сантехникам псто. что сделать чтоб в последовательном трубопроводе не падало давление воды от нескольких источников

Нужен совет
6368
32
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
G-D
28.03.2017
в квартире.
коллектор с отдельной линией на каждый источник?
Yuretz 52
28.03.2017
Не совсем сантехник, но попробую, надо увеличить диаметр трубы, идущей до коллектора
Pilot_nn
28.03.2017
коллектора пока нет
Yuretz 52
28.03.2017
Уже понял, но поздно))
Pilot_nn
28.03.2017
а сколько потребителей?
Давление в любом случае будет делиться на количество источников... какая разница, коллектор-не коллектор...

если при включении второго потребителя одновременно с первым давление делится равномерно - значит все нормально и никакой коллектор не поможет.. Если это не устраивает надо смотреть причину (какое давление в стояке, не засран ли сосок из стояка, фильтр, счетчик и так далее...)

А если тема такая, что при включении трёх-четырех потребителей одновременно - в первом все хорошо с давлением, а до последнего тоненькая струйка доходит (при этом если включить только один последний то все хорошо) - то тут либо коллектор, либо диаметр ведущей трубы увеличить - как удобнее

короч, распиши подробнее ситуацию... А то у меня в саду сосед полгода без воды сидел - говорит, спаял, а давление такое что в душе течет немного, а до крайнего потребителя вообще почти не доходит..)))) я выкрутил сеточки, застранные зеленью, изо всех смесителей, и "стало доходить"..))
G-D
28.03.2017
Pilot_nn писал(а)
А если тема такая, что при включении трёх-четырех потребителей одновременно - в первом все хорошо с давлением, а до последнего тоненькая струйка доходит (при этом если включить только один последний то все хорошо) - то тут либо коллектор, либо диаметр ведущей трубы увеличить - как удобнее


вот правильный ответ. моя ситуация((
G-D
28.03.2017
потребители последовательно: кухня, стиралка, ванна, раковина, toilet
Жестко... ванную бы в самое начало перенести, стиралку на конец. Можно магистральки прокинуть под ванную, а оттуда ко всем потребителям раздать.
Pilot_nn
28.03.2017
напиши подробнее. из серии:
1) речь касается только ХВС (или вообще колонка)
2) стояки новые полипропиленовые 32трубой
3) от стояков соски сразу 20. далее фильтр (проверял, чистый), далее шаровый кран, далее счетчик, далее 20 ппр продолжено везде...
G-D
28.03.2017
да, холодное и горячее водоснабжение.
вот фотка равзодки по квартирам. счетчики 1/2", труба после него 20. по квартире полипропилен 20
Редуктор не пробовали открывать?
G-D
28.03.2017
все что крутится - откручено на максимум.
давления то хватает.
Но вот скажем если в процессе душа стиралка начнет набирать воду, то напор заметно падает (ну и температура скачет). С этим что то можно сделать? Ну там трубу с 20 поменять на 30
На фото видна труба из сшитого полиэтилена, у нее стенка тоньше чем у ПП20PN20, а значит воды она пропустит больше. Ей и надо делать разводку.
Еще я писал, про то что можно трассу закинуть под ванну и оттуда раздать. Получится ванная/душ в первом приоритете.
G-D
28.03.2017
а да, еще возможно не маловажный фактор - 20 этаж ))
застройщик обещал что в районе 15 этажа стоит какой то доп.контур который повышает давление для верхних этажей
Вы же говорите давление нормальное... Хотя давление лучше смотреть при открытом кране...
Pilot_nn
29.03.2017
Короч, смотри.. Думаю, Александр меня поддержит..
По твоему описанию ситуация неоднозначная.. Ты пишешь: "Но вот скажем если в процессе душа стиралка начнет набирать воду, то напор заметно падает"...
Если все же давления на входе не хватает, то ни коллектор, ни трасса под ванной не поможет.

Для того чтобы продолжить диалог, надо измерить давление.. Проще всего самостоятельно это сделать, воткнув манометр вместо стиральной машины сделать следующее: сходить в Фабрику тепла, или Сантехлюкс, или на край в максидом/кастораму (но в последних двух самим все искать надо, а в первом ты скажешь и тебе дадут)... Если стиралка соединяется с водопроводом стандартным шлангом с 3/4 концами, то надо купить:
1) Манометр 2) Боченок (3/4внутр-3/4внутр) 3) Футорку 3/4->1/4. 4) нитку, или гель, или ленту фум, чтоб эту канитель всю скрутить, а лучше продавца в сантехлюксе попросить это сделать (если сам особо не занимаешься)
Одним словом сказать: мне надо накрутить манометр на кран стиралки..
Но если они тебе все накрутят, то на кран стиралки на резьбу все равно самому надо будет с ниткой, или лентой накручивать..

Отключаешь стиралку, надеваешь купленную канитель, открываешь кран. Замерь давление стоячей воды и напиши нам его (хотя нам это не особо интересно - так просто).. Затем открывай душ (только в положение ХВС) и смотри куда опустится стрелка.. Это и будет давлением в твоей системе.. напиши нам эту цифру.. Если там будет 2атм и меньше, то и так все понятно, ни трасса, ни коллектор не помогут.. надо давление как-то в твою квартиру повышать..

