Есть среди нас такие? А конкретнее: как узнать есть ли заземление в электрощитке и почему при наличии двух автоматов в квартиру входят два двухжильных и один трёхжильный провод?
horntail
11.12.2017
На профильном спросите, в разделе строительных.
matros
11.12.2017
Если в щитке есть шина заземления (она называется РЕ), то из щитка в квартиру провод от неё (один из трёх в каждом кабеле, как правило, желто-зелёного цвета) должен идти мимо автоматов. А Вам бы фото щитка сделать, так проще понять будет.
Проводка алюминиевая - подразделения по цветам нет.
Если судить по фотографиям, то от орехов идёт разветвление на автоматы, которые стоят перед счетчиком. От ореха с нулём идёт провод на корпус щитка, привёрнутый гайкой. Четыре шины вверху нулевые? По одной на квартиру? Получается, заземления нет?
matros
11.12.2017
Чистого TN-S нет. Есть TN-C-S, это значит, до какого-то места нейтраль (N) совмещена с землёю (PE), но после снова как бы разделяются. И ноль рабочий (по которому нагрузка идёт наравне с фазным проводом) идёт в квартиру отдельно от защитного ноля, того самого РЕ. У вас в щитке в квартиру заземление не уходит. Вообще, все они должны быть на разных болтах к корпусу щита.
Хотите стиралку заземлить? Поставьте УЗО, в случае утечки тока оно даже по воде в трубах сможет сработать без последствий для техники и людей.
про системы заземления тут www.zandz.ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT.html
шинки вверху- да, одельные ноли на каждую квартиру, под ними шинки- фазные.
skiv68
11.12.2017
судя по вашим фото земли нет точно.
корпус щита занулен.
skiv68
11.12.2017
Черничка! писал(а)
в квартиру входят два двухжильных и один трёхжильный провод? ...
старый вариант алюм проводки.
в двухжильном L и N, а в трехжильном L, N и L
два автомата - две фазы - два двухжильных провода - разделение квартиры на две половины. Это понятно... Откуда взялся трёхжильный? И куда он идет? Есть предположения?
skiv68
11.12.2017
фаза у ваших АВ одна.
квартира делится не ровно на две половины этими АВ.
трехжильный алюм использовался в старых зданиях почти всегда. куда именно в вашей квартире он проходит это вопрос открытый. в последней квартире, где меняли проводку - трехжильный алюм шел на кухню.
в щитке просто не видно подключение этого 3-жильного провода... провода стали видны после того как поменяли дверь.рано или поздно эту старую проводку придется менять
skiv68
11.12.2017
надо всё видеть в живую, тогда точно можно сказать, что и как.
irbis007
12.12.2017
Черничка! писал(а)
Откуда взялся трёхжильный?

3х-жилки на люстры могут идти или от выключателя в санузел
ну или на розетку для плиты в панельках
irbis007
12.12.2017
заземления у вас нет , не вздумайте на ноль его вешать , если дом панелька- то можно сделать отдельно
каким образом можно сделать отдельно?
дом кирпич
irbis007
12.12.2017
в кирпиче вряд ли , если у вас не первый этаж
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Прокладка резиновая ЦП–638 Нашпальная ЖБР ГОСТ Р 56291-2014

Прокладка резиновая ЦП-638 предназначена для рельсового скрепления ЖБР. Прокладка резиновая цп-638 используется для обеспечения...

Динамики от акустики ONKYO

Динамики от акустики ONKYO Производство TAIWAN (Предположительно D-02) Отправка в регионы после оплаты. Цена за оба 2000 руб. Без...
Цена: 1 000 руб.

Фиксатор для арматуры Змейка от производителя

Производим ; сварные металлокаркасы из арматуры ( Змейка фиксатор, кронштейны по вшим чертежам ) , сетку сварную оцинкованную, сетка...
Цена: 76 руб.

Вывоз старых книг

Здpавcтвуйтe ! Peшили оcвободить пpострaнство и подарить книгaм втopую жизнь? Ecли у Вас еcть книги, кoтоpыe eщё пocлужaт и иx можно...