-301-97 Строительная климатология для пунктов Нижегородской области. Но она очень старая.
GrimNN
22.08.2018
ich will писал(а)
Поэтому при расчетах следует руководствоваться СП 20.13330.2011.

Здраво подмечено. Но в последнее время устаешь всем про перечень объяснять (и экспертам). По 16 получится не хуже чем по 11. Зато вопросов ни у кого не будет.
.
К сообщению прикреплен файл:
211994387-bezimjnniy.bmp   (3.75 Mb)   Скачать файл
GrimNN
22.08.2018
Антон. В Перечне он не заменен
GrimNN писал(а)
он не заменен


Гениально...

Век живи, век учись, а помрёшь всё равно дураком))
eurisco
14.09.2018
Вообще-то ветровая нагрузка считается и для плоской кровли. Она всегда нормальна к поверхности. Если есть выступающие части (карниз), то там коэффициент С отрицательный (подъемная сила), также он отрицательный для подветренной стороны 2-х скатной кровли... Из-за того что некоторые "проектировщики" об этом забывают у нас и летают периодически крыши))).
Ну и снеговая, да, 200х1.4 сейчас, только для нашего региона для плоской кровли есть коэффициент сноса снега (примерно 0.7-0.8) и саму конструкцию (бытовка) можно считать зданием с пониженным уровнем ответственности (КС-1) - это ещё коэффициент 0.8.
вроде как ветровая нагрузка на плоской кровле возле зон парапетов выше чем в центре, я видел что ПВХ -мембрану крепят чаще именно возле парапета .
А в англии против высокой ветровой нагрузки применяют "клеевую систему" когда мембрана с флисом приклеивается всплошную к основанию на клей - такой системе не страшны и ураганы
eurisco
16.09.2018
На 2-х скатной кровле, например, несколько зон с разными аэродинамическими коэффициентами, причем как положительными, так и отрицательными. Но вы правильно подметили что наибольшие отрицательные коэффициенты у карнизов/парапетов, у углов, у карнизов торцов и, как это ни странно у конька с наветренной стороны. Объясняется это перепадом давления, который там получается. Наиболее часто кровлю отрывает или у карниза (вдоль длинной части или торца), или у конька. Ну в НиНо зона так-то IA - 23 Па, это самый минимум что есть в СП.
у меня плоская кровля на доме - ни разу не пожалел что сделал именно такой выбор и отказался от скатной.
Со снеговой нагрузкой проблем никогда не было - это очередной миф диванных строителей которые строили только сараи всю жизнь
eurisco
15.10.2018
Зависит от пролета и материалов. Может у вас там пролет 6 метров и пустотная плита?))) Изгибающий момент пропорционален квадрату пролета. Если там метров 8-12 и не плита - то проблемы будут наверняка
GrimNN
16.10.2018
RupertGreen писал(а)
Со снеговой нагрузкой проблем никогда не было - это очередной миф диванных строителей которые строили только сараи всю жизнь

Опыт, надеюсь, несколько более богатый, нежели строительство и эксплуатация 1 дома в теч. жалких 3-5 лет? Ну и да-смотря что в пролете там.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Кухонный стол-тумба и шкаф под мойку МДФ Столплит

Смотрятся гарнитуром состояние отличное. 60*85*60, две двери, внутри по полке. в шкафу сами сделали в глубине ещё узкие полки. На столе...
Цена: 3 270 руб.

Ремонт чистка заправка обслуживание кондиционеров и сплит систем

Частный мастер. Работаю без выходных. Выезд в любой район города и пригород. Ремонт, чистка, заправка и обслуживание напольных...
Цена: 100 руб.

Запасные части бульдозеров XCMG

Запасные части гусеничного хода, ножи отвалов и коронки рыхлителей бульдозеров XCMG TY160, TY230 и TY320 со склада. Гарантия на...
Цена: 25 000 руб.

Ковёр или палас безворсовый коричнево-песочный 2.75 на 4м

Продаю ковёр-палас безворсовый (висел на стене, состояние отличное)
Цена: 2 289 руб.

Специалист по недвижимости ООО "ГОС-ЖИЛЬЕ"
20000 -
150000 руб.
Стаж работы 1-3 года, полная занятость
Монтажник
договорная
Полная занятость
Прораб общестроительных работ ип Покровский ,,STROIDEL,,
40000 -
80000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы более 5 лет, полная занятость
Мастер-отделочник ип Покровский ,,STROIDEL,,
40000 -
80000 руб.
Среднее образование, стаж работы 3-5 лет, полная занятость