ЗЫ: можно сделать проще,чтобы дома ничего не мотать: купить только футорку 3/4-1/4 с накрученным на нее манометром, снять шланг не с крана, а с самой стиралки, и накрутить шланг на футорку. то есть будет кран-шланг-манометр. на шланге есть просто прокладки, поэтому можно будет не прибегать к лентам-ниткам и инструментам - руками скрутить..
G-D
29.03.2017
спасибо. доходчиво. займусь
Dr.PaiN
29.03.2017
У самого подобная фигня. Очень интересно - можно ли забороть? Упарился уже под душем от скачков температуры прыгать...
G-D писал(а)
потребители последовательно: кухня, стиралка, ванна, раковина, toilet ...

В туалете стоит гигиенический душ? Закройте смеситель, закройте кран ст.машины,как предположение.
Pilot_nn
28.03.2017
так а чего, стиралка выключенная у него давление забирает?))
Pilot_nn писал(а)
так а чего, стиралка выключенная у него давление забирает?)) ...

смотря какая стоит, если аристон то там не очень клапан, если бош то получше, в любом случае она,машинка, под давлением стоит при открытом кране, и может легко подтекать клапан,пружина растянулась и все, а так читайте внимательней, я же по-русски пишу-как предположение.
Pilot_nn
28.03.2017
Я повторю вопрос. Пусть аристон и с клапаном не очень. Куда девается давление?? типо стиралка постоянно кушает воду и автоматом сливает её в канализацию, а автор ни сном ни духом?? а на то что счетчик крутится как угорелый при выключенных приборах - просто не замечает, да?))

Не смешите.. если намекаете на то что в стиралке может что-то подтекать - так это капля в час (минуту).. а тема не про лужу под стиральной машиной, а про давление в водопроводе
иди домой
G-D
28.03.2017
стиралка бош. если не используется - кран принудительно закрыт
Pilot_nn
28.03.2017
у него аристон - она у него так выключенная воду жрет, что во всех потребителях давление пропадает)
иди на хуй, у меня мили
У меня тоже ))) С верхней загрузкой. Уже 14лет.
Увеличение диаметра трубы - Это плюс.
В квартире коллектор не имеет смысла, так как расходно напорная характеристика все равно ограничевается диаметром отвода от стояка и зависит от напорных характеристик внутри стояка. В 99% на входе установлен учетный узел диаметром 1/2", внутренний диаметр там 15мм, а в самой распространненой для водопровода трубе внутренний диаметр всего 13,2мм(это ПП 20*3,4). Так то вроде бы разница не большая, но если взглянуть на площадь сечения, то разница будет очевидна, 25% это много. Проще говоря полипропиленовая труба PN20 20*3,4 на 25% меньше чем учетный узел. Следовательно если увеличить диаметр трубы, то можно получить эти 25% в виде расхода воды.
Pilot_nn
28.03.2017
ты сначала написал что не имеет смысла, а потом сам же объяснил что имеет смысл))) при определенных ситуациях.. но в данном-то случае проще, само собой, просто диаметр увеличить, точне, с этого начать

Это если на входе учетный узел 1/2 - если стояк железный и от него металлический сосок... а так-то теперь ППР с диаметром 13,2 уже прямо от стояка может идти...в новостройках...

надо все же разбираться с автором индивидуально... бывает же что и фитинг где-то засран оказался ввиду разных обстоятельств.. ведь в целом-то "горячей" 20й трубы хватает в квартире за глаза на такое смешное кол-во потребителей
))) коллектор бессмыслен в том плане, что раз уж на входе 1/2", то нет смысла увеличивать до 3/4"-1". Давление все равно просядет, только равномерно.
Если давление хорошее, то 20ПП достаточно. По факту в новостройках насосы повысительные на стояках и редуктора в каждой квартире, по этому всем и хватает. А вот коммуникации в старых домах далеко не всегда позволяют подать высокое давление, в совокупности с зауженными трубами это дает соответствующий результат по напорно-расходным характеристикам.
Pilot_nn
29.03.2017
не, если на входе, как ты пишешь, 15мм, а после ИПУ - 13,2..)
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Ремонт komatsu.

Сервисное предприятие Ремонт-Гидравлики выполняет работы ремонту узлов и агрегатов, в частности, гидронасосов, гидромоторов,...

Услуги спецтехники Гусеничный экскаватор

Компания ООО ДСК «КОМПЛЕКССТРОЙ» на рынке уже более 10 лет предоставляет услуги спецтехники по Нижнему Новгороду и...
Цена: 3 200 руб.

Песок,щебень,ОПГС,асфальтная крошка+Услуги спецтехники

Доставка/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2) Щебень 5/20 м400 3)...
Цена: 350 руб.

Щебень от 1 до 40 т в наличии

Доставка в день заказ/перевозка сыпучих материалов самосвалами SKANIA, SHACMAN (20-30м3) от 1 тонны до 40 тонн. 1) Песок карьерный 2)...
Цена: 1 500 руб.

Прораб общестроительных работ ип Покровский ,,STROIDEL,,
40000 -
80000 руб.
Средне-специальное образование, стаж работы более 5 лет, полная занятость
Маляр Группа компаний "ВВН"
от 20 000 руб.
Полная занятость
Техник-строитель
от 27 000 руб.
Полная занятость
Бетонщик на СТО
договорная
Полная занятость