    Начали делать ремонт на кухне в 2-х комнатной квартире 60 кв.м. Содрали обои и не можем найти не одной коробки под электричество. Все очень хорошо заштукатурено. Подскажите где искать если с этим сталкивались.
    Странно, как коробки могут быть заштукатурены?
    Как правило прямо над розеткой 15 см от потолка.
    Силовой на плиту лично у меня вообще по диагонали проложен, без коробки само собой.
    От розеток и провода для плиты спреем хорошо промочите стену, трассы скорее всего проявятся.

    PS
    А зачем Вы их ищите? )
    psv86
    30.08.2016
    Ищем для того что бы от коробок развести дополнительные розетки по кухне.
    makh
    30.08.2016
    Стучите по стене от одного края к другому на уровне 15 см от потолка. По слуху определите коробки. И, совершенно, не обязательно, что они будут находится над розетками, могут быть и в стороне в любом месте.
    psv86
    30.08.2016
    Этот метот уже тоже испробовали. Звук одинаковый. Похоже они глубоко. А при покупке квартиры застройщик не даёт никаких документов по проводке? Квартиру покупали с рук.
    У нас коробки были из подрозетников... А т.к. у подрозетника крышки не предусмотрено, то строители их просто заштукатурили! Я их прям перфоратором расколупывал. Коробка/подрозетник стояла над выключателем примерно 15-20 см от потолка. Там их две одна на розетки другая на свет. Простой детектор проводки в газосиликате почемуто ничего не видит, точнее пищит везде, в силикате, что межквартирами, видит отлично.
    rrChip
    31.08.2016
    Я на месте старой розетки ставил коробку и от нее разводил.
    http://www.nn.ru/~gallery92196?MFID=574651&IID=13435439
    psv86
    01.09.2016
    А розетку под посудомоечную машину не лучше питать от отдельного автомата?
    rrChip
    01.09.2016
    В идеале да, но у меня запитана от общего.
    Отдельные автоматы я ставил и тянул от них проводку на духовку и микроволновку с холодильником. (Они у другой стены стоят)
    Atek
    01.09.2016
    У посудомойки мощность меньше чем у электрочайника, вы же к электрочайнику отдельный автомат не делаете..
    psv86
    02.09.2016
    Посудомойка потребляет столько же сколько и стиральная машина. У вас на неё отдельный автомат.
    Чайник работает 5 минут максимум, а у посудомойки есть режим 2-3 часа. Вот поэтому на такие цепи нужно ставить отдельный автомат и отдельный провод, что бы не сидеть не ждать когда она закончит что бы включить чайник.
    mikl60
    02.09.2016
    Людей не пугайте. Посудомойка как и чайник нагрела воду тэном в 1 кВт и отключила, далее потребляет насосик в 100Вт. На кухню установлен автомат 25А, провод сечение 2,5 мм, выдержит постоянную нагрузку в 5кВт. Так что одновременно вы можете подключить и посудомойку, и чайник, и мультиварку с холодильником.
    danila7
    02.09.2016
    Согласен про посудомойку, а вот про провод 2.5квмм и нагрузку в 5кв не уверен, т.к. в интернете находил по справочникам что предельная нагрузка 3.5кВт
    mikl60
    02.09.2016
    В ПУЭ предельно допустимый ток для медного трехжильного кабеля сечением 2,5мм 25А. По формуле Р=I x U находим 25А х 220В= 5500Вт.
    danila7
    02.09.2016
    Вы правы, многие интеренет ресурсы советуют делать с запасом и может поэтому пишут 3.5кВт, и еще момент: лично у нас строители положили провод маркированный как 2.5мм2 явно не ГОСТовский, а ТУшный и его реальное сечение было чуть меньше 2мм2.
    psv86
    02.09.2016
    К тому же ещё не известно как и где они соединили провода. Распред коробки мы так и не нашли.
    psv86
    02.09.2016
    Не знаю сколько потребляет ваша посудомойка, а в инструкции к моей написано потребляемая мощность 2.0-2.4 кВт. И не очень хочется угадывать греет она сейчас воду или нет что бы включить чайник или микроволновку.
    danila7
    31.08.2016
    Ввод на кухню над дверью 10-15см от потолка(распред коробка), потом часть проводки по стене (около15см от потолка), а часть в гофре по потолку. Распределительные коробки в потолке, от них вертикальные штробы до розеток, между розеток может быть и горизонтальная штроба.
    если намочить штукатурку, то штробы "проявляются"
    ЗЫ: это мой вариант
    mikl60
    01.09.2016
    Практикой подмечено,что горизонтальной разводки нет на высоте 10-15 см от потолка. Провод проходит в пустоте примыкания стены и потолка и затем запенен.
    danila7
    01.09.2016
    Скорее всего по разному, может зависит от дома, а может от фазы луны...
    А вообще, мне строители герметичный светильник в ванной и туалете воткнули лампы накаливания по 90Вт, хотя сами светильники имеют ограничение в 60Вт. в результате лампа перегрелась, цоколь распаялся и приварился к клеммам "патрона", еще и изоляция перегрелась и рассыпалась на подходящем проводе.
    в щитке был провод с нарушенной изоляцией длиной 7-8см, ну и по мелочи уже: выключатели где-то перепутали местами, одну розетку не к тому автомату подключили...